Bonjour
Vu hier soir sur m6, 2 voisins se faisaient la guerre pour le bruit de la pac
Constat d'un acousticien avec mesure la pac est conforme
Mesure chez le voisin le niveau de bruit de nuit est conforme
Visite chez un médecin le niveau acoustique de nuit ne peut dépasser 40 db sinon dégat chez les personnes sensibles
Remède patin anti-vibratile sur la fixation et caisson placé devant les ventilos
Constat esthétique et plus de nuisance pour persenne
Question aux concepteurs excepté Dimplex et Stiebel qui ont ce genre d'isolation
pourquoi ne pas l'intégrer en usine car ce ne doit pas avoir une énorme conséquence sur le cout ?
Donc avant d'acheter vérifier le bruit pour éviter les ennuis et tribunal
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Isolation PAc pour réduction du bruit

Message par nappe phreatique »

w36xb2w a écrit :Bonjour
Vu hier soir sur m6, 2 voisins se faisaient la guerre pour le bruit de la pac
Constat d'un acousticien avec mesure la pac est conforme
Mesure chez le voisin le niveau de bruit de nuit est conforme
Visite chez un médecin le niveau acoustique de nuit ne peut dépasser 40 db sinon dégat chez les personnes sensibles
Remède patin anti-vibratile sur la fixation et caisson placé devant les ventilos
Constat esthétique et plus de nuisance pour persenne
Question aux concepteurs excepté Dimplex et Stiebel qui ont ce genre d'isolation
pourquoi ne pas l'intégrer en usine car ce ne doit pas avoir une énorme conséquence sur le cout ?
Donc avant d'acheter vérifier le bruit pour éviter les ennuis et tribunal
J'ai vu ça aussi sur M6, et me suis fait la reflexion "on dirait du Stiebel apres le "tunning" apporté

Le cout des panneaux tôle isolants et peints est, me semble-t-il, absolument pas négligeable, et contribuent au sur-cout des marques premium sur les autres.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Re: Isolation PAc pour réduction du bruit

Message par RC60 »

w36xb2w a écrit :
Donc avant d'acheter vérifier le bruit pour éviter les ennuis et tribunal
Pas si simple !
J'ai installé une pac ( 38 db ) donc à priori pas de problème.
Et ben gros problème parce que entre deux murs à 7 m il y a de la résonance qui amplifie le bruit.
Le bruit mesuré a l'aplomb de la fenêtre de mon voisin est passé à 48 db :(
Les blocs anti vibrations ne servent à rien dans ce cas là, au contraire.
J'ai réalisé un capotage avec de la tôle sandwich (deux tôles collées entre lesquelles il y a un polymère pour absorber le bruit ) ça n'a servit à rien
J'ai ensuite réalisé un coffre en bois doublé avec de la laine de verre , mieux mais pas encore suffisant, et de toute façon sur le plan de l'entretien c'était compliqué
Dernière solution j'ai déplacé mon évaporateur (pac bi-bloc ) et maintenant c'est bon pour le voisin, mais moi j'ai 5 m de tubes frigorifiques en plus à remplir en R 407 :cry:
Et en ce moment je me prend la tête pour ré-equilibrer la pac
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Isolation PAc pour réduction du bruit

Message par nappe phreatique »

RC60 a écrit :
w36xb2w a écrit :
Donc avant d'acheter vérifier le bruit pour éviter les ennuis et tribunal
Pas si simple !
J'ai installé une pac ( 38 db ) donc à priori pas de problème.
Et ben gros problème parce que entre deux murs à 7 m il y a de la résonance qui amplifie le bruit.
Le bruit mesuré a l'aplomb de la fenêtre de mon voisin est passé à 48 db :(
Les blocs anti vibrations ne servent à rien dans ce cas là, au contraire.
J'ai réalisé un capotage avec de la tôle sandwich (deux tôles collées entre lesquelles il y a un polymère pour absorber le bruit ) ça n'a servit à rien
J'ai ensuite réalisé un coffre en bois doublé avec de la laine de verre , mieux mais pas encore suffisant, et de toute façon sur le plan de l'entretien c'était compliqué
Dernière solution j'ai déplacé mon évaporateur (pac bi-bloc ) et maintenant c'est bon pour le voisin, mais moi j'ai 5 m de tubes frigorifiques en plus à remplir en R 407 :cry:
Et en ce moment je me prend la tête pour ré-equilibrer la pac
Témoignage très intéressant !

La distance entre les murs est peut être de N fois la longueur d'onde du bruit principal de la PAC, d’où amplification par résonance. Pour changer cet état de fait, outre changer la distance entre les murs (délicat) , il faut un isolant sonore très lourd, capable d'absorber une grande partie de l'amplitude de l'onde.

Mais tout cela est théorique, et en matière de soucis sonores, sur le terrain, il y a souvent de quoi se tirer les cheveux.

