Bonjour
J ai monitorer ma pac sous itow et parfois le retour de fluide r410 passe a une valeur négative alors qu il fait 7 ou 8 a l exterieur


Pourquoi ? Est ce le degivrage ?
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Retour r410 negatif

Message par VincentN »

Hello,
Déjà faudrait savoir où est pris cette mesure.

Mais que le gaz qui soit dans la batterie (l'évaporateur) ait une T° négative quand il fait 7 ou 8° extérieur n'a rien d'anormal.
Il est généralement (cela dépend des PAC) inférieur de 10° à la T° extérieur, ce qui lui permet justement d'y prendre des calories.
Et, au contraire, lorsque la PAC est en phase de dégivrage, la T° du gaz passe dans le positif (entre 10 et 40° selon les PAC) pour faire fondre le givre.