Cablage sous-compteur
-
- Assidu
- Messages : 80
- Enregistré le : lun. oct. 17, 2011 11:52 pm
- Localisation : Banlieue sud de Paris (92)
Cablage sous-compteur
Hello,
Je souhaite rajouter un sous compteur pour monitorer ma toute nouvelle PAC. Ci-dessous mon cablage electrique actuel dédié à la PAC. Deux petites questions =>
- ou dois-je inserer le sous-compteur en position A ou B ?
- savez vous quel est le diametre necessaire des cables electrique provenant du compteur principal et que je dois utliser pour raccorder ce sous compteur.
Merci d'avance de votre aide.
Je souhaite rajouter un sous compteur pour monitorer ma toute nouvelle PAC. Ci-dessous mon cablage electrique actuel dédié à la PAC. Deux petites questions =>
- ou dois-je inserer le sous-compteur en position A ou B ?
- savez vous quel est le diametre necessaire des cables electrique provenant du compteur principal et que je dois utliser pour raccorder ce sous compteur.
Merci d'avance de votre aide.
Daikin Altherma HT 14KW+ballon tampon+7 radiateurs fontes sur 100m² construction de 1970. Installation de sept 2011.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Moi je mettrai en B si vous voulez éteindre le compteur hors période de chauffage.
Sinon en A, cela évitera de connecter 2 fils par connecteurs.
Il faut faire attention au branchement d'avoir un bon contact, et les bornes sont plus adaptées pour du câble de 16mm2 que 2,5mm2. Donc la solution A est meilleure coté connectique mais on ne pourra pas éteindre le compteur en été.
Sinon en A, cela évitera de connecter 2 fils par connecteurs.
Il faut faire attention au branchement d'avoir un bon contact, et les bornes sont plus adaptées pour du câble de 16mm2 que 2,5mm2. Donc la solution A est meilleure coté connectique mais on ne pourra pas éteindre le compteur en été.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
En A également, c'est ainsi que je le fais.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 80
- Enregistré le : lun. oct. 17, 2011 11:52 pm
- Localisation : Banlieue sud de Paris (92)
Merci à vous trois pour vos retours.
Ca penche donc plutot pour la position A. Par ailleurs, sur le compteur principal j'ai la possibilité je crois de disjoncter l'alimentation de la PAC- donc au pire je pourrai tout de même couper cesous compteur.
Concernant le diametre des cables electrique à utiliser c'est donc du 16mm2 c'est bien ca ?
J'en profite mon sous compteur est un ISKRA ref me341 => pas de soucis pour faire du monitorig de la PAC avec une TeleinfoStick à raccorder à l'ordi ? Ca marchera bien (avant que je commande la TeleinfoStick ! )
Merci de votre aide
Ca penche donc plutot pour la position A. Par ailleurs, sur le compteur principal j'ai la possibilité je crois de disjoncter l'alimentation de la PAC- donc au pire je pourrai tout de même couper cesous compteur.
Concernant le diametre des cables electrique à utiliser c'est donc du 16mm2 c'est bien ca ?
J'en profite mon sous compteur est un ISKRA ref me341 => pas de soucis pour faire du monitorig de la PAC avec une TeleinfoStick à raccorder à l'ordi ? Ca marchera bien (avant que je commande la TeleinfoStick ! )
Merci de votre aide
Daikin Altherma HT 14KW+ballon tampon+7 radiateurs fontes sur 100m² construction de 1970. Installation de sept 2011.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
Si présence des contacts I1 et I2, pas de soucis pour faire de la téléinfo avec, que ce soit avec un Stick ou la carte de Dauguet (si il en vend encore ?).loulouy275 a écrit :J'en profite mon sous compteur est un ISKRA ref me341 => pas de soucis pour faire du monitorig de la PAC avec une TeleinfoStick à raccorder à l'ordi ? Ca marchera bien (avant que je commande la TeleinfoStick ! )
-
- Assidu
- Messages : 80
- Enregistré le : lun. oct. 17, 2011 11:52 pm
- Localisation : Banlieue sud de Paris (92)
Cool nickel merci.
