De Dietrich 8Kw, cycles très courts......

Répondre
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Quelles solutions ?

Message par alain30 »

Bonjour arnal.dz,

Ce forum a justement besoin de PRO comme toi : technicien frigoriste confirmé spécialisé en installations de pompes à chaleur, l’expérience est très appréciée ici.
arnal.dz a écrit : si on commence a mettre des tampons de 500 l (et +) sur de l'inverter ... c'est un peu n’importe quoi
Je dois dire qu’au premier abord cela peut paraître, comme tu dis: un peu n’importe quoi.
Pourrais-tu argumenter STP et donner tes raisons ?
Je t'expliquerai ensuite (sans aucune prétention) pourquoi je pense, (et je prouve) que l'utilisation d'un BT en inverter sur PC avec PAC air/eau, n'est pas si idiot que ça, surtout en mi-saison et dans le cas d'un sur dimensionnement.
arnal.dz a écrit : Au niveau de la réactivité du plancher chauffant en saison intermédiaire (soleil en journé + nuit fraiche) niveau variation de confort tu vas être servi !!!
C’est justement en saison intermédiaire qu’il est le plus utile dans le cas de court-cycle, mais peux-tu développer (avec arguments) pourquoi il y aurait de la difficulté à maîtriser la stabilité ambiante.
arnal.dz a écrit : Une inverter un peu surdimensionnée c'est pas la cata. Ton compresseur ne claquera pas pour autant.
Soit, j’ai donc trois questions :
1 Une moyenne de 70 démarrages par 24 Heures pour une PAC inverter n’est pas vraiment préjudiciable pour le compresseur ? (avec des pointes à plus de 120) oui, non ?
2 Quel est pour toi la limite raisonnable pour assurer la longévité du compresseur?
3 Quelles sont les préconisations (en général) des constructeurs de PAC inverter ?
arnal.dz a écrit : Une programmation alternée d'un thermostat TOR (à adapter en fonction des saisons bien sur)
et loin d'être une idée stupide
Es ce que l’on peut dire à la fois :

"Une programmation alternée d'un thermostat TOR (à adapter en fonction des saisons bien sur) est loin d'être une idée stupide"

Et :

"sur de la régulation de confort maitrisée, le plancher chauffant c'est HAS BEEN !!!"

Il me semble plutôt que ce qui est obsolète, c'est justement vouloir réguler un PC RT2012 avec un thermostat TOR ?

La régulation d’un thermostat TOR n’est pas vraiment une régulation fine (on peut même dire que ce n'est pas une vrai régulation) par rapport à une régulation proportionnelle avec sonde d'ambiance, alors associer un thermostat TOR avec un PC qui par nature a une inertie importante : cela devient très problématique, non ?
Que la régulation d'un PC en RT2012 soit difficile à maîtriser: OK, mais avec un thermostat TOR ? cela devient très hard.
arnal.dz a écrit :Et bien avec la RT 2012 et le BBC c'est peux être le retour des radiateurs !!!
Es-tu vraiment sérieux ?
arnal.dz a écrit : Et le développement du AIR/ AIR aussi
Là je suis d’accord, sur les isolations type RT 2012 le air/air fonctionne très bien et le RSI est sans commune mesure avec la combinaison : PC -PAC air/eau.
Toutefois le confort n'est pas le même, et en plus tu fais une économie non négligeable de l'achat "charentaise". :lol:

Si tu as parcouru ce forum, si tu as consulté itow :
Tu as pu mesurer les nombreux problèmes de courts-cycles rencontrés avec des PAC inverter surdimensionnées.
Tu as pu voir aussi les diverses solutions proposées plus ou moins efficaces.

Devant de telles situations que tu as du rencontrer X fois en tant que PRO, qu’elles ont été tes solutions ?


Voilà, le but de ce forum est entre autre, d’essayer d’aider et de résoudre si possible les différents problèmes rencontrés.

