compteur et HC/HP
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
compteur et HC/HP
salut,
Sur ma facture, les HC sont spécifiées entre 22h30 et 6h30.
Sur les relevés fait par le super soft de Elf, c'est 23h30-07h30.
C'est la programmation du compteur qui n'est pas bonne??
Sur ma facture, les HC sont spécifiées entre 22h30 et 6h30.
Sur les relevés fait par le super soft de Elf, c'est 23h30-07h30.
C'est la programmation du compteur qui n'est pas bonne??
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: compteur et HC/HP
La programmation des HP/HC son différentes d'une région à l'autre et en fonction également des demandes qui sont faites à EDF, mais toujours avec le même rapport HP/HC.Bernard a écrit :salut,
Sur ma facture, les HC sont spécifiées entre 22h30 et 6h30.
Sur les relevés fait par le super soft de Elf, c'est 23h30-07h30.
C'est la programmation du compteur qui n'est pas bonne??
-
- Scotché au forum
- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
il existe au moins 4 types de tranches horaires différentes suivant les régions et la demande qui est faite à EDF.... dont des heures méridiennes...
et même avec les mêmes tranches horaires, EDF triche de qqs minutes pour que tous les ballons ECS de france ne démarre pas pile poil à la même heure...
et même avec les mêmes tranches horaires, EDF triche de qqs minutes pour que tous les ballons ECS de france ne démarre pas pile poil à la même heure...
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
bon je vais revoir la programmation de mon compteur, car le PC lui il est bien à l'heure.
Tu sais ou l'on peut trouver le code région JuJu ?
Tu sais ou l'on peut trouver le code région JuJu ?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
J'ais semble t'il le même type de problème, je viens d'installer un compteur edf sur ma pac et actuellement à 19h30 il est en HC alors que la plage est de 22h30 à 6h30.
L'option tarifaire du compteur EDF est bien programmé sur HC A comme le compteur EDF que j'ais pour la maison ?
Pige pas
J'ais semble t'il le même type de problème, je viens d'installer un compteur edf sur ma pac et actuellement à 19h30 il est en HC alors que la plage est de 22h30 à 6h30.
L'option tarifaire du compteur EDF est bien programmé sur HC A comme le compteur EDF que j'ais pour la maison ?
Pige pas
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut Juju,
Bah bizarement, il est passé en HP quelques minutes après mon message, je verrais bien demain si la plage HC fonctionne
Bah bizarement, il est passé en HP quelques minutes après mon message, je verrais bien demain si la plage HC fonctionne
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : mar. juin 10, 2008 6:23 am
-
- Scotché au forum
- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
pfar a écrit :J'ajoute en plus que mon boitier TEMPO continu à m'indiquer des HC dans l'après midi ! ! !
"amusant"...
tu es en TEMPO quoi, moi c'est TEMPO Y???
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
-
- Scotché au forum
- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
ds le menu installateur, je l'ai mis sur mon compteur, et le gars d'EDF avait fait de même ds celui d'EDF...
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
bon pour moi c'est résolu,
j'ai programmé le code HC "D" et maintenant il m'indique bien des heures creuses entre 22h30 et 6h30.
j'ai programmé le code HC "D" et maintenant il m'indique bien des heures creuses entre 22h30 et 6h30.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793