Panne Airwell CWP-HP - code erreur E02

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Répondre
Prohte
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
Localisation : Poitiers

Panne Airwell CWP-HP - code erreur E02

Message par Prohte »

Bonjour,
Ce matin en me levant j'ai trouvé que le fond de l'air était frais !! Le sol aussi d'ailleurs... :?
Bref, je descend voir la pompe à chaleur : elle indique E02.
Je l’éteins et la redémarre. Pareil. Pas de chance pour ma femme et mes enfants qui sont en vacances à la maison, moi le travail m'appelle :? :?

Quelqu'un aurait-il la liste des codes erreur Airwell pour les PAC CWP-HP ? Au moins la signification du code E02 ?

Je n'ai donc pas eu trop le temps de regarder d'où ça pourrait venir mais pour info :
Pompe Eau-Eau : Forage - PAC - Plancher chauffant.
A priori le ballon tampon du forage se rempli bien.
L'électrovanne ne semble pas avoir le temps de se déclencher.

Merci à tous.
Greg
Prohte
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
Localisation : Poitiers

Re: Panne Airwell CWP-HP - code erreur E02

Message par Prohte »

Je me répond à moi-même suite au passage du technicien :
Erreur E02 correspond à un manque de gaz dans le circuit.

Et en l'occurrence chez moi c'est la grosse panne :cry:
En gros, l'échangeur aurait gelé et l'eau du forage aurait remplacé le gaz frigo dans le compresseur. Bref un beau devis en attente :cry: :cry: