delta capteur exterieure

Posté : mar. janv. 06, 2015 11:53 am
par dm9
bonjour,

suite à la lecture de plusieurs sujet sur le forum, je ne trouve pas ma réponse.

j ai une pompe a chaleur géothermique climasol gmg4 11k
avec un delta sur le capteur extérieure eau glycole de 10c°

exemple température extérieure de -3c° : sortie pac -6c° retour pac 5C°
est ce normale?
mon circulateur et sur la vitesse3 au maxi,et mon terrain sur lequel repose le capteur(5 boucles dfe 100m) et très humide

merci de me donner votre avis, voir des solutions car d' après plusieurs forum il semblerai que le delta maxi serrai de 5c°

Re: delta capteur exterieure

Posté : mar. janv. 06, 2015 11:11 pm
par Popeye68
Bonjour,

Effectivement, ton delta T capteur me semble bien haut.

Quelle est la puissance frigo soutirée par ta PAC, cela permettra de calculer les W / ml de capteur. Plus cette valeur sera faible, moins tu appauvrira ta réserve d'énergie (capteur).
mon terrain sur lequel repose le capteur(5 boucles de 100m) et très humide
Caractéristiques du capteur:


- situation géographique ?
- boucle de 100m, mais avec quel tube ?
- je suppose sur une couche ?
- à quelle profondeur ?
- type de terrain (terrains très humide = avantage) ?
- quelle distance entre les tubes aller/retour de la même boucle ?
- quelle distance entre les tubes de 2 boucle ?
- longueur, diamètre et singularités (coudes) des conduites d'alimentation du capteur ?
- caractéristique du fluide caloporteur ?
- et enfin type de circulateur pour le capteur ?

mais comme je soupçonne fortement un problème de débit coté capteur, il serait peut être judicieux de vérifier également le Delta T coté chauffage en précisant le type d’émetteurs (radiateur ou PCBT ou mixte) et à relever en fonctionnement stabilisé.

Re: delta capteur exterieure

Posté : mer. janv. 07, 2015 12:00 pm
par dm9
bonjour Popeye,

je vais essaye de répondre à ,un maximum de question,

-situation 200m auvergne température de calcul -10
-5 boucles de 100m avec tu de 20mm per en une seul couche enterre a 80cm de profondeur
-et 40mm entre pac et nourrisse 7m aller idem retour
avec 2 coudes a 90°sur alimentation la nourrisse et 2 coudes a 90°sortie pac
-sol très humide j ai 20cm d eau dans le regard nourisse.
-distance entre les tube 40cm sur lit de sable.
-le fluide c est de l'eau glycolee
-le circulateur un wilo 25/7 en vitesse 3,il est donne de 7m de charge colonne d'eau normalement.

-cote chauffage c un plancher chauffant,je pense pas avoir de souci delta de entre 3 et 4 meme circulateur

-pour la puissance frigo je trouve cette info ou?je sais que la pac fait 11kw

je me demande si mon problème viens pas d'une eau trop glycolee?
j'ai fait un prélèvement d' eau que j'ai mis au congélateur environ a -27° et le prélèvement reste liquide!!
ya t'il moyen de contrôle le taux de glycol et de combien doit il etre?

merci pour votre reponse
cordialement

Re: delta capteur exterieure

Posté : mer. janv. 07, 2015 12:05 pm
par Popeye68
Bonjour,

Ça va être compliqué à expliquer. Peux-tu me communiquer un numéro de téléphone par mail privé?Ce sera plus facile pour expliquer.

Re: delta capteur exterieure

Posté : mer. janv. 07, 2015 1:48 pm
par dm9
ok

numéro de tel envoyé par message privé.

merci