Bonjour
je suis étonné du fonctionnement de ma PàC pilotée par un CAREL: IRDRV + un thermostat dans la pièce à vivre de 50m2 (19°) qui pilote uniquement la PàC et le circulateur primaire en ON/OFF, celui du rdc et du 1er étant en marche permanente.
La pompe se déclanche 2 fois dans la journée (? la nuit) avec les réglages principaux suivants pour une tp°ext de 8° avec une
tp° intérieur ne variant que de 0,5°
ST1: 28
P1 : 5
C4 : - 0.5
C19: 3
Au niveau économie, est-ce rentable d'avoir des périodes OFF longues ou plus courtes ????
Qu'en est-il sur la longévité de l'installation ????
L'installation possède une bouteille casse pression THERMADOR de 26 cm de diam. et 50 cm de haut. dimension ext. isolation comprise mais pas de ballon tampon, planchers chauf. RdC et 1er étage.
La Sté GEOTHERMIE CONFORT a disparu mais aurait-elle revu le jour sous un autre nom ????
Merci à vous tous.
Fréquence on/off PàC GEOTHERMIE CONFORT GP100 M7VS
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. déc. 06, 2014 5:20 pm
- Localisation : 22700 Perros-Guirec
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: Fréquence on/off PàC GEOTHERMIE CONFORT GP100 M7VS
si la pac démarre 2 foi par jour c'est plutot pas mal.
Tes réglage semble ok . Si le th n'est pas en demande c'est normal que ça tourne pas.
Le pb des géothermie confort (que je connait très bien, car j'en ai posé une 30 aine ) c'est que c'est de la détente gaz avec du capilaire. Il faut juste regarder que le compresseur ne givre pas trop après 1/2 heure de cycle non stop.
Géo-confort existe a nouveau en normandie il me semble. Sous un autre nom mais j'ai oublié
A+
Tes réglage semble ok . Si le th n'est pas en demande c'est normal que ça tourne pas.
Le pb des géothermie confort (que je connait très bien, car j'en ai posé une 30 aine ) c'est que c'est de la détente gaz avec du capilaire. Il faut juste regarder que le compresseur ne givre pas trop après 1/2 heure de cycle non stop.
Géo-confort existe a nouveau en normandie il me semble. Sous un autre nom mais j'ai oublié
A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
Re: Fréquence on/off PàC GEOTHERMIE CONFORT GP100 M7VS
sergioguy
voici le fonctionnement de ma PAC (Géothermie confort) avec radiateur basse température comme tu peux le voir pas mal de démarrage en 24h00 (2 par heures) de toute façon le paramètre C8=15 autorise que 4 démarrage par heure ! => 1 démarrage toutes les 15 minutes ....
dans ton cas deux démarrages est du à l'inertie de ton plancher chauffant par contre ta pac doit tourner longtemps non ?
A++
voici le fonctionnement de ma PAC (Géothermie confort) avec radiateur basse température comme tu peux le voir pas mal de démarrage en 24h00 (2 par heures) de toute façon le paramètre C8=15 autorise que 4 démarrage par heure ! => 1 démarrage toutes les 15 minutes ....
dans ton cas deux démarrages est du à l'inertie de ton plancher chauffant par contre ta pac doit tourner longtemps non ?
A++
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: Fréquence on/off PàC GEOTHERMIE CONFORT GP100 M7VS
Je trouve que faire réguler une PAC de type TOR sur le départ est une erreur.
Moi je règle la loie d'eau 5 degré en dessous (st1)+ un DT de 3 à 6 (p5 de mémoire) suivant les émetteurs et je met la sonde sur le retour, c'est beaucoup plus stable.
Tu divisera les cours cycles par 2 .
A+
Moi je règle la loie d'eau 5 degré en dessous (st1)+ un DT de 3 à 6 (p5 de mémoire) suivant les émetteurs et je met la sonde sur le retour, c'est beaucoup plus stable.
Tu divisera les cours cycles par 2 .
A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
Re: Fréquence on/off PàC GEOTHERMIE CONFORT GP100 M7VS
intéressant ton Retour d'expérience arnal_dz
voici les paramètres que j'ai aujourd'hui
ST1=20
ST2=30 (Température exte)
C4=-0.4 (pente)
soit ST1=-0.4xST2+38 exemple température de 1 ° => ST1 = -0.4x1+38= 37.6°
ainsi d'après ton REX tu mettrais
ST1=20
ST2=15
et C4= ??
Merci car il y a toujours moyens d'optimiser la régulations
A++
voici les paramètres que j'ai aujourd'hui
ST1=20
ST2=30 (Température exte)
C4=-0.4 (pente)
soit ST1=-0.4xST2+38 exemple température de 1 ° => ST1 = -0.4x1+38= 37.6°
ainsi d'après ton REX tu mettrais
ST1=20
ST2=15
et C4= ??
Merci car il y a toujours moyens d'optimiser la régulations
A++