pac HT buderus WPL 9 Am

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: pac hte ou basse temp

Message par dbercy »

president18 a écrit :bonsoir
est ce que l'on peut installer une pac basse temp sans releve de chaudiere?si oui est ce qu'elle peut chauffer toute la maison sans une autre aide et meme par grand froid?
cordialement
Le mieux est que tu puisses faire l'essai en Basse Temp chez toi.

Si tu as la possibilité de baisser ta chaudière à 45° ou 50°, ouvrir en grand la vanne 3v ainsi que les radiateurs (sauf les chambres) et vérifier qu'il fait 20° dans la maison par grand froid (jusqu'à -5° par ex), le tour est joué.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

L'idéal est de monter temporairement une vraie régulation loi d'eau pendant quelques jours, et de la régler jusqu'à trouver la pente réelle. Sinon, le faire "à la main" en fonction de la température extérieure (radiateurs ouverts à fond, pas de programmation horaire), et une mesure de la température d'eau par +7 à +10°C maximum quand il n'y a pas eu de soleil pendant plusieurs jours donne une bonne indication. Si en plus la température de nuit n'est pas trop différente de la température de jour, c'est parfait.
Cela évite d'attendre janvier et les jours les plus froids.
Répondre