Tes solutions seront bienvenues,

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

NewLook a écrit :La plage horaire "inconfort" est descendu à 18° depuis hier après midi, et donc se matin, il y a eu des cycles 40 à 50mn.
Non il y a a eu un seul cycle avec des dégivrages (ou retour d'huile) donc normal.
NewLook a écrit : Pourquoi le circulateur se met en fonction alors que la température de consigne est à -3,**° ?
Exemple hier soir, 21,6° ambiant, consigne 18° !
c'est du à la température extérieure 1,7° ? protection supplémentaire contre le gel ?
Je suppose que c'est pour tester la T°C départ PAC pour le fonctionnement de la loi d'eau
NewLook a écrit : Pour le BT, cela va entraîner une surconsommation, vue qu'il y a par exemple +600l à chauffer.....sans parler du coût de l'installation.
En dehors du démarrage pour effectivement chauffer les 600 litres au début comme pour la mise en T°C de la chape), seulement le cout pour monter la T°C de 1 °C ou 2°C environ le volume du BT entre chaque fonctionnement, mais qui sera pratiquement récupéré (hors déperditions du BT qui sont dérisoires) dans la distribution de l'eau dans le PC.
NewLook a écrit : Me demande si le mieux serai pas cette méthode avec les plages horaires, même si c'est vraiment pas l'idéal.
A essayer.
NewLook a écrit : Serai curieux de voir le fonctionnement sur des maisons BBC avec d'autres marque PAC....
La plus part du temps ce n'est pas une histoire de marque (même si certaines régulations sont plus évoluées que d'autres, mais un mauvais dimensionnement de la PAC / aux déperditions de la maison.)

Courage.

Cordialement,

Alain30.
PS:
Tu as arrêté la PAC :?:
JulienGe
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 10:13 pm

Message par JulienGe »

NewLook a écrit :
alain30 a écrit :Il me semble avoir lu qu'au début tu utilisais un thermostat (sans fils) est en mode proportionnel: ais je rêvé :?:
Oui en effet, il est sans fils, et sur celui-ci il y a 2 réglage par switch :
- Chronoproportionnel (plancher chauffant)
- Tout ou rien
Bonsoir NewLook,

Quelle est la maque/modèle de ton thermostat intérieur STP ?

Cette notions de Tour ou Rien / Chronoproportionnel est généralement utilisée pour tes thermostats "classiques" pour radiateurs électriques et non un paramètre de régulation d'une PAC inverter.

Arrive tu à nous envoyer une photo stp ?

EDIT : J'ai remarqué sur tes photos que le module sans fil en bas à droite de la pac ressemble étrangement à celui de cette photo :

Image


On retrouve dans la notice (c'est un thermostat Flash de Hager rebadgé) cette notion de "Tout ou rien" et "Chronoproportionnel"

http://download.hager.com/fr/files_down ... 993_00.PDF

Image

Si c'est le cas, ça ne me semble pas être un produit adapté ... ? il est clair que le mode "chronoproportionnel" va générer des cycles courts ... c'est le principe même avec ce genre de thermostat qui fonctionne dans tout les cas en mode tout ou rien.[/url]
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Quelles solutions ?

Message par arnal.dz »

C’est justement en saison intermédiaire qu’il est le plus utile dans le cas de court-cycle, mais peux-tu développer (avec arguments) pourquoi il y aurait de la difficulté à maîtriser la stabilité ambiante.
Pour être nouveau sur le forum je doit avoier que vous ête plutôt "calé" je doit le reconnaitre...
Vos relevé i tow est un super outil d'analyse.
Niveau régulation je ne suis pas certain de t'apprendre qqchose !!

Avant tout pour que l'on parle de la même chose il faut clarifier une chose :
- VOLUME TAMPON = en serie sur le circuit
- VOLUME EN DECOUPLAGE = augmentation de la bouteille casse pression qui est en parallele

Et bien en théorie une dalle chauffante peux (plus ou moins) être assimilé a un volume d'eau en terme d'inertie. Et c'est bien ça qui pose de PB de régulation en mi saison (a cause des apport solaire et de la variation de puissance des air/eau en fonction de la T°c exter .)

