Caractéristiques sur PAC air/eau viessman AWC 111
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. janv. 07, 2008 11:39 am
- Localisation : 57
Caractéristiques sur PAC air/eau viessman AWC 111
Bonsoir,
j'ai l'intention de me faire installer une PAC air/eau Viessman AWC111, mais je ne trouve aucunes données: pas de graphiques de puissance à 7°/35° et 7°55°, ni aucun prix.
Pouvez-vous SVP m'aider dans mes recherches ?
Merci
j'ai l'intention de me faire installer une PAC air/eau Viessman AWC111, mais je ne trouve aucunes données: pas de graphiques de puissance à 7°/35° et 7°55°, ni aucun prix.
Pouvez-vous SVP m'aider dans mes recherches ?
Merci
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. janv. 07, 2008 11:39 am
- Localisation : 57
Pour aller plus loin, et pour avoir vos avis d'expert, je vais vous présenter mon projet:
- maison de 1998 en bisotherme, 157m2 dont 108m2 en PC et 49m2 en radiateur pour un volume total de 400m3.
- chauffage actuel: chaudière fioul viessmann avec 3 sorties, conso annuelle avec prépa ECS de 150l. ==> 2500l.
- 1 sortie vers PC, 1 sortie vers 3 radiateurs (pilotés par thermostat ambiance dans 1 pièce et robinets Thermo dans les 2 autres), 1 sortie vers radiateur séche serviette / prépa ECS (==> séche serviette surdimensionné piloté par thermostat ambiance pour avoir chaud rapidement si besoin).
- Déperdition calculée avec T°=21°ambiante en consigne, -15° de T° de base, G=0,81, surpuissance= 1, je trouve une Dp de 11,52 KW.
L'idée est d'installer une PAC VIESSMANN AWC111 et de me piquer sur la chaudière (qui deviendrait esclave + qques relais pour le pilotage) ce qui permettrait de ne rien changer à mon schéma hydraulique et de chauffer mon prépa ECS avec la PAC en même temps.
J'espère que j'ai été clair sans trop entrer dans les détails.
Mon installateur me propose de sous dimensionner la PAC pour eviter les démarrages répétitifs, d'utiliser les 76l. de la chaudière + 34 l. du BT de la PAC comme inertie potentiel de chauffe.
Tout cela tient il la route ? Cela fonctionnerait-il avec une DAIKIN Altherma par exemple (avec INVERTER) ? Est ce que tout ca fonctionnera au détriment du COP ?
Je penche tout de même pour Viessmann de part leur qualité/fiabilité même si ce n'est qu'une PAC dite classique et non INVERTER....
J'attend les différents devis et je vous tiendrais au courant mais en attendant, j'aimerais connaitre vos avis d'expert...
D'avance, merci
- maison de 1998 en bisotherme, 157m2 dont 108m2 en PC et 49m2 en radiateur pour un volume total de 400m3.
- chauffage actuel: chaudière fioul viessmann avec 3 sorties, conso annuelle avec prépa ECS de 150l. ==> 2500l.
- 1 sortie vers PC, 1 sortie vers 3 radiateurs (pilotés par thermostat ambiance dans 1 pièce et robinets Thermo dans les 2 autres), 1 sortie vers radiateur séche serviette / prépa ECS (==> séche serviette surdimensionné piloté par thermostat ambiance pour avoir chaud rapidement si besoin).
- Déperdition calculée avec T°=21°ambiante en consigne, -15° de T° de base, G=0,81, surpuissance= 1, je trouve une Dp de 11,52 KW.
L'idée est d'installer une PAC VIESSMANN AWC111 et de me piquer sur la chaudière (qui deviendrait esclave + qques relais pour le pilotage) ce qui permettrait de ne rien changer à mon schéma hydraulique et de chauffer mon prépa ECS avec la PAC en même temps.
J'espère que j'ai été clair sans trop entrer dans les détails.