Sans vouloir insister pour les cables electriques à utliser c'est bien du diametre 16mm2. Et pour raccorder le compteur à la Teleinfostick y-at-il un diametre de fil préconisé ?
Encore merci
Sans vouloir insister pour les cables electriques à utliser c'est bien du diametre 16mm2. Et pour raccorder le compteur à la Teleinfostick y-at-il un diametre de fil préconisé ?
Encore merci
Daikin Altherma HT 14KW+ballon tampon+7 radiateurs fontes sur 100m² construction de 1970. Installation de sept 2011.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Assidu
- Messages : 80
- Enregistré le : lun. oct. 17, 2011 11:52 pm
- Localisation : Banlieue sud de Paris (92)
Hello,
La question bete du dimanche matin . Je suis entrain de monter le sous-compteur pour la PAC. Pas trop l'habitude ... et je ne vois pas comment se fixe le sous-compteur sur le rail DIN ! Pour les autres elements il y a une petite tirette en bas donc pas de soucis pour enlever /remettre. Pour le sous compteur il y a bien une encoche en 'A' mais pas d'encoche en 'B' .... sick... Bon j'ai fait le branchement sans fixer le sous compteur - ca semble marcher et quand le cache plastique est remis .... ca tient ...mais bon c'est pas terrible et je voudrais bien comprendre comment se fixe le bignou !
Merci d'avance
La question bete du dimanche matin . Je suis entrain de monter le sous-compteur pour la PAC. Pas trop l'habitude ... et je ne vois pas comment se fixe le sous-compteur sur le rail DIN ! Pour les autres elements il y a une petite tirette en bas donc pas de soucis pour enlever /remettre. Pour le sous compteur il y a bien une encoche en 'A' mais pas d'encoche en 'B' .... sick... Bon j'ai fait le branchement sans fixer le sous compteur - ca semble marcher et quand le cache plastique est remis .... ca tient ...mais bon c'est pas terrible et je voudrais bien comprendre comment se fixe le bignou !
Merci d'avance
Daikin Altherma HT 14KW+ballon tampon+7 radiateurs fontes sur 100m² construction de 1970. Installation de sept 2011.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
C'est prévu pour des supports ayant la fixation DIN qui ne dépasse pas du compteur, ou avec encoche de positionnement. Pour un rail qui déborde, il suffit d'encocher le plastique du compteur.
Quant à la consommation résiduelle du compteur, après une mesure rapide, elle ne serait pas tout à fait négligeable, et proche de 6W quand-même ! Je vais vérifier par curiosité cette donnée.
Il faut faire très attention à la tenue des fils dans les borniers du compteurs, car prévus pour du gros câble. Faire une boucle sur un câble plus petit pour que la vis tienne bien. Avec deux fils par borne, c'est plus délicat. En cas de mauvais contact, il peut y avoir échauffement et destruction du compteur. Cas déjà vu.
Quant à la consommation résiduelle du compteur, après une mesure rapide, elle ne serait pas tout à fait négligeable, et proche de 6W quand-même ! Je vais vérifier par curiosité cette donnée.
Il faut faire très attention à la tenue des fils dans les borniers du compteurs, car prévus pour du gros câble. Faire une boucle sur un câble plus petit pour que la vis tienne bien. Avec deux fils par borne, c'est plus délicat. En cas de mauvais contact, il peut y avoir échauffement et destruction du compteur. Cas déjà vu.
Modifié en dernier par hd31 le dim. oct. 30, 2011 11:49 am, modifié 1 fois.
-
- Assidu
- Messages : 80
- Enregistré le : lun. oct. 17, 2011 11:52 pm
- Localisation : Banlieue sud de Paris (92)
Ahhh bah forcement si il faut découper le plastique ca risquait pas de marcher. Merci pour l'info je me sens moins bete
Finalement j'ai mis le compteur en 'B' et je pourrai donc le couper l'été - mais je suis preneur de tes recherches sur la conso reel d'un compteur de ce type. Pour les cbales, j'ai utilisé du 16mm pour l'arrivée du compteur - donc la pas de probleme de taille de cable dans le sou compteur ils sont bien gros. En revanche j'ai bien mis les deux cables UE UI dans le meme bornier du sous compteur. Par rapport au risque que tu évoques, comment peux-t-on etre sur que les cables sont bien mis ??
