probleme de ventillation sur un gainable daikin
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. janv. 10, 2011 7:45 pm
probleme de ventillation sur un gainable daikin
bonjour
j'ai un problème avec mon gainable daikin
des que la température arrive au point de consigne la ventilation continue de fonctionner
sur la doc de la télécommande je ne voie rien
télécommande brc1d528
auriez vous les paramètres de cette télécommande pour modifier les paramètres internes svp
merci de me répondre rapidement
cordialement
j'ai un problème avec mon gainable daikin
des que la température arrive au point de consigne la ventilation continue de fonctionner
sur la doc de la télécommande je ne voie rien
télécommande brc1d528
auriez vous les paramètres de cette télécommande pour modifier les paramètres internes svp
merci de me répondre rapidement
cordialement
-
- Accro
- Messages : 329
- Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
- Localisation : Taverny
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
- Localisation : ANGERS
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : dim. juil. 11, 2010 8:20 pm
Bonjour,
Même chose pour la ventilation s'arrête lorsque la température de consigne est atteinte.
Assurez-vous que l'unité extérieure se coupe lorsque la témpérature est atteinte sinon vous avez un mauvais paramétrage de sonde( vous utilisez la sonde de l'unité intérieure au lieu de celle de la télécommande).
Même chose pour la ventilation s'arrête lorsque la température de consigne est atteinte.
Assurez-vous que l'unité extérieure se coupe lorsque la témpérature est atteinte sinon vous avez un mauvais paramétrage de sonde( vous utilisez la sonde de l'unité intérieure au lieu de celle de la télécommande).
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : dim. juil. 11, 2010 8:20 pm
Voici le tableau des codes télécommande Daikin
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... defaut.pdf
Il faut faire un appui long sur test puis avec les flèches de températures aller au paramètre 10 et avec la flèche d'horloge haute aller au paramètre 10.2 et vérifier que vous avez bien le paramètre 10.2.1 sinon avec la flèche d'horloge basse modifier le et valider avec la touche ayant l'horloge barrée et non barrée, appuyez sur test pour quitter. Si cela vous parait trop complexe n'hésitez pas à appeler votre installateur.
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... defaut.pdf
Il faut faire un appui long sur test puis avec les flèches de températures aller au paramètre 10 et avec la flèche d'horloge haute aller au paramètre 10.2 et vérifier que vous avez bien le paramètre 10.2.1 sinon avec la flèche d'horloge basse modifier le et valider avec la touche ayant l'horloge barrée et non barrée, appuyez sur test pour quitter. Si cela vous parait trop complexe n'hésitez pas à appeler votre installateur.
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re:
Slashone a écrit :Voici le tableau des codes télécommande Daikin
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... defaut.pdf
Il faut faire un appui long sur test puis avec les flèches de températures aller au paramètre 10 et avec la flèche d'horloge haute aller au paramètre 10.2 et vérifier que vous avez bien le paramètre 10.2.1 sinon avec la flèche d'horloge basse modifier le et valider avec la touche ayant l'horloge barrée et non barrée, appuyez sur test pour quitter. Si cela vous parait trop complexe n'hésitez pas à appeler votre installateur.
oui donc toutes ces infos se trouve sur le cd fourni avec la machine en tout cas moi c est comme ca
par contre slashone moi le code 10.2 j ai aussi une valeur 3 et la je comprend pas a quoi elle sert
si quelqu un sais
donc sur 10(20) code 2 deuxième code : il existe 3 choix
- 1 utilise sonde
-2 ne pas utilise sonde
-3 ???????
qui est ce qui sais ???,
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: probleme de ventillation sur un gainable daikin
pour votre information voici des codes de reglage qui aiderons tout le monde
décalage de sonde : 10(20) ligne 2
choix 1 utiliser sonde thermostat et unite
choix 2 utiliser sonde unite
choix 3 utiliser sonde thermostat
arret de la ventilation selon modèle : 12(22) ligne 3 code 03 arret ventilation
ou si ce code existe pas 11 (21) ligne 2 code 02
ca depend du modele
décalage de sonde : 10(20) ligne 2
choix 1 utiliser sonde thermostat et unite
choix 2 utiliser sonde unite
choix 3 utiliser sonde thermostat
arret de la ventilation selon modèle : 12(22) ligne 3 code 03 arret ventilation
ou si ce code existe pas 11 (21) ligne 2 code 02
ca depend du modele
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480