probleme regulation YMOH-02

Répondre
daniel22
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. nov. 20, 2010 7:32 pm
Localisation : bretagne

probleme regulation YMOH-02

Message par daniel22 »

Bonjour
J'ai une pac Mitsubishi YACK mis en route Novembre 2008,le probleme est que
la temperature peut varier de 17 a 24 ° .L'installation a ete faite par
l'electricien du coin qui n'est pas un professionnel ,et selon lui la chappe
liquide serait trop epaisse elle fait 6.5cm.Les differents installateur que j'ai
vu m'ont tous dit que 6.5cm de chappe n'avait aucune consequence sur
le probleme. Je souhaiterais avoir votre avis et si quelqu'un est capable de la programmer avec l'appareil special necessaire,je serais tres heureux de lui
regler sa facture.
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

non, ce n' est pas l' épaisseur de ta chappe!!!!

il faut regarder à quel température l' eau circule dans la plancher!
tu as quel model! classique ou genius!
ta pàc doit chauffer en fonction de la température que tu demandes et de la température extérieur!
donne nous plus d' info! :wink:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: probleme regulation YMOH-02

Message par dbercy »

daniel22 a écrit : J'ai une pac Mitsubishi YACK mis en route Novembre 2008,le probleme est que
la temperature peut varier de 17 a 24 ° .L'installation a ete faite par
l'electricien du coin qui n'est pas un professionnel ,et selon lui la chappe
liquide serait trop epaisse elle fait 6.5cm.
:lol: :lol: c'est un âne! :lol: :lol: il ne peut y avoir de corrélation entre ton écart de température (delta de 7°) sur PC et l'épaisseur de ta chape!, seul un très mauvais réglage de ta pac peut expliquer ce phénomène!

dans la mesure du possible, donnes les réglages que tu as, histoire que les utilisateurs de cette pac puissent te renseigner! :wink:
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
rubens a écrit :non, ce n' est pas l' épaisseur de ta chappe!!!!

il faut regarder à quel température l' eau circule dans la plancher!
tu as quel model! classique ou genius!
ta pàc doit chauffer en fonction de la température que tu demandes et de la température extérieur!
donne nous plus d' info! :wink:
+1
Je ne connais pas la régulation de ces PAC mais il est clair que plus un PC est épais, plus il lisse la T°.
Soit tout l'inverse de ce que t'annonce ton électricien (qui ne sait certainement pas résoudre le problème pour annoncer des âneries pareilles !)
Qu'il retourne donc à ses tableaux électriques et qu'il laisse la place aux chauffagistes/frigoristes ! :evil:
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Ca sent la régulation sur l'ambiance, avec les oscillations découlant du retard introduit par le plancher chauffant. Pas de miracle, le plus simple et le plus efficace est de réguler la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

hd31 a écrit :Ca sent la régulation sur l'ambiance, avec les oscillations découlant du retard introduit par le plancher chauffant. Pas de miracle, le plus simple et le plus efficace est de réguler la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
7° d'écart de tempé! ..........ambiance sur pc? ça existe?
daniel22
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. nov. 20, 2010 7:32 pm
Localisation : bretagne

Message par daniel22 »

voici les parametres:sur la yack la T° au termometre eau 20°,thermosta TC 45, TF 10
sur la regul: 02.22°/03.23°/04.23°/05.29°/06.28°/07.53°/08.2°/12.11500h
21.0°/22.-13°/23.-13°/24.60HZ/26.0,41/27.67°/29.7amp/30.-10°/
31.vari de 10 a 16°/34.6/35.on/36.off/37.2300h/38.500/39.54P/

La temperature extérieur indique 0°mais je ne trouve pas la sonde a moins
quelle soit a l'interieur du pac MITSUBISHI .
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonsoir,

Présente ton installation afin que nous puissions t'aider (Surface maison, isolation , type d'émetteur, etc etc.)
Tu parles d'un thermostat TC 45, quel est son role et ou se trouve la télécommande RCE de la PAC.
Stéphane
daniel22
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. nov. 20, 2010 7:32 pm
Localisation : bretagne

Message par daniel22 »

La maison est de plain pied et fait 130m2 habitable ,en auto construction a 80%
l'isolation est trés bonne 240 en comble et 100 sur les murs ,la commande
RCEmitsubishi etait sur un mur donnant extérieur ,l'electricien l'a déplaçé au bout d'un an pour la mettre sur un mur interieur dans la piece de vie,mais le résultat
reste le meme . Je ne sais pas a quoi serve les 2 thermostats TC et TF qui sont
dans le module YACK .
je n'arrive pas a telecharger la page no 19 du modele YACK qui dit a quoi
correspond les parametres que j'ai relevé plus haut.Quelque parametres me semble bizare
02...temperature de consigne 22°
03...temperature de reprise 23°
04...temperature de la sonde de telecommande 23°
05...temperature de la sonde d'echangeur interieur 1 29°
06...temperature de la sonde d'echangeur interieur 2 28°
07...temperature de la sonde d'echangeur interieur 3 53°
22...temperature de la sonde d'echangeur exterieur 1 -13
23...temperature de la sonde d'echangeur exterieur 2 -13
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonjour,

Les 2 Thermostats à l'intérieur du module Yack servent à couper la PAC si la température de l'eau arrive à la valeut indiqué.
Dans ton cas 45° en chaud et 10° en froid. (Ce sont des protections)

En ce qui concerne les paramètres donne moi ton email en MP pour que je puisse t'envoyer un lien pour télécharger la documentation.

Si tu programme 22° sur la télécommande, la machine chauffe jusqu'à 23°et attends que la température soit descendu à 21° pour relancer le groupe extérieur.

La sonde présente dans la télécommande est peu précise et fait qu'il y a des écarts importants de température mais pas autant que ce que tu indiques.

Il y a possibilité d'exploiter la sonde de reprise d'air présente dans le module intérieur et de la déporter (couper et rallonger les fils) dans le volume chauffé, paramètrer la télécommande pour qu'elle exploite cette sonde à la place de la sienne et les varaiations seront beaucoup moins importantes.

Ta chappe est en béton traditionnel ou Anhydrite?
As tu programmé des plages horaires avec le TIMER de la télécommande ?
Au fait quel modéle de MODULO ?

Stéphane
Répondre