PAC conso et fonctionement.
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
PAC conso et fonctionement.
Une question me vient, je remarque que bcp font tourner leur PAC la nuit en heures creuses pour pouvoir profiter de l'inertie du PC la journéé.
-Ce fonctionement est il envisageable sur une regul loi d'eau car en fait on "force" la PAC à fonctionner la nuit.
-Deuxiemement, la nuit il fait plus froid, donc le COP est moins bon et la PAC
consomme plus. Est ce que quelq'un a fait le calcul par rapport à la journéé. Est ce vraiment rentable en pranant en compte le surcout de l'abo EDF.
J'espére que mon explication n'est pas trop confus.
-Ce fonctionement est il envisageable sur une regul loi d'eau car en fait on "force" la PAC à fonctionner la nuit.
-Deuxiemement, la nuit il fait plus froid, donc le COP est moins bon et la PAC
consomme plus. Est ce que quelq'un a fait le calcul par rapport à la journéé. Est ce vraiment rentable en pranant en compte le surcout de l'abo EDF.
J'espére que mon explication n'est pas trop confus.
Construction MOB en Charente.
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
- PETIT
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 11:33 pm
- Localisation : 76 ESTEVILLE
Pour moi, l'installateur m'a conseillé (peut-être pour qu'il ne s'embettent pas) de ne pas mettre de thermostat d'ambiance.
Donc ma PAC fonctionnera en permanence à une température de 20-21 de jours comme de nuit avec un abonnement EDF 6 kw sans heures creuses.
Par contre mes radiateurs ont tous (sauf 1) un robinet thermostatique.
J'avais déjà posé la question sur le ciele.org mais personne ne m'a dit si c'était bien ou pas.
Cédric
Donc ma PAC fonctionnera en permanence à une température de 20-21 de jours comme de nuit avec un abonnement EDF 6 kw sans heures creuses.
Par contre mes radiateurs ont tous (sauf 1) un robinet thermostatique.
J'avais déjà posé la question sur le ciele.org mais personne ne m'a dit si c'était bien ou pas.
Cédric
La terre ne vous appartient pas, vous l'empruntez à vos enfants.
Pseudo du ciele.org "cedric76"
Pseudo du ciele.org "cedric76"
salut petit,
Pour ton histoire de fonctionnement, mon installateur ma fait la meme installation : robinet thermo sur tout les radiateurs et pas de sonde d'ambiance. La température est bien (20-21°) mais le pb c'est que la conso est énorme car on ne peut pas baisser le chauffage pendant la journée et la nuit. Donc en gros une conso de 80-100kw par jour !!!
Pour ton histoire de fonctionnement, mon installateur ma fait la meme installation : robinet thermo sur tout les radiateurs et pas de sonde d'ambiance. La température est bien (20-21°) mais le pb c'est que la conso est énorme car on ne peut pas baisser le chauffage pendant la journée et la nuit. Donc en gros une conso de 80-100kw par jour !!!
- PETIT
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 11:33 pm
- Localisation : 76 ESTEVILLE
Bonjour petkil,
as-tu envisagé une évolution de ton installation ? avec une sonde ?
En y réflechissant, j'ai retrouvé une réponse de Daniel d'Eco sur son forum ???
"Pour revenir à la régulation, de toute façon elle ne permet pas cette baisse. Si tu as un PC, unutile, car trop d'inertie. Pour les radiateurs il faut jouer sur les vannes thermostatiques. Sur ce dernier point, il existe des vannes sur micro moteur qui peuvent êtres piltotées par thermostats programmés, mais attention de ne pas toutes les fermer car le circulateur serait endommagé. "
qu'en pense-tu ?
Cédric
as-tu envisagé une évolution de ton installation ? avec une sonde ?
En y réflechissant, j'ai retrouvé une réponse de Daniel d'Eco sur son forum ???
"Pour revenir à la régulation, de toute façon elle ne permet pas cette baisse. Si tu as un PC, unutile, car trop d'inertie. Pour les radiateurs il faut jouer sur les vannes thermostatiques. Sur ce dernier point, il existe des vannes sur micro moteur qui peuvent êtres piltotées par thermostats programmés, mais attention de ne pas toutes les fermer car le circulateur serait endommagé. "
qu'en pense-tu ?
Cédric
La terre ne vous appartient pas, vous l'empruntez à vos enfants.
Pseudo du ciele.org "cedric76"
Pseudo du ciele.org "cedric76"
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
Hello,
Tout dépend si tu es en plancher-chauffant ou en radiateurs
En radiateurs, je ne ne peux pas trop dire, sauf que chauffer plus la nuit ??????
En tous cas en PC, il faut avoir une sonde d'ambiance (en plus de la sonde ext + eau), et moins on fait varier la consigne, mieux ça marche !
Donc fortement déconseillé d'augmenter ou de diminuer la temp suivant les heures de la journée, car vu l'inertie du système, la source de chaleur (PAC ou chaudière) est obligée de ramer comme pas possible, et c'est sûrement pas économiquement rentable.
