Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
sandrine63
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : lun. sept. 21, 2020 2:21 pm

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par sandrine63 »

berlo a écrit : lun. sept. 21, 2020 8:27 pm Merci beaucoup bubus.

J’atteins mes limites niveau bricolage, au début je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, je ne me voyais pas démonter le compresseur. :mrgreen:

Puis j'ai cherché et tombé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NxseKu60kYA, c'est tout con
Il faut que je teste aux bornes du compresseur entre le point S et C = 2.32 ohm et R et C = 1.20 ohm.

J'essaie de voir ça demain, trouver les bornes déjà, car ce n'est pas très accessible là-dessus.
Salut,
Merci beaucoup pour l'information. Apparemment, il faudrait l'aide d'un professionnel pour l'installation donc.
Avatar du membre
berlo
Très assidu
Très assidu
Messages : 106
Enregistré le : dim. avr. 20, 2008 2:20 pm
Localisation : Loire-Atlantique

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par berlo »

C'est clair que si ne je trouve pas les bonnes valeurs au bornier, je ne ferai pas la réparation moi-même !

J'ai commencé à me renseigner auprès des fabricants locaux pour trouver une remplaçante. (ETAO, REGOR, LEMASSON)

Bon, j'y vais je vais vérifier ça.
Avatar du membre
berlo
Très assidu
Très assidu
Messages : 106
Enregistré le : dim. avr. 20, 2008 2:20 pm
Localisation : Loire-Atlantique

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par berlo »

C'est fait, c'est vraiment pas pratique de bosser la dedans, si ça repart je désosse cette boite à la c*n, pour en faire quelque chose de plus accessible.
  • S-C = 2.4 Ohm au lieu de 2.32 Ohm
  • R-C = 1.6 Ohm au lieu de 1.20 Ohm (?)

Certains fils avaient commencé à bruler au bornier du compresseur et surtout il y avait le neutre venant des condensateurs de coupé. Je vais refaire les branchements proprement pour re-tester. Le neutre avait peut-être commencé à se couper avant ...

Quelqu'un pour me confirmer les branchements des 4 fils sur les bornes R - S - C : neutre et phase venant de l'alimentation, neutre et phase reliés aux condensateurs

edit : note à moi même : document intéressant : http://www.frigoristes.fr/static/telech ... ophase.pdf
Si j'ai bien compris j'ai un branchement pour démarrage par CTP (résistance à Coefficient de Température Positif)

pour le branchement : http://www.forum-electricite.com/schema ... esseur.jpg
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par bubus »

lien vers votre relais:
https://www.supco.com/web/supco_live/se ... p5&x=0&y=0
on y trouve ce type de montage:
demar_wir.png
principe général expliqué aussi dans le lien que vous avez donné
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Avatar du membre
berlo
Très assidu
Très assidu
Messages : 106
Enregistré le : dim. avr. 20, 2008 2:20 pm
Localisation : Loire-Atlantique

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par berlo »

merci bubus, je n'avais pas pensé à aller voir la doc supco.

Sinon, c'est le branchement "2 wire" que j'avais je pense.
Avant de débrancher j'avais 2 fils sur le R, et cela semble être corroborer par les documents.
Avatar du membre
berlo
Très assidu
Très assidu
Messages : 106
Enregistré le : dim. avr. 20, 2008 2:20 pm
Localisation : Loire-Atlantique

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par berlo »

Les nouvelles du front.

j'ai rebranché tout proprement, le compresseur a démarré, mais la consommation électrique était faible, de l'ordre de 500VA, et avec plus de vibrations qu'avant. J'ai laissé tourner 1/4h, le corps du compresseur n'était pas chaud, un truc étrange encore !

J'ai branché ainsi :Image

edit : en fait non, je n'ai pas branché ainsi, j'avais interverti C et S !
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par berlo le mer. oct. 07, 2020 6:42 pm, modifié 1 fois.
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par dadoo »

Bonjour
J'ai retrouvé vos posts antérieurs...
Je ne suis pas compétent pour une telle installation, mais je crains le pire pour vous si elle tourne toujours avec du R404...comme j'ai cru le voir...
http://climefroid16.com/images/professi ... luides.pdf

Vous aurez sans doute du mal à trouver un frigoriste qui vous en fournira...surtout à un prix abordable!
Désolé
Ceci préfigure la prochaine crise des PAC (R410) qui seront à remplacer dans le cadre de la nouvelle réglementation...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
Avatar du membre
berlo
Très assidu
Très assidu
Messages : 106
Enregistré le : dim. avr. 20, 2008 2:20 pm
Localisation : Loire-Atlantique

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par berlo »

C'est du 407C dans ma pompe, je n'ai pas ben compris ce qu'il faut faire avec la doc.

Sinon GRANDE NOUVELLE, C'EST REPARTI

J'avais interverti les fils entre C et S, je suis le roi des mauvais bricoleurs, j'ai eu chaud de rien griller !
à ma décharge, j'avais rebranché un soir fatigué, en regardant dans une glace avec limite la place de passer la main...

Donc pour résumer mon aventure :
Le fil reliant le condensateur et le PTC s'est coupé au niveau du bornier du compresseur
J'ai remplacé condensateur et PTC sans succès vu que le fil était coupé.
J'ai trouvé le fil coupé et j'ai refait le branchement mais à l'envers... :oops:

Du coup j'ai résolu, le problème d’accessibilité des Soltherm, j'ai "décapoté" et maintenant c'est bien plus simple pour brancher les fils !
Image

Faut que je fasse une boite maintenant ...
(et une partie électrique plus propre aussi)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
berlo
Très assidu
Très assidu
Messages : 106
Enregistré le : dim. avr. 20, 2008 2:20 pm
Localisation : Loire-Atlantique

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par berlo »

Ah oui, la qualité de fabrication :
Le compresseur est posé sur un seau en plastique retourné.
le tout est emballé dans de la mousse d'emballage scotché avec du scotch marron d'emballage et recouvert de cellophane

Belle utilisation des fournitures de bureau :lol:

en moins drôle, il y a aussi un tuyau qui frottait sur le compresseur et qui est marqué :evil:
bubu
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
Localisation : paca

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par bubu »

bonjour

félicitations pour ce dépannage avec cette machine plutôt vieille
faites bien attention au circuit frigo car là c'est intervention d'un spécialiste et à condition qu'il veuille bien intervenir dessus

bye
un plombard ignare mais pas un frigolo rigolo
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par dadoo »

Bravo !
Installation difficile à battre ...
Bichonner vos Pacs et bon hiver à tous!
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
Avatar du membre
berlo
Très assidu
Très assidu
Messages : 106
Enregistré le : dim. avr. 20, 2008 2:20 pm
Localisation : Loire-Atlantique

Re: Autoinstallation PAC eau/eau, c'est parti !

Message par berlo »

Merci pour vos encouragements. Ça tourne gentiment pour l'instant, j'ai poussé un peu le chauffage du chantier pour voir, à 19°C. C'est super agréable avec les planchers chauffants sur 2 étages.

Effectivement, j’hésite à faire venir un technicien, je crains qu'il prenne peur, surtout maintenant que j'ai découpé la boite !

Selon vous il vaut mieux que je fasse vérifier la charge de gaz ou autant ne toucher à rien ?
Répondre