- Ce que préconise les fabricant comme mitsubishi : 8 l d'eau par Kw calo pour un inverter
mitsu propose des bouteille de 8 litres pour assurer le découplage (maintenir le débit du primaire).
- Ce que préconise les fabricant comme amzair : 20 l d'eau minimum par Kw calo pour unE PAC TOR

Pour moi rajouter du "tampon" (en série) sur un PC en régulation compensation ou régulation PID (ce que fait mitsu depuis un an) allonge la réactivité du plancher chauffant après un cycle d'ensoleilement

Si tu vois le tampon comme un volume d'eau "chauffé a l'avance" près et dispo : OK CA MARCHE
Pour cela il faut que ton circulateur secondaire soit piloté par ton TA. Donc en régulation TOR


Si tu veux une régulation avec compensation sur l'ambiance alors ton circulateur primaire fonctionne avec ton circulateur secondaire obligatoirement (pour maitriser ton régime d'eau.

En fait c'est super compliquer... Je me rend compte qu'il n'y a pas 2 régulations pareil...

Mon exemple est le suivant :

- Maison avec baies vitrés exposé sud 100 m² avec PAC de 4 kw de puissance ( c'est peu mais c'est ce qui ce monte sur une maison de 100 m² actuellement en bretagne)
- Instalation PC sur maison récente avec ballon tampon surdimentionné
- régulation PID ou compensation d'ambiance
- Pac air /eau inverter
- circulateurs qui tournent jusqu'a la consigne d'ambiance

Après une belle après- midi a +10° ton volume tampon de 500 l est plutôt "froid " environ 28 ° sur mes loie d'eau.
Lorsque le soleil ce couche et que la température descent a 2 ou 3 °la dalle est froide et tu as ventiller ta baraque car maman a fait nettoyage de printemps :D :D

Si tu as seulement 4kw calo pour remonter tous ça.... Et bien tu n'aura pas de court cycle c'est certain. Mais pour le confort c'est pas top.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: Quelles solutions ?

Message par alain30 »

Re,
arnal.dz a écrit : Avant tout pour que l'on parle de la même chose il faut clarifier une chose :
- VOLUME TAMPON = en serie sur le circuit
- VOLUME EN DECOUPLAGE = augmentation de la bouteille casse pression qui est en parallele
Bien sur, on est d'accord, mais là on est en série donc pas de découplage.
arnal.dz a écrit : Et bien en théorie une dalle chauffante peux (plus ou moins) être assimilé a un volume d'eau en terme d'inertie. Et c'est bien ça qui pose de PB de régulation en mi saison (a cause des apport solaire et de la variation de puissance des air/eau en fonction de la T°c exter .)
Oh que oui, la chape anhydrite c'est un très très gros BT et la variation de puissance à la hausse de la PAC conjuguée avec une montée de la T°C extérieure pose effectivement problèmes.
Tu n'as pas répondu aux questions 1 et 2, à savoir:
1 Pour toi une moyenne de 70 démarrages par 24 Heures pour une PAC inverter n’est pas vraiment préjudiciable pour le compresseur ? (avec des pointes à plus de 120) oui, non ?
2 Quel est pour toi la limite raisonnable pour assurer la longévité du compresseur?
arnal.dz a écrit : Pour moi rajouter du "tampon" (en série) sur un PC en régulation compensation ou régulation PID (ce que fait mitsu depuis un an) allonge la réactivité du plancher chauffant après un cycle d'ensoleilement
Donc mitsu met en série un BT :idea: c'est exactement ce que je préconise à Newlook, mais ma théorie sur l'effet d'un BT en série avec PC est légèrement différente.
Pour éviter de tout recopier, je te suggère de lire la présentation de Nelly30 et particulièrement le chapitre: mise au point de l'installation et ensuite tu diras ce que tu en penses.(c'est assez long à lire: désolé)
Ici le lien:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Et ici le lien itow synoptique:
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1351359487
arnal.dz a écrit : Si tu vois le tampon comme un volume d'eau "chauffé a l'avance" près et dispo : OK CA MARCHE
Pour cela il faut que ton circulateur secondaire soit piloté par ton TA. Donc en régulation TOR