Tout dépend si tu es en plancher-chauffant ou en radiateurs
En radiateurs, je ne ne peux pas trop dire, sauf que chauffer plus la nuit ??????
En tous cas en PC, il faut avoir une sonde d'ambiance (en plus de la sonde ext + eau), et moins on fait varier la consigne, mieux ça marche !
Donc fortement déconseillé d'augmenter ou de diminuer la temp suivant les heures de la journée, car vu l'inertie du système, la source de chaleur (PAC ou chaudière) est obligée de ramer comme pas possible, et c'est sûrement pas économiquement rentable.
Débutant confirmé : 3 ème maison
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Re: PAC conso et fonctionement.
Pas toute la journée, impossible, le matin oui ensuite il faut des heures creuses l'après midi. C'est mon cas et apparament cela marche bienfanfan a écrit :Une question me vient, je remarque que bcp font tourner leur PAC la nuit en heures creuses pour pouvoir profiter de l'inertie du PC la journéé.
Oui elle consomme plus mais des kwh à 0.06? au lieu de 0.10?, pas très écologique çàfanfan a écrit : -Ce fonctionement est il envisageable sur une regul loi d'eau car en fait on "force" la PAC à fonctionner la nuit.
-Deuxiemement, la nuit il fait plus froid, donc le COP est moins bon et la PAC
consomme plus.
Je n'ai pas fais le calcul, mais il n'y a pas que la pac qui tourne en heures creuses, le lave/sèche linge, lave vaisselle, repassage(1kwh)fanfan a écrit :Est ce que quelq'un a fait le calcul par rapport à la journéé. Est ce vraiment rentable en pranant en compte le surcout de l'abo EDF.
fanfan a écrit : J'espére que mon explication n'est pas trop confus.
- PETIT
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 11:33 pm
- Localisation : 76 ESTEVILLE
Bonjour LOUL,
Donc, si j'ai bien compris ton raisonnement, et en tant que débutant confirmé, cela ne te choques pas que la consigne ne varie pas.
Cela confirme mon installateur donc.
De plus, je compte sur l'inverter pour compenser mon prix du kw/h qui ne varie pas par un COP plus important car en charge partielle.
Cédric
Donc, si j'ai bien compris ton raisonnement, et en tant que débutant confirmé, cela ne te choques pas que la consigne ne varie pas.
Cela confirme mon installateur donc.
De plus, je compte sur l'inverter pour compenser mon prix du kw/h qui ne varie pas par un COP plus important car en charge partielle.
Cédric
La terre ne vous appartient pas, vous l'empruntez à vos enfants.
Pseudo du ciele.org "cedric76"
Pseudo du ciele.org "cedric76"
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Bon j'en deduis qu'il vaut mieux laisser tourner la PAC de jour comme de nuit
sans modifier la consigne ? Ca me choque un peu car je ne vois pas l'interet de chauffer autant la nuit que le jour ? Ca serait plus logique si on pouvait faire tourner la PAC le matin et une partie de l Am, et laisser l inertie du plancher faire son effet jusquau soir.
sans modifier la consigne ? Ca me choque un peu car je ne vois pas l'interet de chauffer autant la nuit que le jour ? Ca serait plus logique si on pouvait faire tourner la PAC le matin et une partie de l Am, et laisser l inertie du plancher faire son effet jusquau soir.
Construction MOB en Charente.
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
Petit et Fanfan,
Je confirme : il ne faut pas raisonner avec un PC comme avec des radiateurs.
J'ai l'expérience de 10 ans de PC, j'ai un peu tout essayé et je me suis aperçu que si tu veux du CONFORT et de l'ECONOMIE il ne faut surtout TOUCHER A RIEN, je dirai même en inter-saison.
Car en PC c'est toute la structure de la maison qui est en température, et la source de chaleur (PAC ou chaudière) ne fait que l'appoint par rapport aux déperditions.
Par contre dès qu'on crée un déséquilibre, vu l'inertie du système, c'est difficile et coûteux à rattraper, et en plus on perd en confort.
Donc amha, il vaut mieux adapter le tarif EDF à la PAC, que l'inverse.
@ +
Je confirme : il ne faut pas raisonner avec un PC comme avec des radiateurs.
J'ai l'expérience de 10 ans de PC, j'ai un peu tout essayé et je me suis aperçu que si tu veux du CONFORT et de l'ECONOMIE il ne faut surtout TOUCHER A RIEN, je dirai même en inter-saison.
Car en PC c'est toute la structure de la maison qui est en température, et la source de chaleur (PAC ou chaudière) ne fait que l'appoint par rapport aux déperditions.
Par contre dès qu'on crée un déséquilibre, vu l'inertie du système, c'est difficile et coûteux à rattraper, et en plus on perd en confort.
Donc amha, il vaut mieux adapter le tarif EDF à la PAC, que l'inverse.
@ +