Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car je me sens seul face à ce problème.
Pour votre information, mon installation est déjà sur le forum. Voici le lien http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8331
Alors voici mon problème.....
La sonde pour la sortie de température des capteurs a été changée et depuis elle fonctionne correctement pendant quelques semaines. Après elle donne des informations totalement erronées qui peuvent changer en une seconde.
Je touche le fil de la sonde mais sans bouger la sonde dans son gant et les fils reliés à la carte électronique. Et là elle se met à fonctionner normalement. Mais pendant combien de temps cela reste un mystère ?????
Le réparateur ne comprend pas et ne trouve pas de solution. Il est comme moi embêté voir un peu plus
Les fils de la sonde sont emboités mais pas soudés à la carte électronique.
Bref, est-ce que quelqu'un peut me dire d'où pourrait venir le problème et pourquoi simplement en touchant le fil les données deviennent bonnes ?
Et aussi pourquoi la machine ne se rend pas compte que les données de la sonde sont fausses ?????
Merci à vous et surtout bon dimanche
Seblu
PAC WATERKOTTE : Pb de sonde de température
-
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 10:59 am
- Localisation : entre 78 et 27
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: PAC WATERKOTTE : Pb de sonde de température
la machine est conçu pour écouter ce que lui dit la sonde , pas de l'interpreter , si la sonde annonce 1000° , la pac la croit ! , par contre , si la sonde dit , circuit ouvert ou court circuit , la pac annoncera un défaut
votre sonde semble être défectueuse , ca arrive même avec des sondes neuves !
nop
votre sonde semble être défectueuse , ca arrive même avec des sondes neuves !
nop
-
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 10:59 am
- Localisation : entre 78 et 27
Re: PAC WATERKOTTE : Pb de sonde de température
Bonjour Nop et merci pour ta réponse.
J'ai commandé une sonde neuve et je vais la remplacer ce W E si je la reçois à temps.
Pour l'instant j'ai mis ma pompe à 100 % en électricité.
Et tant pis pour la géothermie........
Bonne soirée
J'ai commandé une sonde neuve et je vais la remplacer ce W E si je la reçois à temps.
Pour l'instant j'ai mis ma pompe à 100 % en électricité.
Et tant pis pour la géothermie........
Bonne soirée
-
- Actif
- Messages : 19
- Enregistré le : dim. févr. 19, 2006 12:00 pm
Re: PAC WATERKOTTE : Pb de sonde de température
bonjour Seblu
si tu as besoin du tableau des résistances des sondes de température je te l envoie (il est dans la doc du résumât)
charles
si tu as besoin du tableau des résistances des sondes de température je te l envoie (il est dans la doc du résumât)
charles
-
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 10:59 am
- Localisation : entre 78 et 27
Re: PAC WATERKOTTE : Pb de sonde de température
Bonsoir Charlesolivier,
Je veux bien que tu m'envoies le tableau des résistances. Cela peux me servir.
Merci pour ton aide
Bonne soirée
Seblu
Je veux bien que tu m'envoies le tableau des résistances. Cela peux me servir.
Merci pour ton aide
Bonne soirée
Seblu