Message par ummolae »

alain30 a écrit :Et tu fais une petite erreur (de rigueur) en négligeant le volume total du réseau PE avec son eau dans la chape. Le volume du PE étant de 0.155 cela fait bien 7.15-0.155 =6.99 et donc une masse de 13.990 Kg et non 15.530 Kg pour la chape liquide.
J'ai bien pensé au volume du PE et de l'eau contenue, mais comme tu ne l'avais pas noté dans ton tableau, je n'ai pas voulu le refaire et j'ai pris le tableau tel qu'il était présenté.

Pour être vraiment rigoureux, il aurait fallu tenir compte de la chaleur massique du PE et de l'eau contenue, du revêtement de sol, faire tous les calculs avec une même température externe de référence, enfin quoi, on aurait pinaillé un max :? :?

La densité d'une chape anhydrite (classique) est de 2,2, mais la tienne 2 seulement, juste une petite différence de composition sans doute. :wink:

Tiens nous bien au courant de l'évolution de ton installation, elle peut nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de nos machines.

Merci et bonne journée.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut,

J'ai survolé et trouvé la discussion intéressante ! il faudra que je prenne le temps de lire cela à tête reposée.

La "pollution" de mon fil ne me gène pas, mais pour plus de clarté, je propose qu'un modérateur créé un fil "Optimisons l'install' de Nelly30" pour plus de clarté dans le suivi des différentes installation sur CT, en reprenant la discussion depuis le post de Alain du Jeu Nov 15, 2012 6:43 pm :wink:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

nappe phreatique a écrit :Salut,

J'ai survolé et trouvé la discussion intéressante ! il faudra que je prenne le temps de lire cela à tête reposée.

La "pollution" de mon fil ne me gène pas, mais pour plus de clarté, je propose qu'un modérateur créé un fil "Optimisons l'install' de Nelly30" pour plus de clarté dans le suivi des différentes installation sur CT, en reprenant la discussion depuis le post de Alain du Jeu Nov 15, 2012 6:43 pm :wink:
Merci Papa.........................un fils c'est souvent indiscipliné :lol: :lol:

Un modérateur..................à l'aide............le squat du fil à Nappe a assez duré. SVP pouvez vous intervenir.

Cordialement,

Alain30
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut !

ÉNORME NEWS !!

Il fait 21°C chez moi... Bof, comme 365 jours par an, ça c'est d'une banalité affligeante... Je déconne :arrow:

J'AI LE NET DANS LA MAISON !! Oui oui, même la ou les corbeaux volent à l’envers pour pas voir la misère... Donc on va pouvoir penser à de nouvelles évolutions... Monitoring...etc.

Un jour viendra, vous cesserez de me narguer avec vos iTow tout beaux tout frais, j'aurais bientôt les mêmes :lol: :lol:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Ben voilà, nappe est devenu normal
Il te l'avait bien dit ; le net c'est maitenant :lol: :lol:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit : J'AI LE NET DANS LA MAISON !!
bonne nouvelle!! :P
tu vas pouvoir revendre ton tam-tam!! :idea:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit :
nappe phreatique a écrit : J'AI LE NET DANS LA MAISON !!
bonne nouvelle!! :P
tu vas pouvoir revendre ton tam-tam!! :idea:
Pheuu, quelle reputation vous me faites ! Jamais eu de tam-tam, par contre, je garde mon pigeonnier et mes pigeons voyageurs ! Comment croyez vous qu'Al Quaïda arrive à communiquer en déjouant la surveillance les services secrets américains :lol: :lol:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut les amis,

Souvenez vous, il y a peu :
Pour 0°C dehors, il me faut des radiateurs à 44°C pour avoir 21°C (contre 47 °C auparavant), j'ai gagné 3°C, super pour le COPA !
Et ce WE, est arrivé l’événement que j’attendais pour confirmer cela : l'épisode de chutes de neige avec neige fondante au sol, la meilleur façon de savoir que l'on est précisément à 0°C. Idéal pour comparer à l'état antérieur.

Et confirmation qu'une consigne à 44°C permet de conserver durablement une tempé de confort proche de 21°C dans la maison, contre une consigne à 47°C avant les fameuses Optimisations. Le gain est significatif de ce coté là, avec, pour la première fois, une baisse sensible de la loi d'eau, je marche dans les pas d'RV45 :lol:

En plus, coté conso elec, avec les 2 circulateurs en moins, et la pompe à eau moins puissante de 180W, j’attends avec impatience la prochaine facture EDF :D

Étape suivante : Monitoring
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut,

J'ai reçu une facture EDF sur laquelle on peut observer la conso jusque début février, et par rapport à l'an passé, ça semble dans les clous : baisse de 15 à 25% selon les mois : attention, il y a les relevés et les estimations EDF, puis la météo varie beaucoup d'une année à l'autre, il faudrait comparer au DJU par mois, ce qui rend toute conclusion pour l'instant quelque peu hâtive.