Mon installateur me propose de sous dimensionner la PAC pour eviter les démarrages répétitifs, d'utiliser les 76l. de la chaudière + 34 l. du BT de la PAC comme inertie potentiel de chauffe.
Tout cela tient il la route ? Cela fonctionnerait-il avec une DAIKIN Altherma par exemple (avec INVERTER) ? Est ce que tout ca fonctionnera au détriment du COP ?
Je penche tout de même pour Viessmann de part leur qualité/fiabilité même si ce n'est qu'une PAC dite classique et non INVERTER....
J'attend les différents devis et je vous tiendrais au courant mais en attendant, j'aimerais connaitre vos avis d'expert...
D'avance, merci
-
- Très assidu
- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
Bonjour,
Je ne suis pas expert mais j''ai une config proche de la tienne : 1 départ PC de 80 m2 et 2 départ radiateur pour une surface totale de 160m m2.
J'avais au départ une chadière gaz+ballon ECS de 110 l chauffé par la chaudière.
Tu peux voir mon installation plus en détail dans le lien avec ma signature.
J'ai installér une PAC de 11 kw en // de ma chaudière ( vanne 3V ) et mis le ballon d'ECS en série entre ma PAC et mon BT de 140 l.
Cela ma permis de faire trés peu de modification de mon installation , juste une vanne 3 voie à installer coté chaudière et au niveau fonctionnement j'ai 3 possibilités en jouant sur la vanne 3V:
1)marche PAC seule
2)marche chaudière seule
3)marche PAC et chaudière en //
Par contre à ta place j'éviterai de passer par ta chaudière lorsqu'elle est à l'arret, car elle va faire radiateur et tu va perdre de la température d'eau.
Je ne suis pas expert mais j''ai une config proche de la tienne : 1 départ PC de 80 m2 et 2 départ radiateur pour une surface totale de 160m m2.
J'avais au départ une chadière gaz+ballon ECS de 110 l chauffé par la chaudière.
Tu peux voir mon installation plus en détail dans le lien avec ma signature.
J'ai installér une PAC de 11 kw en // de ma chaudière ( vanne 3V ) et mis le ballon d'ECS en série entre ma PAC et mon BT de 140 l.
Cela ma permis de faire trés peu de modification de mon installation , juste une vanne 3 voie à installer coté chaudière et au niveau fonctionnement j'ai 3 possibilités en jouant sur la vanne 3V:
1)marche PAC seule
2)marche chaudière seule
3)marche PAC et chaudière en //
Par contre à ta place j'éviterai de passer par ta chaudière lorsqu'elle est à l'arret, car elle va faire radiateur et tu va perdre de la température d'eau.
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour
les 100l d'eau de la chaudière et de la pac c'est une goute d'eau comparé à l'énergie emmagasinée dans ton plancher chauffant.... aucun intérêt.
les 100l d'eau de la chaudière et de la pac c'est une goute d'eau comparé à l'énergie emmagasinée dans ton plancher chauffant.... aucun intérêt.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
- Très assidu
- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
Dans le cas d'une installation mixte PC radiateur, il faut un ballon tampon.
En effet vu les températures d'eau différentes entre PC et radiateur , il faut réguler la température du PC par une vanne 3V.On peut donc se retrouver dans une situation ou le plancher ne demande pas de chaleur d'ou vanne3V presque fermé alors que la PAC tourne.Et là tu est content d'avoir un ballon tampon pour éviter les cycles courts
En effet vu les températures d'eau différentes entre PC et radiateur , il faut réguler la température du PC par une vanne 3V.On peut donc se retrouver dans une situation ou le plancher ne demande pas de chaleur d'ou vanne3V presque fermé alors que la PAC tourne.Et là tu est content d'avoir un ballon tampon pour éviter les cycles courts
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour ,
effectivement, je n'avais pas vu cette configuration
effectivement, je n'avais pas vu cette configuration
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
Re: Caractéristiques sur PAC air/eau viessman AWC 111
recherche plutot des infos par son autre nom qui est plus connue ... c'est la vitocal 100LEFEVRE a écrit :Bonsoir,
j'ai l'intention de me faire installer une PAC air/eau Viessman AWC111, mais je ne trouve aucunes données: pas de graphiques de puissance à 7°/35° et 7°55°, ni aucun prix.
