marche continu!!!

Message par rubens »

cool une section MHI!
je reviens un peu chercher des infos!
j' ai sur la régulation elesta domotesta 300 RD384A les valeur suivante!
paramètre 110=3
par.160 k1=20° k2=20°
par.161= -10°
par. 162 k1=45°( 60° par défaut) et k2=33 ( 45° par defaut)
par.168 = 4°
en ce moment il fait 0°c dehors, elle tourne 24h/24h, elle ne s' arrête jamais et même si je demande 16° dans la maison alors qu' il fait 20°!
est ce que vos Pac fonctionnent elles aussi en permanence lorsqu' il fait froid comme en ce moment :?:
:wink:
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonsoir Rubens,

C'est effectivement cool d'avoir une section MHI. A nous de la faire vivre :lol:

Concernant la Modul'o Genius, la PAC est en demande continuelle, c'est la régulation Elesta qui l'arrète et la remet en marche.

La GENIUS est absolument équivalente à une MODULO normale auquelle a été rajouté une régulation évoluée sur un simple contact sec entre les Bornes 1 et 6 du connecteur CNT.(Si ce connecteur est ouvert cela a pour effet d'éteindre la télécommande et si il est de nouveau fermé la télécommande se rallume=> cela ne te dis rien :lol: )

Effectivement l'écart de prix entre les 2 modéles est de 1000€ ce qui correspond au prix de la régul ELESTA.

Si ta PAC tourne 24H/24 c'est que la régulation ELESTA est en demande perpétuelle.
As tu le manuel de la régulation?

Stéphane
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

salut
oui j' ai le manuel, j' ai bien modifier les paramètres de loi d' eau, mais depuis qu' il fait plus froid, rien y fait, même en mode nuit elle tourne sans arrêt!
sinon je sais que la régul elesta commande la PàC, elle simule une demande à 23° sur la télécomande, d' ailleur la télécommande a été vérouillé par l' installateur!
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonjour,

Il serait intéressant de savoir si la PAC tourne 24h/24 à fond ou à régime réduit.

Pour cela prendre les relevés (Manuel Page 97) à intervalles réguliers et regarder le paramètre 24 qui est la fréquence compresseur.

Stéphane
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

merci pour tes réponses,on doit pas avoir la même notice!
pour moi c' est la par.45 qui correspond à puissance du générateur d' energie en % et j' ai bien 100!
:wink:
j' ai bien contacté yack mais ils ne veulent pas renseigner les particuliers, pourtant je veux juste leur avis, ça ne va pas leur prendre 1h00 mais ils veulent que ce soit un pro qui leur téléphonne!
l' installateur ne peut venir avant mercredi 23, la semaine prochaine la météo annonce des températures plus douce et il me diras que pour lui tout fonctionne bien, comme l' anné dernière.....il regarde la vanne3V et oui elle est bien branché elle fonctionne.....
voilà le SAV en France :x
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonjour,

La notice :
http://www.adfservice.fr/CMS/modules/dl ... pt08_1.pdf

Bonne lecture.

Stéphane
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

merci, mais je crois que c' est la notice des modulo classique, moi j' ai une génius, donc sur ma notice yack, j' ai le manuel de la régul elesta domotesta 300 RD384A!
en tout cas tu parles d' une pac inverter, elle est encore à 100%!
Modifié en dernier par rubens le jeu. déc. 24, 2009 9:29 am, modifié 2 fois.
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonjour,

Je pensais aussi à autre chose :

Il ne faudrais pas que cela provienne d'un probléme hydraulique.
En effet si ta PAC réavale une partie de l'eau chaude qu'elle a produite; cette eau chaude n'est plus diponible pour partir dans tes 2 circuits secondaires(PC et radiateurs); ce qui ferait que l'une ou l'autre des sondes de température d'eau n'atteignerait jamais la valeur de consigne calculée par la loi d'eau; la régulation étant ainsi toujours en demande.

C'est quelque chose de possible si la somme des débits des 2 circuits secondaires est supérieure au débit du circuit primaire.

Je pense qu'il est nécessaire que tu mesures avec un thermométre précis la différence de température entre
Départ Eau PAC - Retour Eau PAC (DELTA T PAC)
Depart Eau PC (Après la vanne 3 voies) - Retour Eau PC (DELTA T PC)
Départ Eau radiateurss - retour Eau radiateurs. (DELTA T RADIATEURS)

Il me semble que sur les photos le diamètre des tuyaux cuivres sortant du module hydro ne sont pas trés gros; Quel diamètre font t'ils ? Sur quelle vitesse est ton circulateur?
La vanne de gauche après le manometre de pression d'eau est t'elle bien fermée?

Stéphane
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

on a bien la même notice :wink:
le diametre des tuyau est de 28mm apparement!
sur la notice, ils disent de jouer sur la vitesse du circulateur du module pour avoir une différence de 4 à 6° entre le départ et le retour de la PAC pour un rendement optimal!
j' ai baissé la vitesse du circulateur à 1
circulateur zone K2 soit plancher chauffant=1
circulateur zone K1, radiater à l' étage =2

départ eau PAC=36°
retour Pac = 35°
départ eau apres vanne3V=32°
d' apres les sondes

retour PC 29/30°, je peux jouer sur le réglage des collecteurs aussi2,5l/mn
les 2 petites vannes derriere le manomètre sont ouverte!

il n' y a pas de sonde spécifique pour les radiateurs !
c' est moi qui ai mi la vanne3V en position intermediaire car la régul la laissait ouverte à fond donc même température dans le plancher que dans les radiateurs!
merci encore
je dois partir bosser, demain je regarderai les température plus attentivement!
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

tu crois qu' il faut fermer une des 2 vannes derriere le mano :?:
c' est vrai que ça fait un petit court circuit avant l' échangeur :!:
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

alors le technicien est passé :!:
je lui ai fait voir que pour moi le + et le - sur le moteur de la vanne3V était inversé, je demande 20° la vanne envoie de l' eau plus fraiche, je demande 15°, la vanne envoi de l' eau aussi chaude que pour les radiateur!
donc maintenant j' ai la température désiré à 0.5° près au rez de chaussé, de plus la PàC s' est enfin arrêtée cette nuit!
c' est mieux! :wink:
il reste plus qu' a jouer sur le delta du module mais là c' est pas encore gagné mais je ne désespère pas :!:
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

il faisait plus doux à Noël donc la pàc s' arrêtais à nouveau mais depuis que les températures ont chutés, elle tourne à fond ( 90Hz) et 24h/24h!
maintenant que la vanne 3V fonctionne correctement j' ai remonté mes lois d' eau, soit 55° à -10° ext pour la zone radiateur et 40° à -10°ext pour la zonne plancher chauffant!
par défaut c' est 60/40°, faut il garder les 20° d' écart :!: :!: :?: :?:
j' ai relancé l' installateur pour qu' il contact yack :?
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonjour,

je crois que tu n'a pas appréhendé ce qu'est une loi d'eau :

Lis cet article attentivement et tu auras la réponse à toutes tes questions : 8)
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/regul.htm

Section Courbe de chauffe en fin d'article

Stéphane
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

salut steph26
je pense avoir compris pourtant!
sinon dis moi ce que tu veux me faire comprendre!
parcontre ce que je comprends pas bien c' est le §2.4.6 sur la notice yack!
on corrige la valeur mesurée par la sonde d' ambiance ou on fait varié la loi d' eau!
:? :?