Régulation Alféa Duo S10
- Donald2
- Accro
- Messages : 214
- Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
- Localisation : 28 Eure et Loir
Régulation Alféa Duo S10
Bonjour
Mes parents ont une alféa duo S10 de chez Atlantic.
L'installateur étant inexistant ainsi que le service après-vente, je me tourne vers vous.
Comme vous pouvez le voir avec ma signature j'ai une altherma donc la régulation n'a rien à voir, aussi bien pour la relève de chaudière que pour la régulation elle-même.
Je recherche tous renseignements pouvant m'aider à régler au mieux cette machine.
Bon déjà, il n'ont plus froid (c'est pas mal pour un début).
--Voici le fonctionnement avec la chaudière:
Elle fonctionne en parallèle avec la PAC.
Après un certain seuil de température, la chaudière fonctionne seule.
Cette machine fonctionne avec un thermostat intérieur et une régulation sur la machine
--Tout d'abord:
Peut-on supprimer le thermostat et fonctionner en loi d'eau uniquement comme avec l'altherma?
Comment faire pour régler la mise en route de la chaudière (très facile avec l'altherma mais avec l'alféa j'ai rien trouvé)
Voici un lien pour la notice d'utilisation:
http://www.atlantic.fr/documents/alfea- ... lantic.pdf
et un lien pour la plaquette commerciale:
http://www.atlantic.fr/documents/alfea- ... lantic.pdf
Je vous remercie pour tous les renseignements ou documents que vous pourrez me fournir.
Mes parents ont une alféa duo S10 de chez Atlantic.
L'installateur étant inexistant ainsi que le service après-vente, je me tourne vers vous.
Comme vous pouvez le voir avec ma signature j'ai une altherma donc la régulation n'a rien à voir, aussi bien pour la relève de chaudière que pour la régulation elle-même.
Je recherche tous renseignements pouvant m'aider à régler au mieux cette machine.
Bon déjà, il n'ont plus froid (c'est pas mal pour un début).
--Voici le fonctionnement avec la chaudière:
Elle fonctionne en parallèle avec la PAC.
Après un certain seuil de température, la chaudière fonctionne seule.
Cette machine fonctionne avec un thermostat intérieur et une régulation sur la machine
--Tout d'abord:
Peut-on supprimer le thermostat et fonctionner en loi d'eau uniquement comme avec l'altherma?
Comment faire pour régler la mise en route de la chaudière (très facile avec l'altherma mais avec l'alféa j'ai rien trouvé)
Voici un lien pour la notice d'utilisation:
http://www.atlantic.fr/documents/alfea- ... lantic.pdf
et un lien pour la plaquette commerciale:
http://www.atlantic.fr/documents/alfea- ... lantic.pdf
Je vous remercie pour tous les renseignements ou documents que vous pourrez me fournir.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 6:43 am
- Localisation : Rennes
- Donald2
- Accro
- Messages : 214
- Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
- Localisation : 28 Eure et Loir
Bonjour
Pour le thermostat déporté, il est installé dans un couloir carré donnant sur plusieurs pièces (la cuisine, la SDB et le cellier NON chauffé mais fermé par une porte).
Je sais qu'il doit être dans la pièce la plus froide mais je leur ai déjà dis que je le mettrai ailleurs car ce couloir n'est chauffé que par les apports SDB et cuisine. Il est toujours à la traine par rapport à la température des autres pièces. Donc , pour ma part, je pense qu'il est mal placé.
Je vais regarder ces paramètres mais cela va prendre un peu de temps car mes parents ne savent pas aller dans le menu utilisateur (je vais voir quand même si je peux les diriger par téléphone). La route est impraticable chez eux en ce moment. C'est pourquoi je te remercie par avance pour ta patience (ainsi que celle des autres).chakall a écrit :quel sont les valeurs des parametres 720 721 726 750?
Pour le thermostat déporté, il est installé dans un couloir carré donnant sur plusieurs pièces (la cuisine, la SDB et le cellier NON chauffé mais fermé par une porte).
Je sais qu'il doit être dans la pièce la plus froide mais je leur ai déjà dis que je le mettrai ailleurs car ce couloir n'est chauffé que par les apports SDB et cuisine. Il est toujours à la traine par rapport à la température des autres pièces. Donc , pour ma part, je pense qu'il est mal placé.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
- Donald2
- Accro
- Messages : 214
- Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
- Localisation : 28 Eure et Loir
Salut
Bon je me suis déplacé.
Voici les paramètres
720: 1,50
721: 0
726: Arrêt
756: 20%
La PAC m'a l'air réglée à la vas-y que j'te pousse.
D'après ce que j'en comprend, la pente étant forte (720), la chaudière se met en route dès 1 C° ext.
La PAC n'est pas complètement en loi d'eau (756). Si j'ai bien compris, 0% = loi d'eau pur et 100%= thermostat pur?
Je ne sais pas à quoi sert la translation de courbe de chauffe (721).
Le but des futurs réglages sera d'utiliser la PAC au maximum et la chaudière au minimum.
