Bonjour,
Ce matin en me levant j'ai trouvé que le fond de l'air était frais !! Le sol aussi d'ailleurs...
Bref, je descend voir la pompe à chaleur : elle indique E02.
Je l’éteins et la redémarre. Pareil. Pas de chance pour ma femme et mes enfants qui sont en vacances à la maison, moi le travail m'appelle
Quelqu'un aurait-il la liste des codes erreur Airwell pour les PAC CWP-HP ? Au moins la signification du code E02 ?
Je n'ai donc pas eu trop le temps de regarder d'où ça pourrait venir mais pour info :
Pompe Eau-Eau : Forage - PAC - Plancher chauffant.
A priori le ballon tampon du forage se rempli bien.
L'électrovanne ne semble pas avoir le temps de se déclencher.
Merci à tous.
Greg
Panne Airwell CWP-HP - code erreur E02
-
- Actif
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
- Localisation : Poitiers
-
- Actif
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
- Localisation : Poitiers
Re: Panne Airwell CWP-HP - code erreur E02
Je me répond à moi-même suite au passage du technicien :
Erreur E02 correspond à un manque de gaz dans le circuit.
Et en l'occurrence chez moi c'est la grosse panne
En gros, l'échangeur aurait gelé et l'eau du forage aurait remplacé le gaz frigo dans le compresseur. Bref un beau devis en attente
Erreur E02 correspond à un manque de gaz dans le circuit.
Et en l'occurrence chez moi c'est la grosse panne
En gros, l'échangeur aurait gelé et l'eau du forage aurait remplacé le gaz frigo dans le compresseur. Bref un beau devis en attente