Degivrage PAC vitocal 300
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : dim. janv. 22, 2023 9:23 am
Re: Degivrage PAC vitocal 300
Voilà des photos de la PAC en fonctionnement normal par 9° de T amortie, sans givre sur la batterie donc.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Degivrage PAC vitocal 300
Salut
Attention la température Tc est la température de refoulement pas la température de condensation, donc normal.
Par contre le capteur de pression BP semble indique une pression bien basse par rapport a tpe.
Comme déjà dit que donne le contrôle des capteurs ?
Attention la température Tc est la température de refoulement pas la température de condensation, donc normal.
Par contre le capteur de pression BP semble indique une pression bien basse par rapport a tpe.
Comme déjà dit que donne le contrôle des capteurs ?
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : dim. janv. 22, 2023 9:23 am
Re: Degivrage PAC vitocal 300
Toutes mes photos de régulation sont à l’étude chez Viessmann. Mon technicien a enfin réussi à savoir que la sonde ( capteur pour Viessmann ) BP coupait le dégivrage. On s’oriente donc vers, pesé le 407C et vérifier/tester ce capteur BP. Mon technicien a déjà vérifié les Pressions mais d’après lui il n’a pas moyen de vérifier la BP lors de l’inversion de cycle pour le dégivrage. Ça dépasse mes compétences car pour moi j’ai une HP et une BP en fonctionnement normal, donc en inversion de cycle l’HP devrait devenir BP et la BP, HP, non ? Du coup comprend pas pourquoi il ne peut pas vérifier la BP en inversion de cycle….La vanne 4 voies a t’elle quelque chose à voir là dedans ?
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Degivrage PAC vitocal 300
Salut
La bp reste bp, la hp reste hp au niveau du compresseur et donc des capteurs.
Par contre le capteur BP ne peux pas afficher plus que 7 bar de memoire.
La bp reste bp, la hp reste hp au niveau du compresseur et donc des capteurs.
Par contre le capteur BP ne peux pas afficher plus que 7 bar de memoire.
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Degivrage PAC vitocal 300
bonjour
alors Viessmann réactif sur ce pb qui se manifestait en dégiv ou il laisse l'instal "dans la panade" ?
alors Viessmann réactif sur ce pb qui se manifestait en dégiv ou il laisse l'instal "dans la panade" ?
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo