programmateur hp/hc

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

Merci a toi Laurent. Je vais contacter mon install.
Bonne journée.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: programmateur hp/hc

Message par w36xb2w »

Bonjour
j'ai vu sur une image que tu autorises les appoints qu'a -15° au lieu de 5° en usine c'est une des explications et pour ma part une pure folie.
A 50° elle n'en peut plus à -10°
Si tu veux que ton compresseur lâche c'est exactement ce qu'il faut faire
Tu as écris aussi P12 impossible si résistances disjonctées (Anti légionellose, n'est pas nécessaire si tu tires de l'eau tous les jours) .C'est normal une PAC ne peut pas élever l'eau à 80°
je crois bien avoir là trouvé ton souci
Ton installateur va te maudire
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

Alors, pour les appoints, je les ais disjonctés la premiere année pour voir. J'ai pas installé une pac pour me chauffer avec des résistances éléc :D Je vois pas du tout ce que vient faire la prod d'ecs dans mes prob de court cycle, car les courts cycles se font uniquement pour le chauffage!!! En prod d'ecs, elle fonctionne nikel!
Je lui demande 45°c avec différentiel de 10°c(p15 sur la notice) et à 35°c elle démarre.

Pour le cycle légionnélose, c'etait là aussi un essai et c'est comme ça que j'ai compris que ma pac toute seul avait du mal.
Mes appoints sont re enclenchés depuis au moins 6 mois.

Mon probléme est bien dû à la prod de chauff!!!! Si je pouvais lui dire 20°c de chauffage avec diff de 2°c, a 18°c elle démarre et hop. Sauf que là, je ne peux pas regler comme pour l'ecs.
Apparemment, je lui demande 20°c, a 21°c depart d'eau elle démarre et chauffe jusqu'a 25°c!!!! (Pourquoi 25°c? aucune idée) et ensuite la temp départ d'eau baisse en moins d'une minute a 21°c et elle redémarre et ainsi de suite!!! c'est ça qui explique les courts cycles

Mon probleme est dans ce dernier chapitre, si quelqu'un m'explique ça, je lui paye une tisane dans le limousin!!!!

J'ai itow que depuis le mois de juin. Quand il a fait -17°c et que mes appoints etaient disjonctés, ça devait etre beau :(
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

https://imageshack.com/i/p9xLKCV0p

ça c'est aujourd'hui. Tu as vu entre 21h30 et 8h00 environ????
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

ça c'est le deuxieme jour de remise en route du chauffage!!https://imageshack.com/i/p8enSphRp

https://imageshack.com/i/idKjHaIsp et avec le nombre de demarrage!
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: programmateur hp/hc

Message par w36xb2w »

Bonjour
Tu n'as pas compris mon message
J'ai signalé ce qui me semblait être des anomalies car je ne sais pas ce que tu as fait réellement
Laissons de coté ECS qui n'est pas ton problème mais parlons de la limite de mise en route des résistances à -15° alors que si tu regardes bien ton diagramme elle ne peux pas y aller avec ta température de 50° max
la mienne bien plus costaud je ne lui demande qu'à -7° après avoir bien étudié le problème.
J'en ai discuté avec les pros de chez STIEBEL et leur réponse est sans équivoque avec ce que je fais j'économise le groupe
regarde a quel moment je met les résistances
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

J'ai un pcbt, pas de radiateurs!! Il y a 2 ans, a -17°c, tout fonctionnait nikel sans résistances. Je pense pas que le probleme viennent des résistances car jusqu'a aujourd'hui, on a pas eu - de 5°c, donc si elles etaient reglées a 5°c au lieu de -15°c, elles se seraient pas déclenchées quand mème!! non?
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: programmateur hp/hc

Message par w36xb2w »

Bonjour
Autant pour moi.
iI est très difficile de lire tous les posts pour faire une analyse.
J'arrête là, car c'est trop complexe sans un dossier installation sous la main.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

D'accord avec toi c'est trés difficile de tout lire et tout comprendre! J'avais posté des photos de mon installation içi:http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1&start=15

Si ça peut aider?

Merci tout de mème!
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: programmateur hp/hc

Message par bubus »

bonsoir

uniquement qq questions dans un 1er temps
1) qu'en dit votre installateur (s'il y en a eu un!)
2) confirmez-vous ne pas avoir de thermostat placé dans une pièce de l'habitation
3) que représente pour vous, au chap 5.5.1 de votre doc et en mode chauffage, la valeur t1

en attente
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

Bonsoir,
1 j'ai envoyé un mail a l'installateur, j'attends la réponse.
2 non je n'ai aucun thermosthat ou autre dans la maison.
3 c'est tout l'interet de tout mes post: quand je change ma pente ou ma consigne chauffage, t1 evolue!! Je pense que c'est l'hystérésis mais je sais pas trop!

Pour faire vite moi aussi: mon depart eau chaude est resté toute la journée a 21.2°c alors que les autres jours quand elle commence ces cycles, le depart monte a 25°c et redescend a 21°c en 2 ou 3mn quand la pac s'arrete.Ensuite elle redemarre et ainsi de suite.

Pour l'ecs tout est clair:consigne 45°c, differentiel de 10°c donc a 35°c, elle demarre et fais de l'ecs!!

Pour le chauffage?????

Merci
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: programmateur hp/hc

Message par bubus »

minatozo a écrit :..Pour faire vite moi aussi..
poussez pas le bouchon trop loin avec vos remarques désobligeantes que vous faites dans tous les sujets que vous ouvrez pour le même pb.
vous pouvez engeuler des pros que vous rémunérez mais pas des bénévoles

t1 que vous changez à tout bout de champ n'est pas la consigne de l'ambiance que vous voulez dans l'habitation.
pour preuve:

-la doc chap 5.5.1 "t1 T° de consigne de chauffage" et correspond à une t° de l'eau de chauffage
-surtout le fait que vous n'avez aucune sonde de T° dans l'habitation qui mesure cette ambiante

ce que je n'ai pas encore compris,c'est pour quelle T°extérieure est cette t1

ces paramètres t1 et la pente p2 définissent ce que l'on appelle la "loi d'eau" ou "loi de chauffe"
en gros : t1 = pente x T°ext + coef

je vais faire un schéma qui résumera tout ceci mais il manque encore infos

à plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

Les gens du sud ont le sang chaud, c'est bien connu.....
A aucun moment l'idée m'est venu d'engueuler qui que se soit :shock: je suis juste peut-etre impatient donc c'est un défaut.
Je pense que c'est vous qui poussez un peu le bouchon: 1er contact; 1er clash :?:

Si j'ouvre des posts c'est juste pour me faire entendre car il y a 3 ans on ma dit de revenir!

Bon, concernant la pac:
j'ai trés bien compris que t1 n'etait pas la t°c de la maison puisque je ne peux pas la regler, elle bouge toute seule! J'ai juste la main sur la pente p2 et la t°c ambiante en facade du module interieur.
Je pense que t1 est en rapport avec le départ eau mais j'en suis pas sur du tout.

Pour les infos, je me tient a votre dispo.

Sur ce, bonne nuit. :wink:
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: programmateur hp/hc

Message par bubus »

minatozo a écrit :..comme mes problemes ne vous interressent pas, je suis obligé de vous relancer!..
minatozo a écrit :...C'est toujours bon de savoir qu'on peut copter sur personne!! ...
minatozo a écrit :..Ah bon, c'est de ma faute alors!!!
minatozo a écrit :..Je repost juste ça, car ça m'a fait rire!!!! pour etre revenu, je suis revenu mais pas grand monde revient pour m'aider :? Pourtant les pros devraient etre heureux, ma pac fonctionne pas terrible!!!
minatozo a écrit :..Si j'ouvre des posts c'est juste pour me faire entendre..
comment on lit le dernier: je suis pas content et je tape du poing sur la table

vous avez un drôle d'humour qui fini par être lassant
minatozo a écrit :...J'ai juste la main sur la pente p2 et la t°c ambiante
avez vous compris que l'ambiante vous n'avez rien pour la contrôler ?
je pense juste qu'avec ce paramètre, trés mal nommé par DD, vous décalez la loi d'eau complète vers le haut ou le bas, c'est tout ; donc laissez le fixe pour le moment à 20°
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: programmateur hp/hc

Message par minatozo »

Mais celle que je controle en façade, c'est bien la temp ambiante??
Répondre