Finalement j'ai mis le compteur en 'B' et je pourrai donc le couper l'été - mais je suis preneur de tes recherches sur la conso reel d'un compteur de ce type. Pour les cbales, j'ai utilisé du 16mm pour l'arrivée du compteur - donc la pas de probleme de taille de cable dans le sou compteur ils sont bien gros. En revanche j'ai bien mis les deux cables UE UI dans le meme bornier du sous compteur. Par rapport au risque que tu évoques, comment peux-t-on etre sur que les cables sont bien mis ??
Daikin Altherma HT 14KW+ballon tampon+7 radiateurs fontes sur 100m² construction de 1970. Installation de sept 2011.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Bonne idée en B car tu protège aussi le compteur, pour la section tu pouvais prendre à défaut la même que celle qui alimente la PAC et à mon avis du 10mm² restait suffisant et plus facile à manipuler.
http://www.schema-electrique.net/tablea ... rique.html
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01.htm
La doc préconise une protection de 32A que l'on peut alimenter en 6mm² puisque cette section peut transporter jusqu'à 40A et peu donner juqu'à près de 13800 KW (cos phi compris) ce qui suffit largement à la PAC.
Après, tout dépend des longueurs de câble utilisées
Mais qui peu le plus... l'essentiel est que les connections doivent être bien serrées pour éviter les amorçages.
http://www.schema-electrique.net/tablea ... rique.html
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01.htm
La doc préconise une protection de 32A que l'on peut alimenter en 6mm² puisque cette section peut transporter jusqu'à 40A et peu donner juqu'à près de 13800 KW (cos phi compris) ce qui suffit largement à la PAC.
Après, tout dépend des longueurs de câble utilisées
Mais qui peu le plus... l'essentiel est que les connections doivent être bien serrées pour éviter les amorçages.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
-
- Assidu
- Messages : 80
- Enregistré le : lun. oct. 17, 2011 11:52 pm
- Localisation : Banlieue sud de Paris (92)
Effectivement les cables 16mm c'est bien galere mais bon je m'en suis tout de même sortis !
Ils sont bien sympa tes sites internet - ca à l'air tres interessant, je vais regarder ca de prêt.
Ils sont bien sympa tes sites internet - ca à l'air tres interessant, je vais regarder ca de prêt.
Qu'entends tu par 'les amorcages' kesako ?T@rgett a écrit :... l'essentiel est que les connections doivent être bien serrées pour éviter les amorçages.
Daikin Altherma HT 14KW+ballon tampon+7 radiateurs fontes sur 100m² construction de 1970. Installation de sept 2011.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Si tu fais passer de fortes intensités par des surface en contact trés réduites ( ex: deux cables de grosses tailles ne se touchant que faiblement sur une surface restreinte) tu risques un échauffement excessif au niveau du contact pouvant aller jusqu’à la micro soudure et provocant parfois des incendies dans le cas extrêmes.
Visuellement on s'en apperçoit par un charbonnage / noircissement de la connection.
C'est pour cette raison que l'on pratique des relevées à la caméra thermique dans les armoires électrique dans l'industrie, on détecte ainsi rapidement les points chauds pour reprendre les éventuels serrages et/ou contacts défaillants.
Visuellement on s'en apperçoit par un charbonnage / noircissement de la connection.
C'est pour cette raison que l'on pratique des relevées à la caméra thermique dans les armoires électrique dans l'industrie, on détecte ainsi rapidement les points chauds pour reprendre les éventuels serrages et/ou contacts défaillants.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
-
- Assidu
- Messages : 80
- Enregistré le : lun. oct. 17, 2011 11:52 pm
- Localisation : Banlieue sud de Paris (92)
Merci - c'est tres clair. Esperons que cela ne m'arrive pas avec mes deux fois deux cables de section 10mm mis dans le sous compteur !
Daikin Altherma HT 14KW+ballon tampon+7 radiateurs fontes sur 100m² construction de 1970. Installation de sept 2011.