PAC STEIMANN SAE 2 17

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Répondre
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

PAC STEIMANN SAE 2 17

Message par HD72 »

Bonjour,
Je recherche des informations sur la PAC STEIMANN SAE 2 17

Merci pour les renseignements
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Message par HD72 »

Personne ne connait ce genre de machine? :(
Il s'agit d'un ami qui possède cette PAC depuis 4 ans et dont aucun frigoriste ne veut prendre en charge.
Suite à une baisse de pression d'eau, la PAC présente un défaut récurent que je ne peut effacer.
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Message par dbercy »

bonjour

inconnu sur internet, le site est même en construction!!
tres risqué d'investir dans un produit inconnu........
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Message par Fab77100 »

Bonsoir,

J'ai déjà dépanné ce genre de PAC, il me semble que c'est un régulateur Carel ou Eliwell dessus. Prend la référence sur celui ci, et les docs se trouvent partout.

J'en ai une tripotée si tu veux...

Cordialement
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Message par HD72 »

Fab77100 a écrit :Bonsoir,

J'ai déjà dépanné ce genre de PAC, il me semble que c'est un régulateur Carel ou Eliwell dessus. Prend la référence sur celui ci, et les docs se trouvent partout.

J'en ai une tripotée si tu veux...

Cordialement
Bonjour,
Merci pour l'infos et je vais voir cela ce WE.
Je te tiens au courant
Cordialement,
HD.
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Message par HD72 »

Fab77100 a écrit :Bonsoir,

J'ai déjà dépanné ce genre de PAC, il me semble que c'est un régulateur Carel ou Eliwell dessus. Prend la référence sur celui ci, et les docs se trouvent partout.

J'en ai une tripotée si tu veux...

Cordialement
Bonjour Fab,
J'ai le "manuel d'installation et d'utilisation" qui semble bien détaillé, avec schéma électrique, programmation et tableau des alarmes.
Le régulateur est un Carel, le voyant rouge est allumé=>"Alarme active" avec le message du défaut "E3" qui correspond à "Alarme sonde B3".
Dans le "tableau des paramètres"=>"Paramètres de programmation et lectures des sondes", B03 correspond à la lecture de la T° de la sonde de fin de dégivrage....s'agit t'il de la même sonde?
Auparavant, j'avais constaté qu'à la remise sous tension de la PAC, le symbole de la résistance s'activait sur le régulateur empêchant le démarrage de celle-ci.

Il y a une chaudière Gaz pour la production d'eau et en relève de la PAC.
Merci pour tes conseils
HD
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: PAC STEIMANN SAE 2 17

Message par Fab77100 »

Bonjour,

Il faut donc avant tout vérifier l'état de la sonde:

- soit vérifier sa valeur ohmique avec l'appareil adéquat. De mémoire ce sont des NTC 10K@25°c (A confirmer)

- sinon intervertir 2 sondes et voir si le défaut se déporte également.

si oui, sonde hs; si non, régulateur en cause....

A 95%, sonde hs...

Cordialement