bonjour,jako a écrit :Voila sur quoi je pense partir qu en pensez vous
cela me parait conforme au schema de principe donné par la doc HITACHI., avec purge et purgeur sur le ballon
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
quel circulateur? celui du circuit secondaire?jako a écrit :Pouvez vous m aider dans le choix du 2 eme circulateur , comment le choisir ?
merci
l'emetteur etant un plancher chauffant?, il faut que le debit moyen du circulateur corresponde à la somme des debits de chacune des boucles du PC.
As-tu des précisions?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am
Je vais un peu preciser l etat des lieux pour mieux comprendre ma demarche
J ai acheté la maison il y a 7 an elle est de 2001 j ai un plancher chauffant de 150 m2 avec 2 chambres a l etages
J ai une chaudiere nestor matin qui date de .....et qui marche quasiment en tout ou rien sans ballon juste une vanne 4 voies qui ne marchait pas a mon arrivée
Dans un premier temp j ai remotorise la vanne et mis une petite regul avec thermostat d ambiance
J arrive maintenant a avoir une temperature regulée dans les pieces mais la chaudiere est reglée a 35 °c et marche en tout ou rien ( environ 1 demarage toute les 2
10mn)
J ai reussi a regler les débit sur mon repartiteur mais il n a pas de debimetre
Voila je veux donc monter une Pac pour avoir un montage correct , changer le repartiteur pour en monter un avec debimetre et faire un desembouage complet de l installation car je peux avoir une machine specifique air +eau
Bien sur je ne veux pas faire cela tout de suite mais attendre le printemp pour tout demonter et me preparer au mieux d ici la
J ai acheté la maison il y a 7 an elle est de 2001 j ai un plancher chauffant de 150 m2 avec 2 chambres a l etages
J ai une chaudiere nestor matin qui date de .....et qui marche quasiment en tout ou rien sans ballon juste une vanne 4 voies qui ne marchait pas a mon arrivée
Dans un premier temp j ai remotorise la vanne et mis une petite regul avec thermostat d ambiance
J arrive maintenant a avoir une temperature regulée dans les pieces mais la chaudiere est reglée a 35 °c et marche en tout ou rien ( environ 1 demarage toute les 2
10mn)
J ai reussi a regler les débit sur mon repartiteur mais il n a pas de debimetre
Voila je veux donc monter une Pac pour avoir un montage correct , changer le repartiteur pour en monter un avec debimetre et faire un desembouage complet de l installation car je peux avoir une machine specifique air +eau
Bien sur je ne veux pas faire cela tout de suite mais attendre le printemp pour tout demonter et me preparer au mieux d ici la
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am
Je viens de decharger la pompe a chaleur hitachi et le ballon tampon de 50 l ainsi que toute la regulation
Je vais attaquer le montage du ballon je posterai des photos
Pouvez m expliquer comment mesurer ma pression manometrique de mon plancher chauffant afin de determiner mon circulateur
Je vais attaquer le montage du ballon je posterai des photos
Pouvez m expliquer comment mesurer ma pression manometrique de mon plancher chauffant afin de determiner mon circulateur
Modifié en dernier par jako le sam. janv. 18, 2014 3:45 pm, modifié 1 fois.
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Bonjour,jako a écrit : Pot desemboueur marque ....
Filtre a tamis (finesse)
Circulateur marque modele , est ce que je garde celui existant en secondaire ?
Aquastat marque reference ...
- Pot desemboueur marque
je te conseillerai un filtre magnaclean Twintech, qui comporte un aimant tres puissant qui retient les boues magnetiques, magnetites, .et qui se nettoie tres simplement en 5' grace aux vannes d'arret intégreés.
voici le lien
http://www.adeysolutions.fr/FR_magnaclean_twintech.asp
attention bien prendre le twintech,( ~200€) il y a des versions pro qui sont beaucoup plus chères. Le pot en plexiglas comporte une paille de fer qui retient toute particule jusqu'0,5mm - Filtre a tamis (finesse)
si tu as le magnaclean pas besoin de flltre à tamis, sinon 200 microns max de finesse.
voi lien
http://www.domotelec.fr/achat/Pompe-a-c ... -tamis.htm - Circulateur marque modele , est ce que je garde celui existant en secondaire ?
oui ce circu a trois vitesses donc tu peux le garder et controller le debit en mesurant pressions aval et amont et en reportant sur l'abaque de débit
voir aussi cette doc
http://www.chauffage-direct.fr/images/CIRCULATEUR.pdf - Aquastat marque reference ..
thermador, si tu es sur de la T°C max chaudière ( securité) il n'est pas nécessaire d'en poser un.voir ce lien
http://www.domotelec.fr/achat/aquatat-d ... mador.html.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am
Super
Merci
Il faut que je monte des manos pour mesurer, quelle valeur je dois mesuer ? Des m bars ?
Lors de la mesure dois je ouvrir tout les robinets du repartiteur du plancher ?
Pour le circulateur de la chaudiere quel modele prendre ? Il ne sert que pour la boucle avec le ballon non ? Un modele de base suffit non ?
Merci
Il faut que je monte des manos pour mesurer, quelle valeur je dois mesuer ? Des m bars ?
Lors de la mesure dois je ouvrir tout les robinets du repartiteur du plancher ?
Pour le circulateur de la chaudiere quel modele prendre ? Il ne sert que pour la boucle avec le ballon non ? Un modele de base suffit non ?
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Il faut prendre la différence de pression entre Pression aval et Pression amont du circulateur ( deltaP ou perte de charge.)jako a écrit :Pouvez m expliquer comment mesurer ma pression manometrique de mon plancher chauffant afin de determiner mon circulateur
Donc mesurer ces pressions circulateur en marche! ( si circulateur à l'arret alors Pamont=Paval car eau incrompressible).
Exemple Paval=1.4bar , Pamont=1bar ==> deltaP=400mbar soit 0,4 m d'eau
sur l'abaque cela correspond à un debit de 1,5m3/h en position 3 et 0,2 m3h en position2, et 0 m3/h en position 1.
Ton probleme est plutot de connaitre la somme des débits des boucles de ton PC? As_tu de la doc, as-tu des nourrices de distribution avec debitmetres?
A default utilise le circu en position 2, et mesure le deltaT entre entree-sortie eau PC. Ce delta T doit etre compris entre 5 et 10K..
Ayant eu des pbs de circuits emboués , j'ai remplacé mes nourrices depart par ces nourrices avec debitmetres ce qui me permet maintenant de voir/régler le debit effectif de chaque boucle
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
oui, la un circu en vitesse 1 devrait suffire.jako a écrit : Pour le circulateur de la chaudiere quel modele prendre ? Il ne sert que pour la boucle avec le ballon non ? Un modele de base suffit non ?
pour etre précis il faudrait connaitre les caracteristiques de la chaudière ( debit nominal, delta T)
il y a une formule simple à memoriser qui marche pour la PAC et la chaudière
- P(kw)=debit (m3/h)*deltaT
si un deltaT eau de 20° alors le debit est d'environ 0,7m"/h
si un deltaT eau de 10° alors le debit est d'environ 1,4m"/h
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631