Si tu veux une régulation avec compensation sur l'ambiance alors ton circulateur primaire fonctionne avec ton circulateur secondaire obligatoirement (pour maitriser ton régime d'eau.
Tu fais erreur car l'on parle de l'installation de Newlook qui n'a pas de circuit secondaire: un seul circulateur : Groupe intérieur-PC-Groupe intérieur c'est tout.
Nelly30 c'est pareil, mais avec un BT en série sur le départ en plus et sa T°C chute très peu.
arnal.dz a écrit : Mon exemple est le suivant :

- Maison avec baies vitrés exposé sud 100 m² avec PAC de 4 kw de puissance ( c'est peu mais c'est ce qui ce monte sur une maison de 100 m² actuellement en bretagne)
Rien d'étonnant, tout dépend de l'isolation: exemple Nelly30 143 m2 T°C de base -6°C puissance PAC: 6KW à +7°C, 5.15 KW à -6°C et des déperditions autour de 6KW.
arnal.dz a écrit : - Instalation PC sur maison récente avec ballon tampon surdimentionné
- régulation PID ou compensation d'ambiance
- Pac air /eau inverter
- circulateurs qui tournent jusqu'a la consigne d'ambiance
En gros l'exemple de Newlook ou de Nelly30 qui fonctionne en loi d'eau avec compensation d'ambiance.
arnal.dz a écrit : Après une belle après- midi a +10° ton volume tampon de 500 l est plutôt "froid " environ 28 ° sur mes loie d'eau.
Chez Newlook ou Nelly30 28°C est pratiquement la T°C moyenne de fonctionnement.
arnal.dz a écrit : Lorsque le soleil ce couche et que la température descent a 2 ou 3 °la dalle est froide et tu as ventiller ta baraque car maman a fait nettoyage de printemps :D :D

Si tu as seulement 4kw calo pour remonter tous ça.... Et bien tu n'aura pas de court cycle c'est certain. Mais pour le confort c'est pas top.
Regarde les deux installations et tu verras que le confort (Delta mini-maxi ambiant) n'est pas mauvais du tout.
Et la question essentielle était:
Alain30 a écrit : Avec des PAC inverter surdimensionnées, devant de telles situations que tu as du rencontrer X fois en tant que PRO, qu’elles ont été tes solutions ?
Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Quelles solutions ?

Message par arnal.dz »

alain30 a écrit :Bonjour arnal.dz,


Soit, j’ai donc trois questions :

1 Une moyenne de 70 démarrages par 24 Heures pour une PAC inverter n’est pas vraiment préjudiciable pour le compresseur ? (avec des pointes à plus de 120) oui, non ?
2 Quel est pour toi la limite raisonnable pour assurer la longévité du compresseur?
3 Quelles sont les préconisations (en général) des constructeurs de PAC inverter ?

Es ce que l’on peut dire à la fois :

"Une programmation alternée d'un thermostat TOR (à adapter en fonction des saisons bien sur) est loin d'être une idée stupide"

Et :

"sur de la régulation de confort maitrisée, le plancher chauffant c'est HAS BEEN !!!"

Il me semble plutôt que ce qui est obsolète, c'est justement vouloir réguler un PC RT2012 avec un thermostat TOR ?

La régulation d’un thermostat TOR n’est pas vraiment une régulation fine (on peut même dire que ce n'est pas une vrai régulation) par rapport à une régulation proportionnelle avec sonde d'ambiance, alors associer un thermostat TOR avec un PC qui par nature a une inertie importante : cela devient très problématique, non ?
Que la régulation d'un PC en RT2012 soit difficile à maîtriser: OK, mais avec un thermostat TOR ? cela devient très hard.
arnal.dz a écrit :Et bien avec la RT 2012 et le BBC c'est peux être le retour des radiateurs !!!
Es-tu vraiment sérieux ?

