Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Voici le capteur. Reste à savoir si je peux le remplacer moi même.
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Si je me réfère à ce diagramme, la carte ne devrait pas être impactée ?
Une petite réflexion, si le manque de gaz était avéré, aurais je eu également des défauts en mode chauffe et non pas que en mode dégivrage ?
Une petite réflexion, si le manque de gaz était avéré, aurais je eu également des défauts en mode chauffe et non pas que en mode dégivrage ?
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Voila pourquoi je suis quasi certain que ce soit le capteur en cause.
Reste à savoir pour la shrader
Reste à savoir pour la shrader
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Comment le savoir ?Fab77100 a écrit : Reste à savoir pour la shrader
Pas forcement envi de me lancer dans le démontage et commander le capteur si je ne peux le faire moi même
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Commandez le, et vous serez sûr.
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
J'ai déjà fait une demande sur le site Toshiba ainsi que 2 revendeurs sur le net.Fab77100 a écrit :Commandez le, et vous serez sûr.
A Suivre
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Une petite réflexion, si le manque de gaz avait été avéré, aurais-je également eu des défauts en mode chauffe et non pas que en mode dégivrage ?
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Les nouvelles du jour :
une demande a été faite auprès de Toshiba pour une prise en charge du capteur et de la carte. Le sav préférant changer l'ensemble.
Faut-il encore que ce soit pris en charge ...
Pac mise en service depuis 4 ans ...
Fonctionne réellement depuis 3 ans
À suivre
une demande a été faite auprès de Toshiba pour une prise en charge du capteur et de la carte. Le sav préférant changer l'ensemble.
Faut-il encore que ce soit pris en charge ...
Pac mise en service depuis 4 ans ...
Fonctionne réellement depuis 3 ans
À suivre
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Carte et capteur pris en charge par Toshiba.
Reste maintenant à les recevoir et effectuer le remplacement.
En espérant que ca solutionne le problème.
Reste maintenant à les recevoir et effectuer le remplacement.
En espérant que ca solutionne le problème.
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Voici les nouvelles du front
Intervention programmée mercredi prochain.
Remplacement de la carte du module extérieur.
D'après toshiba la mauvaise interprétation du capteur peut venir de cette carte et non de celle du module intérieur.
Sinon, remplacement du capteur. Pour Toshiba le capteur n'est pas en cause, sinon je serais le premier à qui ça arriverait d'après eux.
Si toute fois le capteur est en cause, démontage du module intérieur pour le remplacer ce qui s'annonce long... Le capteur étant soudé.
À suivre
Intervention programmée mercredi prochain.
Remplacement de la carte du module extérieur.
D'après toshiba la mauvaise interprétation du capteur peut venir de cette carte et non de celle du module intérieur.
Sinon, remplacement du capteur. Pour Toshiba le capteur n'est pas en cause, sinon je serais le premier à qui ça arriverait d'après eux.
Si toute fois le capteur est en cause, démontage du module intérieur pour le remplacer ce qui s'annonce long... Le capteur étant soudé.
À suivre
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Bonjour,
la carte du groupe extérieur et le capteur base pression ont été changés.
Le problème est résolu.
Carte et capteur pris en garantie par Toshiba alors même que le délais des 3 ans été dépassé.
Dommage d'avoir été obligé de faire une recharge de gaz coûteuse alors qu'un simple comparatif entre la valeur donnée par le capteur et la valeur lu par les mano suffisait à écarter le manque de gaz et la facture qui va avec ...
la carte du groupe extérieur et le capteur base pression ont été changés.
Le problème est résolu.
Carte et capteur pris en garantie par Toshiba alors même que le délais des 3 ans été dépassé.
Dommage d'avoir été obligé de faire une recharge de gaz coûteuse alors qu'un simple comparatif entre la valeur donnée par le capteur et la valeur lu par les mano suffisait à écarter le manque de gaz et la facture qui va avec ...
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: Givrage PAC Estia Toshiba Air-Eau DEF : F23
Toshiba est une boite très pro, la preuve en est. Dommage que leur matériel (Estia) ne soit pas plus connu, la régulation et la qualité de fabrication dépasse (selon mon avis) sa concurrente directe (Alterma bt)...
Tout se fini bien, tant mieux.
Cordialement
Tout se fini bien, tant mieux.
Cordialement