Déplacer l’évaporateur est en effet une solution qui garantit un max de succès.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
PAC-SILENCE
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. déc. 21, 2012 4:12 pm
Localisation : Isère
Contact :

Re: Isolation PAc pour réduction du bruit

Message par PAC-SILENCE »

Pour votre info sur cette émission de M: avec PLAZZA : Avec le système installé de PAC ABRI (qui a coulé depuis), la PAC de Pascale de Marque EUROFRED réf AQUATERMIC a grillé. Elle a donc été changée et le caisson (très faiblement isolant en acoustique du reste) a été enlevé et non remis.
D'autre part, les soit-disant mesures acoustiques réalisées dans l'émission ne le sont absolument pas selon les normes légales.
Ne vous amusez surtout pas à reproduire de tels caissons avec des trous, le remède sera pire que le mal. Il y a d'autres solutions avec des isolations par l'intérieur en PS5 du groupe compresseur, et pas des déflecteurs et pièges à son à base de PS4 pour la partie ventilation qui ne nuirons pas au fonctionnement.
300sav
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : mar. avr. 10, 2012 3:37 pm
Localisation : Aix en Provence

Re: Isolation PAc pour réduction du bruit

Message par 300sav »

J'ai installé une Exolia 12kW dans un recoin de ma maison (en forme de U) : les ventilos (2) sont face aux fenêtres de mon hall... quand elle tourne, je ne l'entend pas : j'ouvre les fenêtres pour vérifier... quand je suis dans le jardin, je ne l'entend pas non plus... en revanche, j'entends souffler ma chaudière à ventouse (au même endroit, décalée de 2m par rapport à la PAC)
Niveau vibrations, la PAC est posée sur des socles en caoutchouc recyclé et les pénétrations dans la maison se font via des flexibles isolés... :idea: ce que j'entends, ce sont les cavitations de mon circulateur lié à un effet venturi dans les canalisations... :?
Exolia/PHRT 12kW triphasée - Relève chaudière fioul Géodis IS - K060D67Z modifié CKR1CV001
Mise en service le 14 octobre 2012
PAC-SILENCE
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. déc. 21, 2012 4:12 pm
Localisation : Isère
Contact :

Re: Isolation PAc pour réduction du bruit

Message par PAC-SILENCE »

INCROYABLE !!! une Chappée Exolia avec la triple réverbération par les murs du recoin en U (soit 4 fois plus de bruit) et qui ne fait aucun bruit ..... et moins que celui d'une sortie de fioul ventouse ... Elle doit être en panne, el la chaudière fioul en relève. Il est certain qu'ainsi : 4 fois 0 dB = 0 dB
300sav
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : mar. avr. 10, 2012 3:37 pm
Localisation : Aix en Provence

Re: Isolation PAc pour réduction du bruit

Message par 300sav »

:roll: C'est certainement parce que nous réfléchissons trop que nous avons conservé 23°C toute la saison de chauffe... parce que cette année, nous n'avons consommé que 140 litres de fioul... pour un peu plus de 220m².... :mrgreen:
Exolia/PHRT 12kW triphasée - Relève chaudière fioul Géodis IS - K060D67Z modifié CKR1CV001
Mise en service le 14 octobre 2012
PAC-SILENCE
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. déc. 21, 2012 4:12 pm
Localisation : Isère
Contact :

Re: Isolation PAc pour réduction du bruit

Message par PAC-SILENCE »

La longueur d'onde du 50 Hz du compresseur des PAC est de 6,8 m => donc pour les 7 m indiqués, cela fait presque exactement 1 onde, d'où une diffraction du bruit maximale.

nappe phreatique a écrit :
RC60 a écrit :
w36xb2w a écrit :
Donc avant d'acheter vérifier le bruit pour éviter les ennuis et tribunal
Pas si simple !
J'ai installé une pac ( 38 db ) donc à priori pas de problème.
Et ben gros problème parce que entre deux murs à 7 m il y a de la résonance qui amplifie le bruit.
Le bruit mesuré a l'aplomb de la fenêtre de mon voisin est passé à 48 db :(
Les blocs anti vibrations ne servent à rien dans ce cas là, au contraire.
J'ai réalisé un capotage avec de la tôle sandwich (deux tôles collées entre lesquelles il y a un polymère pour absorber le bruit ) ça n'a servit à rien
J'ai ensuite réalisé un coffre en bois doublé avec de la laine de verre , mieux mais pas encore suffisant, et de toute façon sur le plan de l'entretien c'était compliqué
Dernière solution j'ai déplacé mon évaporateur (pac bi-bloc ) et maintenant c'est bon pour le voisin, mais moi j'ai 5 m de tubes frigorifiques en plus à remplir en R 407 :cry:
Et en ce moment je me prend la tête pour ré-equilibrer la pac
Témoignage très intéressant !

La distance entre les murs est peut être de N fois la longueur d'onde du bruit principal de la PAC, d’où amplification par résonance. Pour changer cet état de fait, outre changer la distance entre les murs (délicat) , il faut un isolant sonore très lourd, capable d'absorber une grande partie de l'amplitude de l'onde.

Mais tout cela est théorique, et en matière de soucis sonores, sur le terrain, il y a souvent de quoi se tirer les cheveux.

Déplacer l’évaporateur est en effet une solution qui garantit un max de succès.