Alain30.
Je remarque que mes dires sont épluchés à la lettre ici :? je me suis fait reperer par le shérif on dirait :oops:

Tous d'abord j'ai proposer la solution de la plage alternée sur le TA parsque c'est simple et gratuit et ça les clients ils addorent !!
C'est ça ou le réglage de l'hystéresis (au dédriment du confort soit).
Il y a aussi des switch sur les carte mitsubishi pour "limiter le bruit "du module exter. ça limite la puissance de la pac de 100% de sa vitesse de rotation a 70 ou 80 % je pense. (ça peut être aussi une solution)

En tant qu'instalateur proposer un ballon tampon / découplage plus important sur une instalation de 12 000 euros neuve et c'est la perte de confiance assuré avec option procès au cul .... Les cons ce reproduise a une vitesse par les temps qui court...

Entre les client qui ne veulent pas entendre parler des résistances éléctriques et ceux qui ce plaignent des court cycles ... J'en bouffe a toute les sauces au boulot.
Sur les forum j'ai vu ci sur les forum j'ai vu ça ... (c'est mes préférés)

Question 1 : 70 c'est beaucoup trop ... clairement elle ce comporte comme une TOR. Si lorsequ'elle ce calle a 30 % de sa puissance avant d'atteindre la consigne d'eau et que la consigne d'eau continue a monter alors elles est trop puissante.

question2 :
Sur une inverter le compresseur est triphasé (3 phases artificielle avec la carte de puissance) donc exelent couple de démarrage et chez mitsu les pressions hp et bp sont égale au démarrage donc ça démare super cool. Le compresseur ne craint rien a mon avis.
C'est ptêtre la carte de puissance qui va fatigué avant le compresseur.

question 3 :
j'en sait rien ... Encore faut 'il que le module intérieur soit de la même marque que le groupe exter. Module inter fabriqué par une entreprise et qui change de fournisseur groupe exter tous les 3 ans ... c'est un peu moyen (CF air PAC ou AJ tech)
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Pour résumer les différentes solutions proposées :

Solution DD :
"Si vous souhaiter supprimer les courts cycles qui proviennent d'un calcul de température de départ trop basse,
la parade est de paramétrer une température de départ mini à 30° avec 20° extérieur et 40° pour -10° extérieure:
Mettre T° ambiance souhaité sur 30° et mettre la pente entre 0.2 et 0.3, ajouté un thermostat d'ambiance qui coupera la PAC à l'ambiance souhaité."
Solution plages alternées confort-réduit.
Confort 20.5°C Réduit 18°C.
"Fais donc des programmations cycliques confort plus rapprochées et entre tu mets une loi d’eau très très basse (0.2, 0.3 ou 0.4) avec une consigne assez basse pour éviter le redémarrage"
Solution baisse de puissance proposée par arnal.dz :
"Il y a aussi des switch sur les cartes mitsubishi pour "limiter le bruit "du module exter. ça limite la puissance de la pac de 100% de sa vitesse de rotation a 70 ou 80 % je pense. (ça peut être aussi une solution)"
Etonnant que DD n’est pas proposé cette solution, peut-être y a-t-il une contre indication ?
La PAC est sous garantie donc attention avant de modifier. (faire valider par DD)
Solution BT après avoir tout essayé.

Au vue des courbes itow il semblerait que tu sois revenu aux réglages initiaux avec à nouveau une succession de courts-cycles ou:
Les plages alternées sont inefficaces ?
ou:
Tu n'as pas baissé suffisamment la consigne réduit :?:

Cordialement,

Alain30.
PS:
Tu as aussi la solution HD31-Tigrou avec un pilotage TOR externe.(voir les problèmes LG de picotsec,crici06 et autres)
NewLook
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. avr. 11, 2006 3:01 pm

Message par NewLook »

Bonjour tout le monde,

Y a de l'animation ici, c'est bien :D

La coupure du module intérieur, est juste un test pour connaitre la perte en degrés, sachant que le lendemain nous aurions du soleil, manque de chance assez nuageux, mais ça n'a pas empêché de faire remonter la température, moins rapidement certe.