Et j'ai toujours pas mis le compteur dédié (ce sera pour cet été)

Mais ça sent fichtrement bon :wink: :lol: :lol:

La baisse significative de l'ordre de 20% semble bel et bien se dessiner : la messe sera dite début juin, à la fin de la saison de chauffe.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

nappe phreatique a écrit :Salut,

J'ai reçu une facture EDF sur laquelle on peut observer la conso jusque début février, et par rapport à l'an passé, ça semble dans les clous : baisse de 15 à 25% selon les mois : attention, il y a les relevés et les estimations EDF, puis la météo varie beaucoup d'une année à l'autre, il faudrait comparer au DJU par mois, ce qui rend toute conclusion pour l'instant quelque peu hâtive.

Et j'ai toujours pas mis le compteur dédié (ce sera pour cet été)

Mais ça sent fichtrement bon :wink: :lol: :lol:

La baisse significative de l'ordre de 20% semble bel et bien se dessiner : la messe sera dite début juin, à la fin de la saison de chauffe.
Salut Nappe,

Et ben s'il faut attendre juin pour voir la fumée blanche :boss: que dis je l'hiver prochain les "fidèles" risquent de fatiguer. :lol:
Sur ce coup là, tu procèdes un peu à contre sens me semble t'il :?:
Quand tout est fini et que tu connais pertinemment le résultat (enfin presque) tu installes un monitoring :evil:
Avec super itow tu aurais pu mesurer pas à pas de façon précise le bien fondé de tes modifs.
COP, T°C moyenne extérieure, delta T sur l'échangeur, consos, différentes T°C etc etc.

Bon................tu pourras dire: "itow ne vient que confirmer mon étude"
Si tu obtiens -20% de conso, c'est un résultat assez inespéré....................bravo.

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut

il faut bien reconnaitre que ce sont les anciens du forum qui se mettent le plus tard au monitoring!! :lol:
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

dbercy a écrit :salut

il faut bien reconnaitre que ce sont les anciens du forum qui se mettent le plus tard au monitoring!! :lol:
Une explication rationnelle Pascal :?: :?:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

je ne peux donner une explication que pour moi même car j'avais déjà un monitoring interne (plantvisor) avec courbes de températures mais pas la conso! et lors du passage à W7, incompatibilité du programme donc orientation vers itow, la conso en prime! :P
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut,

"Fumée blanche" ?!? N'exagérons rien, Alain, je ne suis pas le Pape de Chaleurterre :lol: :lol: :lol:

Certes, l’idéal eut été d'avoir du monitoring depuis le début.

Cela dit, avec une facturation sur 1 ans, et en comparant les DJU des deux saison de chauffe (11-12 et 12-13), vu que mon confort est constant et qu'il n'y a pas eu de travaux significatif entre les deux à part l'Optimisation, il sera facile de dégager un chiffre avec une faible incertitude. En plus, comme le gain est tres conséquent, il est d'autant plus facile à repérer :boulet:

L’économie de 20% n'est pas du tout inespérée, elle serait conforme à mes simulations qui n'étaient pas particulièrement optimistes. Attendons les vrais résultats, mais l'ordre de grandeur est déjà là

Le monitoring viendra, j'ai le Net depuis peu à cette maison, et il me servira surtout, avec le débitmètre, à calculer un COP et un COPA issu de mesures !

En plus les PAC NIBE sont bien pourvues en sondes, je peux déjà lire tous les deltaT possibles (circuit frigo, circuits hydrauliques...), donc à chaque modification, j'ai tout de suite eu des mesures et des résultats, décrits sur ce fil. Ce qui ne m'a pas pressé pour le monitoring

Pascal, eh oui : toi, RV récemment, moi bientôt (cet été), les diplodocus du forum ne sont pas les plus rapides :lol: :lol:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bonjour,
nappe phreatique a écrit : Le monitoring viendra, j'ai le Net depuis peu à cette maison, et il me servira surtout, avec le débitmètre, à calculer un COP et un COPA issu de mesures !
Je ne doute pas une seule seconde que l'installation des sondes 1-wire sera faite correctement et si tu as le COP certifié de la PAC il sera très instructif de comparer les COP, COPA itow et les COP,COPA débitmètre ( à condition que celui-ci ne vienne pas nuire au débit)

nappe phreatique a écrit : Pascal, eh oui : toi, RV récemment, moi bientôt (cet été), les diplodocus du forum ne sont pas les plus rapides :lol: :lol:
Oui, mais sûrs d'eux :lol:

Cordialement,

Alain30.