vitocal 350AWO erreur 31 sonde primaire arr ???

Répondre
fotourefair
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : sam. mai 02, 2009 8:17 am

vitocal 350AWO erreur 31 sonde primaire arr ???

Message par fotourefair »

Bonjour à tous,

nous avons une vitocal 350 AWO installée il y a maintenant quelques années et ce matin en remettant la régulation CD70 en marche erreur... et là code erreur 31 : sonde primaire arr.
j'imagine que c'est une des sondes qu'il y a sur l'un des ventilos mais quelqu'un sait il
1- comment on la change ?
2- quelle référence trouver chez viessmann ?

Je suis désolé mais j'ai pas mal cherché sur internet et je n'ai rien trouvé... De plus, notre installateur a fermé la porte et viessmann nous a vraiment pris pour des imbéciles (franchement cela relevait même de l'amateurisme...j'attends toujours les réponses de leurs expertises malgré mes nombreuses relances...) il y a quelques temps ainsi que l'installateur qui était venu donc maintenant je me débrouille par moi même....

Donc si quelqu'un avait les infos, cela me serait bien utile ?
Bonne soirée
Fotourefair
fotourefair
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : sam. mai 02, 2009 8:17 am

Re: vitocal 350AWO erreur 31 sonde primaire arr ???

Message par fotourefair »

Bonjour,

Je vais me répondre, sait on jamais, cela pourra peut être servir à d'autres...

1) Pour comment on la répare, j'ai pris des photos que je vous posterai plus tard
2) Pour la référence viessmann, c'est 7830955 vendu quand même par le fabricant 59€ HT en prix public... tout ça pour une sonde avec du vulgaire cable pvc, qui tient 5 ans... si c'est pas de l'abus...

bonne journée
fotourefair
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: vitocal 350AWO erreur 31 sonde primaire arr ???

Message par nappe phreatique »

Super ta démarche, vivement les photos.

Pour la sonde, probablement que ta PAC est équipée de plusieurs sondes de même caractéristiques (une sonde thermique n'est le plus souvent qu'une résistance qui varie en fonction de la température, l'automate mesure la résistivité).

Ce genre de petit materiel est vendu hors de prix par les marchands de PAC, chaudière et autre, car il y a plein d'intermédiaires.

Une solution consiste à mesurer pour plusieurs températures (dans l'eau par exemple) la résistivité d'une autre sonde qui fonctionne bien de ta PAC.

ça permet de determiner le type de sonde (PT100 par exemple)

apres, il n'y a plus qu'a acheter la sonde déterminée auprès de commerces spécialisés, en principe beaucoup moins cher.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
fotourefair
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : sam. mai 02, 2009 8:17 am

Re: vitocal 350AWO erreur 31 sonde primaire arr ???

Message par fotourefair »

Bonjour

Merci pour ta réponse, le problème c'est que Viessmann est plus malin (ou vicieux... à vous de choisir... :twisted: ), ils choisissent dans les cahiers des charges de leur régulation des résistances peu communes ou compliquées à déterminer (par exemple des NTC20k sauf qu'ils faut les paramètres alpha et bêta sinon...)

Là il semblerait que ce soit du KTY81-222 mais là, c'est compliqué à trouver alors je vais sans doute prendre du KTY81-210 de toute façon pour l'air refoulé, la mesure ne doit pas être très importante ???
A+
Fotourefair
fotourefair
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : sam. mai 02, 2009 8:17 am

Re: vitocal 350AWO erreur 31 sonde primaire arr ???

Message par fotourefair »

Bonjour,

ça y est la sonde est changée et tout fonctionne à nouveau par contre, je n'ai pas pris la sonde estampillée viessmann vendue à prix d'or mais un équivalent à 10€ et une bonne demi heure de mon temps pour faire le boulot...
Pour info, la sonde primaire arrêt est connectée sur les bornes 62 et 92 et vous avez une sonde qui s'approche de la sonde initiale KTY81-210
J'ai extrait les composants de la sonde viessmann initiale si cela intéresse quelqu'un, on dirait qu'il y a inscrit dessus 222 ?

Sinon cela fonctionne bien avec celle que j'ai mis et sur la régulation, il y a possibilité d'ajuster donc ...

J'essaierai de poster les photos demain si ça peut servir à d'autres...
A+
Sylvain