Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

Merci HD72 pour ta reponse, sur la doc il ne donne pas la section de cable a utilier masi je vais y installer du 4² car je n'ai pas bcp de distance entre mon tableau et la pac.
Par contre ds la doc ils disent de faire attention au sens de rotation des phases et toi tu me dis que ca n'importe pas en fait? c'ets bien ça?

a++
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par HD72 »

motegerina a écrit :Merci HD72 pour ta reponse, sur la doc il ne donne pas la section de cable a utilier masi je vais y installer du 4² car je n'ai pas bcp de distance entre mon tableau et la pac.
Par contre ds la doc ils disent de faire attention au sens de rotation des phases et toi tu me dis que ca n'importe pas en fait? c'ets bien ça?

a++
Le compresseur de la PAC est entrainé par un moteur électrique triphasé, suivant l'ordre des phases ou le sens de rotation des phases il peut tourner dans le bon ou le mauvais sens.

http://natdom98.free.fr/cours/bac_pro/c ... phases.pdf

Au moment de la mise en service, c'est uniquement au bruit du compresseur que tu sauras si il tourne dans le bon sens...(1 chance sur 2... :wink: )
Sauf si le constructeur t'indique si le sens de rotation des phases doit etre "horaire" ou "anti-horaire" au niveau du raccordement sur la carte d'alimentation et a condition d'avoir un multi-mètre "controleur de phases".... :?: :?:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

merci en gros il faut que je risque une casse du compresseur afin de savoir comment il tourne, c'est bien ca?
Sinon dans le cas ou il est mal branche que faut il faire juste inverser 2 phses?
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par HD72 »

motegerina a écrit :merci en gros il faut que je risque une casse du compresseur afin de savoir comment il tourne, c'est bien ca?
Sinon dans le cas ou il est mal branche que faut il faire juste inverser 2 phses?
Paragraphe 5.6, je te conseille aussi de lire la suite...

http://emersonclimate.com/europe/Produc ... FULL_0.pdf

Cette doc de mise en route concerne les compresseurs SCROLL...
Dans le cas ou celui-ci tourne à l'envers, t'inverse 2 phases et le tour est joué. :wink:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

bjr a tous, j'ai pratiquement fini le cablage d ela pc mais j'ai un souci sur cette machine il n'y a pas de neutre mais 3 phase + terre, qu'est ce que je fais du neutre, je ne le branche pas?
ou je le branche sur la terre?
merci a tous
martian
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
Localisation : VAL DE VESLE (51)

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par martian »

Bonjour,
Surtout pas il est interdit de mettre le neutre a la terre en plus ca ferait sauter le différentiel
Dans ce cas si la machine ne l'utilise pas on le laisse libre sur une borne isolée
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

salut a tous et merci de vos reponse.
J'ai acheter une detecteur de rotation des phases et le tour etait joué.
Neutre laissé libre.
Mais j'aun pt souci, meme si tt marche bien le compresseur ne fait pas bruit et ca cahuffe bien.
Mais j'ai l'impression que le ventilateur tourne a l'envers.
il aspire l'aire et l'envoi le grand radiateur (condenseur???)
Est ce normal?

merci +++
martian
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
Localisation : VAL DE VESLE (51)

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par martian »

extrait de la notice Dimplex:
2.2 Fonctionnement
L’air environnant est aspiré par le ventilateur puis amené par
l’évaporateur (échangeur thermique). L’évaporateur refroidit l’air
par extraction de chaleur. La chaleur ainsi obtenue est transmise
au fluide utilisé (fluide frigorigène) dans l’évaporateur

http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf
page 27
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

merci Martian, J'avais aussi lu ca et c'est bien comme ca que ma machine tourne.
Mais j'ai aussi lu qu'il fallait que le ventilateur tourne dans le sens de la fleche qui est sur le capot de la machine et il tourne dans l'autre sens, ça se contredit, je ne comprend spas
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par ctout »

Bonsoir motegerina,

Pour bien se comprendre, peux-tu joindre un croquis ? avec le ventilateur, l'échangeur et le sens de l'air. :-)
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

Salut en fait le ventilateur aspire l'air de l'extereir de son coté au niveau de sa parti de la pompe.
L'envoi ds la machine vers le condenseur et sort du coté du ceondenseur.
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par ctout »

Bonsoir,

Ma PAC aspire l'air refroidi par l'échangeur; regarde le croquis Dimplex.
Ton installation est-elle conforme au croquis?
img010.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

donc effectivement mon ventilo tourne a l'envers, je ne comprends pas pourquoi?
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

bjr je vous donne des nouvelle j'ai appelé le monsieur d ela station technique dimplex.
Il m'a tt expliqué j'en profite pour le remercier encore.
Compresseur maneurope apiston donc sens de rotation des phase n'importe pas. Je m'etais bien planté ds le sens de rotation meme avec mon detecteur.
J'ai inversé deux phase et c ok. si ca peut servir
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Choix PAC DIMPLEX

Message par motegerina »

bjr a tous, j'ai 2 ou 3 autres questions qui me tarrodent :
est ce que vous avez glycolé votre circuit?
J'ai de la condensation qui se forme au niveau du deshydrateur dans la machine, est ce le cas aussi pour vous?
J'ai vu dans certain poste que l'on pouvait faire tourner le circulateur de chauffage en permanence je ne vois pas trop dans le menu ou ça se trouve.
J'ai un circulateur qui vien de la pac jusqu'au ballon de melange et je repars avec une autre circulateur pour le chauffage.

merci +++