Pouvez-vous SVP m'aider dans mes recherches ?
Merci
http://www.viessmann.fr/web/france/fr_p ... 100_france
Page 4 pour viessmann : http://www.promotelec.com/produits/labe ... 080-28.xls
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. janv. 07, 2008 11:39 am
- Localisation : 57
Merci pour vos réponses !
Mais je ne trouve pas les valeurs à 55°C sur la doc VITOCAL 100 ...
bertpat, ma chaudière est une Biferral de chez VIESSMANN avec un échangeur à l'intérieur spécialement pour les PC.
Les 76l. de la chaudière serviront de BT, donc à la T° départ PAC. Tu dis que cela refroidira mon eau, mais pourquoi ? parceque la chaudière est moins isolée qu'un BT ?
Mais je ne trouve pas les valeurs à 55°C sur la doc VITOCAL 100 ...
bertpat, ma chaudière est une Biferral de chez VIESSMANN avec un échangeur à l'intérieur spécialement pour les PC.
Les 76l. de la chaudière serviront de BT, donc à la T° départ PAC. Tu dis que cela refroidira mon eau, mais pourquoi ? parceque la chaudière est moins isolée qu'un BT ?
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
si tu cherches une pac pour avoir de l'eau à 55°C, tourne toi plutot vers une PAC haute temperature style vitocal 350, elle est faite pour ça :LEFEVRE a écrit :Merci pour vos réponses !
Mais je ne trouve pas les valeurs à 55°C sur la doc VITOCAL 100 ...
bertpat, ma chaudière est une Biferral de chez VIESSMANN avec un échangeur à l'intérieur spécialement pour les PC.
Les 76l. de la chaudière serviront de BT, donc à la T° départ PAC. Tu dis que cela refroidira mon eau, mais pourquoi ? parceque la chaudière est moins isolée qu'un BT ?
http://www.viessmann.fr/web/france/fr_p ... 350_france
http://www.viessmann.fr/web/france/fr_p ... 102006.pdf
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
-
- Très assidu
- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
En fait la chaudière est isolée mais il y a une circulation d'air autour du corps de chauffe qui ensuite part dans la cheminée.LEFEVRE a écrit :Merci pour vos réponses !
bertpat, ma chaudière est une Biferral de chez VIESSMANN avec un échangeur à l'intérieur spécialement pour les PC.
Les 76l. de la chaudière serviront de BT, donc à la T° départ PAC. Tu dis que cela refroidira mon eau, mais pourquoi ? parceque la chaudière est moins isolée qu'un BT ?
Si ta chaudière est maintenue en température par ta PAC , cette circulation d'air aura tendance à refroidir ta chaudière et donc ton eau de chauffage.
Sur un BT tu n'as pas ce pb.
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
elle developpe 10.7kw à 7°/45° (cop de 2.63) et 7.2KW à -7°/45°(cop de 1.95) ... pas jojo !LEFEVRE a écrit :Toujours pas trouver une courbe ou un tableau avec des T° eau à 55° même 45° !
A croire que VIESSMANN ne les a pas non plus ......... ou alors c'est pas très jojo à voir !!!!
c'est son max et encore si certaines conditions sont reunis !! regarde l'altherma de daikin, elle est aussi donnée pour faire de l'eau jusq'au 55°C mais si tu regardes son graphique de perf, c'est seulement jusqu'à +2°C, c'est certainement pareil pour la vitocal 100.... mais la VITOCAL 100 fait de l'eau à 55°C, et en plus elle est en mono.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
gauche sans degivrage,LEFEVRE a écrit :Le quel des 2 tableaux faut-il lire ? Celui de droite montre les valeurs réelles ou avec dégivrage ?
droite avec un cycle complet de degivrage.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731