Sinon, les plages horaires sont toujours de 18°, avec un changement, passé de 20,5° à 21°, et j'ai rallongé la plage de nuit, qui débute maintenant à 3h30>8h, favorisant les HC.

Là se qui me saoule, c'est le circulateur, qui continue à tourner, alors qu'il fait 22,5° dans la maison, et qu'il se trouve dans une plage horaire à 18°, la température extérieure étant à +5°..entre 120 et 180w sont bouffé pour rien.
Quand la sonde extérieure été dans le garage, nous n'avions pas de problème.

Les cycles courts, sont pas épargnés, dans la tranche horaire 16h>19h, car il est rare que la température soit en dessous de 20°.....

Pour le thermostat, c'est bien un sans fils, je vous montre quelques photos.

Image

Image

Image
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bonjour,
NewLook a écrit : Là se qui me saoule, c'est le circulateur, qui continue à tourner, alors qu'il fait 22,5° dans la maison, et qu'il se trouve dans une plage horaire à 18°, la température extérieure étant à +5°..entre 120 et 180w sont bouffé pour rien.
Cool :oui: normalement (mais je ne connais pas la régul Mitsubishi ou DD) mais tu devrais avoir la possibilité de régler la marche du circulateur.
Sur l’extensa Atlantic tu as une fonction : limitation de la T°C ambiante, paramètre qui permet de régler un différentiel d’ambiance de 0.5°C à 4°C entre le point de consigne et l’arrêt effectif du circulateur :
Exemple: Je règle un point de consigne à 21.5°C et un différentiel d’ambiance de 1°C. Lorsque la T°C ambiante va dépasser 22.5°C le circulateur s’arrêtera et redémarrera à 21.5°C..(une hystérésis sur le circulateur en quelque sorte)

Image
NewLook a écrit :
Quand la sonde extérieure été dans le garage, nous n'avions pas de problème.
Si quand la sonde extérieure était dans le garage (T°C plus haute que l’extérieur) le circulateur était arrêté (avec une T°C ambiante de 22°C) c’est qu’il y a une relation prépondérante de la T°C extérieure par rapport à la T°C intérieure sur le fonctionnement du circulateur.(à voir avec DD)
NewLook a écrit : Les cycles courts, sont pas épargnés, dans la tranche horaire 16h>19h, car il est rare que la température soit en dessous de 20°.....
Essaye de régler le point de consigne plus haut (22°C au lieu de 21°C) afin de voir si la PAC évite les courts-cycles.
NewLook a écrit : Pour le thermostat, c'est bien un sans fils, je vous montre quelques photos.
Donc thermostat à priori sans sonde d’ambiance et inadapté pour une régulation proportionnelle ? (voir avec DD)

Cordialement,

Alain30.
PS
Ton installateur ou le SAV DD devrait normalement résoudre le problème :evil:
Je pensais que arnal.dz allait nous donner la soluce..................mais non............apparemment il est aussi démuni que nous. :?:
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

je connait pas les module de diétrich ...
Certain fabriquant on des régulation bizard.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
NewLook
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. avr. 11, 2006 3:01 pm

Message par NewLook »

Bonjour,

14/03 > 18/03 : J'ai abaissé la température de non confort à 10° afin de ne plus avoir de micro cycles comme le montre le 13/03.

