mitsubishi / yack modul'o genius 40

Message par rubens »

ça y est les travaux ont commencé, je résume:
Dans l' est du Rhône, maison en pisé ( mur en terre ep 50cm) avec placo + laine et pour les combles aménagés, placo+25cm de laine de verre + volige.
RDC, plancher chauffant 50m2, à l' étage 3 chambre dont 2 avec mezzanine avec radiateur+ SDB avec un seche serviettre!
la PAC modul'o génius 40 donne 13.3kw à +7 pour une eau à 35° et 7.9kw à -10°
11.1 kw à + 7° pour une eau à 45° et 6.6kw à -10
au cas où j' en aurai besoin, j' ai un poële à bois 3-7 kw en guise d' appoint!
je vous joint les photos dès que j' ai compris comment on fait :?
Modifié en dernier par rubens le jeu. janv. 07, 2010 6:35 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: mitsubishi / yack modul'o genius 40

Message par VincentN »

rubens a écrit :je vous joint les photos dès que j' ai compris comment on fait :?
Au dessus de la fenêtre dans laquelle tu tape ton texte, il y a un bouton "Télécharger une image à partir de votre PC".
Je te rassure, ça marche aussi sur un MAC :lol:
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

d' accord, j' essayerai! il faut une image à quel format?
tomenzo
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 9:22 am
Localisation : Alsace

Message par tomenzo »

Bonjour,
Il faut simplement que tu compresse tes photos, parce que si leur poid est trop important cela ne fonctionne pas ! :cry: Et vu les résolutions de nos appareils photos aujourd'hui !
Un truc tout bête pour les compresser, tu cliques bouton droit sur ta photo, envoyer vers, destinataire, et tu t'envois la photo sur ta messagerie.
Tu recevras alors tes photos dans une taille tout à fait adaptée pour le site !
J'espère que mes explications auont été assez claires :!: :roll:
sinon n'hésites pas :!:
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

Image
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

voilà la suiteImageImage
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

juste un peu dommage que chez yack, ils ont placé le mano de pression du circuit de chauffage derriere le capot :!:
m' enfin, j' avais un peu oublié...euhh pour les photos, ben fallait pas être trop préssé :!: :wink:
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonsoir
Le mieux pour les photos c'est de modifier la définition pixels à 640*480 et de se mettre en JPEG basse définition ou économique pour avoir une compression maximum du JPEG puis de faire les photos.
Charger-les sur PC et vérifier que la taille est inférieure à 200 kilo-octets qui est la limite pour chaleurterre
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Salut!

Pour les nuls (comme moi :lol: )

VSO image resizer ! Hyper simple...
Suffit d'indiquer la taille et ça roulle

@+Nicolas.
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

merci mais maintenant c' est fait :wink:
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

voilà l' arrivé et le retour du ballon tampon de 100l:ImageImage

les tuyaux en per rouge monte à l' étage, circuit K1, et le plancher chauffant K2 part de la vanne3V motorisé vers les nourrices
3 radiateurs classique et un seche serviette
3 circuits de plancher chauffant, 50m2 en tout soit environ 220m de per rehau diam 16!