J'estime déjà que la pente de la courbe de chauffe est trop haute (720=1,25 pour commencer ?)
Travailler qu'en loi d'eau (756=0%)?
En ce moment, le thermostat de la PAC est positionné pour 17,5 C° et il y a 19,5 ] dans la maison. Les thermostats de la SDB, cuisine et séjour ouvert à fond. Thermostats des chambres ouvertqs à la moitié.
Je n'émets que des avis, je ne me fierai qu'à vos seuls conseils pour avoir un réglage optimal.
Bon je me suis déplacé.
Voici les paramètres
720: 1,50
721: 0
726: Arrêt
756: 20%
La PAC m'a l'air réglée à la vas-y que j'te pousse.
D'après ce que j'en comprend, la pente étant forte (720), la chaudière se met en route dès 1 C° ext.
La PAC n'est pas complètement en loi d'eau (756). Si j'ai bien compris, 0% = loi d'eau pur et 100%= thermostat pur?
Je ne sais pas à quoi sert la translation de courbe de chauffe (721).
Le but des futurs réglages sera d'utiliser la PAC au maximum et la chaudière au minimum.
J'estime déjà que la pente de la courbe de chauffe est trop haute (720=1,25 pour commencer ?)
Travailler qu'en loi d'eau (756=0%)?
En ce moment, le thermostat de la PAC est positionné pour 17,5 C° et il y a 19,5 ] dans la maison. Les thermostats de la SDB, cuisine et séjour ouvert à fond. Thermostats des chambres ouvertqs à la moitié.
Je n'émets que des avis, je ne me fierai qu'à vos seuls conseils pour avoir un réglage optimal.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : dim. avr. 27, 2008 11:08 am
- Localisation : Sud de l'Oise
Bonjour,
Pour ne faire fonctionner que la PAC et limiter le fonctionnement de la chaudière, il suffit de descendre la température de démarrage chaudière à par exemple 0° ou - 2°. Ainsi, la chaudière ne devrait pas démarrer au-dessus de cette température et la PAC fonctionnera seule.
Ce que j'ai fait également, j'ai diminué la température de consigne de l'eau de la chaudière fuel à 55°, ainsi la PAC continue à tourner même quand la chaudière fonctionne, sinon elle s'arrête complètement et seule la chaudière fonctionne.
Pour ne faire fonctionner que la PAC et limiter le fonctionnement de la chaudière, il suffit de descendre la température de démarrage chaudière à par exemple 0° ou - 2°. Ainsi, la chaudière ne devrait pas démarrer au-dessus de cette température et la PAC fonctionnera seule.
Ce que j'ai fait également, j'ai diminué la température de consigne de l'eau de la chaudière fuel à 55°, ainsi la PAC continue à tourner même quand la chaudière fonctionne, sinon elle s'arrête complètement et seule la chaudière fonctionne.
- Donald2
- Accro
- Messages : 214
- Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
- Localisation : 28 Eure et Loir
C'est le paramètre 720 qu'il faut diminuer?jibbé a écrit :Bonjour,
Pour ne faire fonctionner que la PAC et limiter le fonctionnement de la chaudière, il suffit de descendre la température de démarrage chaudière à par exemple 0° ou - 2°. Ainsi, la chaudière ne devrait pas démarrer au-dessus de cette température et la PAC fonctionnera seule.
Merci
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : dim. avr. 27, 2008 11:08 am
- Localisation : Sud de l'Oise
J'ai une ATLANTIC Alphea Duo 16 et une maison ancienne avec plus de 400 m3 à chauffer en comptant les combles. La PAC est un peu juste d'autant plus que l'isolation n'est pas facile à réaliser sur une maison ancienne : 8cm sur les murs et 20 cm sous le toit (c'était supérieur à la norme il y a 30 ans, maintenant, il faudrait tout refaire !).
- Donald2
- Accro
- Messages : 214
- Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
- Localisation : 28 Eure et Loir
Bonjour
Mes parents ont aussi une maison ancienne, double-vitrage argon partout (4-16-4) en PVC. Grenier non aménagé. Plafond isolé avec flocon de laine de roche sur 6-7 cm et toiture isolée avec 10 cm de laine de verre (ce qui est bien faible même si ce n'est pas aménagé).
Je sais que les murs ont été isolés (avec quoi je ne sais plus). 125 m² en gros à chauffer ce qui fait 312 m3. les murs font 55-60 cm
Les radiateurs sont en fonte. Je n'ai pas calculé la puissance en delta 30 (c'est ce qui nous intéresse à mon sens puisque la PAC chauffe à 50 C° maxi).
Je continue à limiter la chaudière ou j'agis d'emblée sur la pente ou les 2 en même temps?
Merci à vous.
Mes parents ont aussi une maison ancienne, double-vitrage argon partout (4-16-4) en PVC. Grenier non aménagé. Plafond isolé avec flocon de laine de roche sur 6-7 cm et toiture isolée avec 10 cm de laine de verre (ce qui est bien faible même si ce n'est pas aménagé).