18/03 > **/** : Nouveau test avec la solution de De Dietrich :
Réglage de pente à 0,3 et passage en TOR, donc fini le mode Chronoproportionel.
SAV DE DIETRICH a écrit : Température de consigne T1=30° et pente d'eau=0,3
Pour éviter la surchauffe de l’habitation un Thermostat d’ambiance en TOR sera nécessaire, la fonction Inverter restera cohérente car la PAC ajustera sa puissance pour maintenir la nouvelle consigne calculée dont la puissance demandée sera supérieure à la puissance mini de la PAC.
Humm, surprenant comme solution, il ne semble pas y avoir de solution pour avoir un mode proportionnel fiable ! ..... bon reste à voir le fonctionnement ces prochains jours, mais je ne me fait plus trop illusions.....
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

NewLook a écrit :Bonjour,

14/03 > 18/03 : J'ai abaissé la température de non confort à 10° afin de ne plus avoir de micro cycles comme le montre le 13/03.

18/03 > **/** : Nouveau test avec la solution de De Dietrich :
Réglage de pente à 0,3 et passage en TOR, donc fini le mode Chronoproportionel.
C'était mieux mais pas encore Top
Du 14/03 au 18/03 T°C "non confort" à 10°C mais avec quelle loi d'eau :?:
NewLook
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. avr. 11, 2006 3:01 pm

Message par NewLook »

alain30 a écrit :
NewLook a écrit :Bonjour,

14/03 > 18/03 : J'ai abaissé la température de non confort à 10° afin de ne plus avoir de micro cycles comme le montre le 13/03.

18/03 > **/** : Nouveau test avec la solution de De Dietrich :
Réglage de pente à 0,3 et passage en TOR, donc fini le mode Chronoproportionel.
C'était mieux mais pas encore Top
Du 14/03 au 18/03 T°C "non confort" à 10°C mais avec quelle loi d'eau :?:
Bonjour Alain,
Du 14 au 18, loi d'eau à 0.7 (0,5 idem), et T1 30°......
Oui, sur le matin, elle tourne bien, l'après midi par contre, c'est souvent les cycles courts.
Il ne fait plus très froid, mais ça tourne un peu car il y a pas de soleil en journée, mais ça va devenir difficile pour les tests ces prochains jours.

Quand le SAV dit que "la fonction Inverter restera cohérente" ... tu es de son avis ? perso, j'ai un doute .....
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

NewLook a écrit :
alain30 a écrit :
NewLook a écrit :Bonjour,

14/03 > 18/03 : J'ai abaissé la température de non confort à 10° afin de ne plus avoir de micro cycles comme le montre le 13/03.

18/03 > **/** : Nouveau test avec la solution de De Dietrich :
Réglage de pente à 0,3 et passage en TOR, donc fini le mode Chronoproportionel.
C'était mieux mais pas encore Top
Du 14/03 au 18/03 T°C "non confort" à 10°C mais avec quelle loi d'eau :?:
Bonjour Alain,
Du 14 au 18, loi d'eau à 0.7 (0,5 idem), et T1 30°......
Oui, sur le matin, elle tourne bien, l'après midi par contre, c'est souvent les cycles courts.
Il ne fait plus très froid, mais ça tourne un peu car il y a pas de soleil en journée, mais ça va devenir difficile pour les tests ces prochains jours.

Quand le SAV dit que "la fonction Inverter restera cohérente" ... tu es de son avis ? perso, j'ai un doute .....
Et bien la conclusion est simple : la nuit où la T°C extérieure est plus basse, la loi d'eau n'est pas atteinte donc pas de court cycle.
L'après midi où la T°C extérieure est plus haute, la loi d'eau est atteinte et donc court cycle.
Il faut donc baisser ( si c'est possible encore la loi d'eau pendant les heures de "non confort" 0.2 par exemple.)
Pour la réponse de DD je ne comprends pas trop, quelques doutes aussi mais à essayer.
Pour l'instant la PAC ne régule pas en inverter :cry:
NewLook
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. avr. 11, 2006 3:01 pm

Message par NewLook »

Ca c'est déclenché pendant 30mn, et bien sur, à fond les manettes.....aucunes modulations.
En même temps avec du TOR ... quoi espérer de plus.

Je laisse comme ça pour la semaine, mais économiquement, ça va pas le faire ...
Après je referai un test à 0.2 en proportionnel.
Répondre

Retourner vers « Section MITSUBISHI Electric »