CMickael a écrit :je ne compte pas les dégivrages, mon but n'est pas d'en faire le moins possible mais de le faire au bon moment
difficile de faire une photo(sans démonté de carter) mais on peut dire que le dégivrage se déclenche avant que l'évapo ne comme sur la photo 1:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12675
Si tu as un enregistrement de tes données..............que tout le monde en profite afin de voir et comparer.
Et à partir de ces données, nous pourrons .....................peut être progresser pour optimiser les dégivrages.
c'est ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Bonjour CMickael,
Le mieux c'est:
Compter les dégivrages, en faire le moins possible et le faire au bon moment.
toute la difficulté est là.
Finalement je vois qu'AMZAIR utilise la même méthode que CIAT pour le dégivrage auto.
Principe CIAT:
Le Dégivrage auto-adaptatif contrôle en permanence la T° ext et la T° du fluide de la batterie. Quand la batterie est propre, ces 2 courbes de température qui évoluent dans le temps sont à peu prés parallèles, dès qu'elles divergent (la courbe de T° fluide s’écarte à la baisse) c'est que l'échange commence à devenir imparfait, donc la batterie commence à givrer.
En fonction du réglage du paramètre P37 (coefficient de givrage de la batterie qui se règle de 0 à 2) la PAC déclenchera le dégivrage avec une batterie plus ou moins chargée en givre.
Le réglage par défaut usine est : 0.3
Adaptation chez Alain30
Avec un temps propice aux givrages de l'évaporateur (pluie givrante autour de 0°C)
Actuellement (05/12/2010) je suis réglé sur 0.8 ce qui occasionne un Delta (T°C Extérieure – T°C fluide) de
12°C environ avant le déclenchement du dégivrage :
Pendant toute la mesure :
T°C Extérieure : sonde CIAT de -0.5°C à -0.1°C , sonde 1-wire de 0.1°C à 0.3°C.
Taux d’humidité 82% : station météo.
P37 = 0.8. (coefficient de givrage: il modifie le delta T°C Ext-T°C fluide évap)
Delta : T°C Extérieure - T°C fluide batterie =
12.1°C (Terminal CIAT : P48 – P44).
T°C ambiante = entre 21.5°C et 22°C (Terminal CIAT et station météo)
T°C sortie PAC (juste avant le dégivrage) 41°C et Entrée PAC 35.8°C à la sonde CIAT Delta = 5.2°C
T°C sortie PAC (juste avant le dégivrage) 40.5°C et Entrée PAC 35.5°C à sonde 1-wire Delta = 5°C
Début du dégivrage:
Environ 30 secondes avant le dégivrage.
Photo prise pendant le dégivrage ( 2 minutes après le début)
Fin du dégivrage : durée
5 minutes avec une perte de la T°C entrée radiateur de 9.2°C (écart normal puisque la PAC est en série et envoie directement dans les radiateurs: le Ballon tampon de 500 litres est après le retour radiateur) et de 1.4°C sur le retour radiateur
Redémarrage de la chauffe.
Temps mis pour récupérer la Température de 40.8°C de l'entrée radiateur:
14 minutes
Pour le mois de novembre 2010 avec ces réglages:
34 dégivrages soit 34/30=
1.13 dégivrages par jour.
Sur la seule journée d'aujourd'hui (05/12/2010), j'aurai très certainement 10 à 12 dégivrages
Edit: 13 dégivrages effectifs sur les 24 Heures du 05/12/2010
Et un dernier petit enregistrement qui illustre parfaitement les problèmes que l'on peut rencontrer lorsque la PAC est inadaptée aux pertes thermiques de la maison.
Avec une installation, je pense
.......................adaptée aux déperditions il aura fallu pas moins de trois dégivrages successifs avant d'obtenir la T°C ambiante désirée de 22°C par une T°C extérieure de 0°C et un taux d'humidité de 82%.
et que:
P42 ( T°C d'eau calculée) arrive à égaler P40 (T°C retour PAC c'est à dire la loi d'eau)
Donc si les pertes thermiques sont trop importantes (avec un taux d'humidité relativement élevé : 82%) par rapport à la puissance de la PAC.
Jamais la PAC ne pourra atteindre sa Loi d'eau et P40 (Loi d'eau) n'atteindra jamais P42(T°C d'eau calculée).
Je pense notamment aux problèmes que rencontrent Fritz37 et tpm.