Je sais que les murs ont été isolés (avec quoi je ne sais plus). 125 m² en gros à chauffer ce qui fait 312 m3. les murs font 55-60 cm
Les radiateurs sont en fonte. Je n'ai pas calculé la puissance en delta 30 (c'est ce qui nous intéresse à mon sens puisque la PAC chauffe à 50 C° maxi).
Oui, la pente est même très élevée à mon goût. Tout à fait d'accord par rapport au démarrage de l'appoint. La pente correspond à une pente pour chaudière avec radiateurs haute température.chakall a écrit :le pente me parait beaucoup trop élevée d'où l'enclenchement de l'appoint
Le réglage 3700 était en configuration standard donc 2 C°. Je l'ai mis à 0C° pour commencer. Je n'ai pas agit sur la pente, je viens de voir le message de chakall. Mais comme dit plus haut, ça me paraît bien haut.jibbé a écrit :Bonjour,
Chez moi, c'est le paramètre 3700 ("libération sous température extérieure")
dans la rubrique "générateur additionnel"
du menu "spécialiste".
Je continue à limiter la chaudière ou j'agis d'emblée sur la pente ou les 2 en même temps?
Merci à vous.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : dim. avr. 27, 2008 11:08 am
- Localisation : Sud de l'Oise
Il s'agit de deux réglages différents.
Il faut commencer par régler la pente. Si elle est trop forte, la PAC va trop chauffer aux basses températures extérieures. Donc s'il fait trop chaud lorsque la température extérieure est basse (disons négative), il vaut mieux réduire la pente mais si la température est correcte, mieux vaut ne rien changer.
Diminuer la température d'enclenchement de la chaudière de 2° à 0° par ex, c'est pour forcer la PAC a fonctionner et l'empêcher de passer la main à la chaudière dès 2° mais encore faut-il que la PAC puisse assumer seule le chauffage dans ce cas.
J'ai aussi remarqué que lorsque la chaudière prend le relais et qu'elle fournit une eau très chaude (> 60°), la PAC s'arrête complètement et ne sert plus à rien. Pour la forcer à tourner, j'ai donc réglé l'aquastat de la chaudière fuel avec de l'eau moyennement chaude (55°) ainsi la PAC continue à fonctionner en parallèle de la chaudière.
J'avoue par ailleurs que le fonctionnement de la PAC Atlantic n'est, dans l'ensemble, pas très clair ; sans doute provenant d'un logiciel mal conçu, trop "adaptatif et intelligent".
Il faut commencer par régler la pente. Si elle est trop forte, la PAC va trop chauffer aux basses températures extérieures. Donc s'il fait trop chaud lorsque la température extérieure est basse (disons négative), il vaut mieux réduire la pente mais si la température est correcte, mieux vaut ne rien changer.
Diminuer la température d'enclenchement de la chaudière de 2° à 0° par ex, c'est pour forcer la PAC a fonctionner et l'empêcher de passer la main à la chaudière dès 2° mais encore faut-il que la PAC puisse assumer seule le chauffage dans ce cas.
J'ai aussi remarqué que lorsque la chaudière prend le relais et qu'elle fournit une eau très chaude (> 60°), la PAC s'arrête complètement et ne sert plus à rien. Pour la forcer à tourner, j'ai donc réglé l'aquastat de la chaudière fuel avec de l'eau moyennement chaude (55°) ainsi la PAC continue à fonctionner en parallèle de la chaudière.
J'avoue par ailleurs que le fonctionnement de la PAC Atlantic n'est, dans l'ensemble, pas très clair ; sans doute provenant d'un logiciel mal conçu, trop "adaptatif et intelligent".
- Donald2
- Accro
- Messages : 214
- Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
- Localisation : 28 Eure et Loir
Oui c'est bien ce que je souhaite savoir. Utiliser au maximum mais au mieux la PAC sans la chaudière. A l'heure actuelle, souvent le bruleur n'a même pas le temps de se mettre en route.jibbé a écrit :Diminuer la température d'enclenchement de la chaudière de 2° à 0° par ex, c'est pour forcer la PAC a fonctionner et l'empêcher de passer la main à la chaudière dès 2° mais encore faut-il que la PAC puisse assumer seule le chauffage dans ce cas.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
- Donald2
- Accro
- Messages : 214
- Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
- Localisation : 28 Eure et Loir
Bonjour
Après les T° négatives que nous avons connu, il s'avère que la PAC supporte bien la baisse de la consigne départ chaudière (3700 mis à 0 C°). Disons qu'il fait toujours aussi chaud dans la maison.
Je vais donc continuer en ce sens et laisser pour l'instant le code 720 avec une pente de 1,50.
A plus
Après les T° négatives que nous avons connu, il s'avère que la PAC supporte bien la baisse de la consigne départ chaudière (3700 mis à 0 C°). Disons qu'il fait toujours aussi chaud dans la maison.
Je vais donc continuer en ce sens et laisser pour l'instant le code 720 avec une pente de 1,50.
A plus
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau