probleme thermostat d ambiance
bonsoir,
voila j ai un problème que je n arrive pas a résoudre, j ai installé une pompe a chaleur Panasonic aquarea12kw réversible ,jusqu a présent ça fonctionné sur la loi d eau mais j ai installé le thermostat mais le problème c est qu il n enclenche pas la pompe a chaleur . .
donc je me dis quiche que je suis , je me suis trompé sur le câblage du thermostat donc pour vérifie avec vous j ai sorti pompe a chaleur : neutre , phase, froid et chaud et sur mon thermostat j ai neutre , phase, com, chaud et froid donc quelle est le câblage dois je faire?
merci d avance
voila j ai un problème que je n arrive pas a résoudre, j ai installé une pompe a chaleur Panasonic aquarea12kw réversible ,jusqu a présent ça fonctionné sur la loi d eau mais j ai installé le thermostat mais le problème c est qu il n enclenche pas la pompe a chaleur . .
donc je me dis quiche que je suis , je me suis trompé sur le câblage du thermostat donc pour vérifie avec vous j ai sorti pompe a chaleur : neutre , phase, froid et chaud et sur mon thermostat j ai neutre , phase, com, chaud et froid donc quelle est le câblage dois je faire?
merci d avance
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
une question peut être un peu trop technique :
- c'est un contact libre de potentiel ou y'a du jus ??
- En clair il te faut un thermostat a pile avec contact sec ou un thermostat alimenté en 220 v ou 24 v ???
Il faut faire un scan du shémas elec pour qu'on t'aide. Ou alors un spécialiste PANASO...
a+
- c'est un contact libre de potentiel ou y'a du jus ??
- En clair il te faut un thermostat a pile avec contact sec ou un thermostat alimenté en 220 v ou 24 v ???
Il faut faire un scan du shémas elec pour qu'on t'aide. Ou alors un spécialiste PANASO...
a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
ph --> ph
N---> N
3 et 4 sur le "contact thermostat" libre de potentiel du module inter pana.
a+
N---> N
3 et 4 sur le "contact thermostat" libre de potentiel du module inter pana.
a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : mar. févr. 18, 2014 6:58 pm
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Bonjour,
As tu pensé à valider le TH au niveau de la programation.
Sinon suit cette procédure:
appareil sur OFF
Presser SET et CHECK pendant 5 secondes
L'affichage va changer SETTING et STATUT apparaissent
Le 1er parametre est ROOM si tu appuit sur les flêches bas ou haut
Appuit sur select avec la fleche tu choisit YES puis SET, ton TH est valider tu sort par CANCEL et ça doit marcher
Tu met sur ON et ça marche.
Richard
As tu pensé à valider le TH au niveau de la programation.
Sinon suit cette procédure:
appareil sur OFF
Presser SET et CHECK pendant 5 secondes
L'affichage va changer SETTING et STATUT apparaissent
Le 1er parametre est ROOM si tu appuit sur les flêches bas ou haut
Appuit sur select avec la fleche tu choisit YES puis SET, ton TH est valider tu sort par CANCEL et ça doit marcher
Tu met sur ON et ça marche.
Richard
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 10:13 pm
Re: probleme thermostat d ambiance
Bonsoir,
Pour rebondir sur cette question du thermostat d'ambiance, si j'ai bien compris, ce thermostat (si connecté et déclaré) se charge de couper la PAC si le thermostat n'est pas en demande.
Dans ce cas, il est envisageable de réguler sur le loi d'eau pour obtenir 21°, et régler le thermostat sur 22° pour que, en cas d'apport solaire, la PAC se coupe à 22° ?
Est ce que le thermostat "bascule" la pac en mode TOR qui ne fonctionne et ne s'arrête qu'en fonction de la demande du thermostat ?
Merci d'avance
Julien.
Pour rebondir sur cette question du thermostat d'ambiance, si j'ai bien compris, ce thermostat (si connecté et déclaré) se charge de couper la PAC si le thermostat n'est pas en demande.
Dans ce cas, il est envisageable de réguler sur le loi d'eau pour obtenir 21°, et régler le thermostat sur 22° pour que, en cas d'apport solaire, la PAC se coupe à 22° ?
Est ce que le thermostat "bascule" la pac en mode TOR qui ne fonctionne et ne s'arrête qu'en fonction de la demande du thermostat ?
Merci d'avance
Julien.