Nouveau: une expérience de particulier en ligne..
Nouveau: une expérience de particulier en ligne..
Bonjour à tous,
je vous annonce la mise en ligne de mes relevés sur
http://mageothermie.free.fr/index.htm
Eh oui, un tout nouveau site de particulier, pour tout ceux qui sont intéressés de connaitre la consommation et le coût réels d'une PAC eau glycolée / eau
Vous y trouverez un bref descriptif de l'installation et les relevés effectués depuis le début de la saison de chauffe, en chiffres et en courbes.
tfab
je vous annonce la mise en ligne de mes relevés sur
http://mageothermie.free.fr/index.htm
Eh oui, un tout nouveau site de particulier, pour tout ceux qui sont intéressés de connaitre la consommation et le coût réels d'une PAC eau glycolée / eau
Vous y trouverez un bref descriptif de l'installation et les relevés effectués depuis le début de la saison de chauffe, en chiffres et en courbes.
tfab
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
j'ai déplacé ton post ici pour l'instant.
Si tu souhaite nous présenter ton installation, tu peux le faire en prenant exemple sur les autres post de la section 'votre installation', et pas seulement par un lien.
De même, inscrits-toi au forum.
Sinon ton site est bien fait, tes courbes très utiles.
Cordialement.
j'ai déplacé ton post ici pour l'instant.
Si tu souhaite nous présenter ton installation, tu peux le faire en prenant exemple sur les autres post de la section 'votre installation', et pas seulement par un lien.
De même, inscrits-toi au forum.
Sinon ton site est bien fait, tes courbes très utiles.
Cordialement.
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Salut
Très bien ton site, simple et il y a l'essentiel.
Il manquerait peut-être un peu plus de détails sur ton habitation (isolation) et sur ton installation EDF pour tes consommations hors PAC (Electroménager, eau chaude, etc...). Peut-être aussi le nombre de personnes vivant dans ta maison... Bref un maximum de détails pour pouvoir effectuer des comparaisons aussi fiables que possibles.
@+ et... bonne suite
Reigua
Très bien ton site, simple et il y a l'essentiel.
Il manquerait peut-être un peu plus de détails sur ton habitation (isolation) et sur ton installation EDF pour tes consommations hors PAC (Electroménager, eau chaude, etc...). Peut-être aussi le nombre de personnes vivant dans ta maison... Bref un maximum de détails pour pouvoir effectuer des comparaisons aussi fiables que possibles.
@+ et... bonne suite
Reigua
- copalp
- VIP Chaleurterre
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
bonjour Tfab,
en effet, les données thermiques de ton habitation sont primordiales : rappel nous les volumes chauffés, les isolants, le climat ...
Si tu peux pousser un peu plus loin les mesures, relève les températures d'eau en entrée et en sortie de ta PAC coté chaud et idem coté capteur eau glycolé. Cela te permettra de vérifier que ta PAC fonctionne bien dans le temps : si tu constate une forte dérive c'est qu'il a problème, sinon les écarts de températures sont relativement stables.
Bonnes mesures.
en effet, les données thermiques de ton habitation sont primordiales : rappel nous les volumes chauffés, les isolants, le climat ...
Si tu peux pousser un peu plus loin les mesures, relève les températures d'eau en entrée et en sortie de ta PAC coté chaud et idem coté capteur eau glycolé. Cela te permettra de vérifier que ta PAC fonctionne bien dans le temps : si tu constate une forte dérive c'est qu'il a problème, sinon les écarts de températures sont relativement stables.
Bonnes mesures.
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : jeu. déc. 08, 2005 2:12 pm
Bonjour copalp, Reigua et Chanbon,
merci pour votre acceuil.
J'ai voulu mettre en ligne mes mesures de manière la plus clair possible, éviter le blabla inutile.
Cependant je suis d'accord pour compléter par qq informations techniques supplémentaires comme vous me l'avez suggéré. Ce sera donc fait prochainement. D'ailleurs, j'attends le dossier d'étude technique de la part de l'installateur, car le vendeur de la maison ne m'a rien remis et semblait carrément incompétent sur la PAC.
copalp: bonne suggestion que de relever les t° en entrée/sortie de la PAC, mais mon installation n'est pas équipée de sonde sur les circuits. Y a t-il moyen de les ajouter sans grand frais et sans grand travaux ?
Reigua: je tiens compte de tes remarques et completerai le site
bien à vous
tfab
merci pour votre acceuil.
J'ai voulu mettre en ligne mes mesures de manière la plus clair possible, éviter le blabla inutile.
Cependant je suis d'accord pour compléter par qq informations techniques supplémentaires comme vous me l'avez suggéré. Ce sera donc fait prochainement. D'ailleurs, j'attends le dossier d'étude technique de la part de l'installateur, car le vendeur de la maison ne m'a rien remis et semblait carrément incompétent sur la PAC.
copalp: bonne suggestion que de relever les t° en entrée/sortie de la PAC, mais mon installation n'est pas équipée de sonde sur les circuits. Y a t-il moyen de les ajouter sans grand frais et sans grand travaux ?
Reigua: je tiens compte de tes remarques et completerai le site
bien à vous
tfab
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Salut Tfab
Super, merci pour nous tous !!!
Les autres : avez-vous un ordre de prix à donner pour ces thermomètres à "clipser" sur les tuyaux ? Dans mon cas, cela me permettrait de contrôler les éventuels écarts de température entre la sortie du module hydraulique et les entrées de mes 2 nourrices de PC.
@+
Reigua
Super, merci pour nous tous !!!
Les autres : avez-vous un ordre de prix à donner pour ces thermomètres à "clipser" sur les tuyaux ? Dans mon cas, cela me permettrait de contrôler les éventuels écarts de température entre la sortie du module hydraulique et les entrées de mes 2 nourrices de PC.
@+
Reigua
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret