install delta dore 8.03

Message par minatozo »

Bonsoir,
Je viens d'installer un thermostat d'ambiance delta dore 8.03.
Je l'utilise en mode manuel, je lui demande 20.5 de consigne et il s'arrete a 20!!! Y a t-il des réglages spécifique?
Merci.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: install delta dore 8.03

Message par MHz »

Bonsoir,
est_ce un thermostat avec emetteur-recepteur radio?
peux-tu nous faire un petit schema de l'installation, avec modele de ta PAC. As-tu des resistances ou une chaudière en appoint?.
Sinon je pense que le thermostat va fermer le circuit pour mettre la PAC en chauffe jusqu'à ce que TAir=TConsigne.
Si ta temperature n'augmente pas c'est que la PAC ne chauffe pas assez.
Connais-tu les parametres de ta PAC
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: install delta dore 8.03

Message par minatozo »

Bonjour Mhz,c'est un thermostat radio monté sur une pac de dietrich awhp 8mr, je t'invite a voir mon post:http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... =8&t=16228
Je rencontre des problèmes de débit, mon installateur est en train de nettoyer le circuit.
Pour en revenir au thermostat, la semaine dernière j'ai installé un thermostat premier prix de chez leroy merlin, et il fonctionnait très bien: Ma pac faisait des cycles longs et pas plus de 20 par 24h.
Comme un composant s'est kc en le montant, je l'ai fais reprendre et échanger contre le delta dore.
Et la, surprise, le fonctionnement n'est pas le même. Je demande 20.5, ce soir je rentre il fait 19.9 et la pompe ne tourne pas!!
Sur la notice, on peut inverser le sens du contact du relais!! Est-ce que ça a une influence sur le fonctionnement.
Je suis bien dégoûté car avec le leroy merlin, il m'a semblé retrouver un bon fonctionnement.
Merci.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: install delta dore 8.03

Message par MHz »

minatozo a écrit : Je demande 20.5, ce soir je rentre il fait 19.9 et la pompe ne tourne pas!!
Sur la notice, on peut inverser le sens du contact du relais!! Est-ce que ça a une influence sur le fonctionnement.
bonsoir,si tu demande 17, est-ce que la pompe se met à tourner? Si oui ca voudrait dire que tu l'as cablé en climatisation
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: install delta dore 8.03

Message par minatozo »

Bonjour, cablé en clim?? Comment est-ce possible? Il n'y a pas de polarité sur un thermostat!! Et si je demande 17, non elle tourne pas!
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: install delta dore 8.03

Message par MHz »

minatozo a écrit :Bonjour, cablé en clim?? Comment est-ce possible? Il n'y a pas de polarité sur un thermostat!! Et si je demande 17, non elle tourne pas!
bonjour, il faudrait nous faire un schema du cablage recepteur vers PAC
D'apres ce que je comprends de la doc,le recepteur est un relais qui se ferme ( avec du 220V) sur demande depuis le boitier emtteur.
Comment as_tu interfacé ca avec la PAC?
Eventuellment tu peux repartir du schema ci-joint
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: install delta dore 8.03

Message par minatozo »

et bien je n'ai rien a rajouter, le schéma est celui-la!! Mon branchement est identique.
Merci.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: install delta dore 8.03

Message par MHz »

minatozo a écrit :et bien je n'ai rien a rajouter, le schéma est celui-la!! Mon branchement est identique.
Merci.
As-tu laissé le 220V? a mon avis il ne faut pas laisser le 220V, Y a -il du 220V sur des fils qui vont à la PAC?
Sur quels ports de la PAC t'es-tu connecté?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: install delta dore 8.03

Message par minatozo »

J'ai pris le 220 un peu au hasard, la ou je l'ai trouvé au meme endroit qu'avec le thermostat leroy merlin, qui lui fonctionnais bien. En fait ma pac fonctionne comme sans thermostat: des cycles courts et le depart eau qui nateind pas la t*c de consigne. Ce soir il me faut un depart eau a 40*c et elle stagne a 31*c!! En ce moment, il fait 19 dans la maison!
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: install delta dore 8.03

Message par MHz »

minatozo a écrit :J'ai pris le 220 un peu au hasard, la ou je l'ai trouvé au meme endroit qu'avec le thermostat leroy merlin, qui lui fonctionnais bien.
As-tu un metrix ( voltmetre? peux-tu mesurer la tension aux 2 fils qui vont dans la PAC
Pour forcer la PAC en marche il te faut ponter ces 2 fils avec un interrupteur( voir schema ci-dessous)
En fait ma pac fonctionne comme sans thermostat: des cycles courts et le depart eau qui nateind pas la t*c de consigne. Ce soir il me faut un depart eau a 40*c et elle stagne a 31*c!! En ce moment, il fait 19 dans la maison!
Essayes la marche forcée etvois ce qui se passe.Elle devrait chauffer jusqu'a ce que l'eau de retour atteigne la valeur de consigne.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: install delta dore 8.03

Message par minatozo »

Salut,Mhz.
Merci a toi de te donner tout ce mal mais je vais pas trop toucher les fils, c'est pas mon truc. Je vais juste rapporter ce thermostat chez leroy merlin et reprendre l'autre car il fonctionnais lui et sans rien faire.
Par contre je peux mesurer la tension du thermostat au repos, ce soir .
Merci
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: install delta dore 8.03

Message par minatozo »

Apres coup de tel au sav delta dore (trés sympa) ce thermostat fonctionne en chronoproportionnel et donc est pas compatible avec les pac dd.
Je vais donc le faire reprendre et acheter le equation de chez lero merlin qui a l'air d'etre lui en tor et moins cher!
Merci, Mickael.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: install delta dore 8.03

Message par MHz »

minatozo a écrit :Apres coup de tel au sav delta dore (trés sympa) ce thermostat fonctionne en chronoproportionnel et donc est pas compatible avec les pac dd.
Bonjour,
A noter les contacts à ponter pour faire marcher la PAC sont "secs" ( pas de 220V), je me demande donc si le courant envoyé par ton thermostat n'a pas abimé la carte dela PAC.
Je vais donc le faire reprendre et acheter le equation de chez lero merlin qui a l'air d'etre lui en tor et moins cher!
Oui un thermostat TOR donne autant de confort qu'un bideule à 150€. Pour ma part j'utilise un thermostat programmable que j'avais trouvé ( il y a longtemps) chez brico... ( à moins de 15€)
Ce thermostat a pour reference Voltman HP510-VOM509008 , et il est encore en vente ici ( 38€)
http://www.cdiscount.com/maison/chauffa ... 09008.html
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
minatozo
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
Localisation : limousin

Re: install delta dore 8.03

Message par minatozo »

Bonjour,
Le problème, c'est comment savoir qu'un thermostat est en tor??? Quand tu l’achètes, le vendeur n'est pas toujours au jus!
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: install delta dore 8.03

Message par MHz »

minatozo a écrit :Bonjour,
Le problème, c'est comment savoir qu'un thermostat est en tor??? Quand tu l’achètes, le vendeur n'est pas toujours au jus!
bonjour, il faut regarder la doc ( schema de branchement)un TOR ( tout ou rien) c'est un interrupteur qui se ferme ou s'ouvre°selon la différence de temperature entre T°Consigne ( celle que tu demandes) et Temperature ambiante ( mesurée en general par un capteur interne au boitier).

Apres un autre parametre c'est l'hysteresis ( regalble ou pas) en general c'est pas reglable, sur le mien j'ai deux valeurs possibles 0,5 et 1.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631