Bonjour,
J'ai un problème de régulation: quelque soit la consigne mise sur mon thermostat intérieur, j'ai 21 à 22°C dans ma maison. Du coup, la PAC fonctionne quasi en permanence. Elle s'éteint quand je me mets en mode voyage.
Installation: PAC électrique Air/Eau Technibel PHR11 + MC8 + Aquaset K60D063Z
plancher chauffant 1 zone sur 2 étages (environ 185m2)
Paramètres Aquaset:
Réglages sur températures air:
p20=-12
p21=-7
p22=4
p23=20
p24=1
Réglages sur température eau:
p29=25
p30=35
p32=20
p34=20
p35=30
p36=10
p37=60
Calcul débit d'eau:
p40=7,5
Offset sondes:
p50=0
p51=0
p53=0
Configuration:
p70=1
Je suis complètement novice dans le chauffage, et j'essaie de comprendre avant de changer les réglages.
J'ai fait 2 relevés en abaissant la température sur mon thermostat:
p1=1
p2=26
p3=31
p4=26,6
p8=22
p1=0
p2=27
p3=30
p4=25
p8=22
Je vous remercie des conseils et vérifications à faire que vous pourriez me donner afin de déterminer l'origine de ce disfonctionnement.
Cordialement.
Problème de régulation de température intérieure avec PHR11
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. déc. 30, 2014 11:01 am
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. déc. 30, 2014 11:01 am
Re: Problème de régulation de température intérieure avec PH
Pour information, j'ai changé les paramètres de la courbe de chauffe pour voir:
p21=-6 (au lieu de -7 car je suis en PACA)
p30=30 (au lieu de 35).
La PAC s'est donc arrêtée.
J'ai remontée la consigne à 20°C et j'attends de voir sur 24 heures le résultat...
p21=-6 (au lieu de -7 car je suis en PACA)
p30=30 (au lieu de 35).
La PAC s'est donc arrêtée.
J'ai remontée la consigne à 20°C et j'attends de voir sur 24 heures le résultat...