Bonjour Rubens,
Nous allons reprendre depuis le début :
Paramètre 160 : C'est la température extérieure à partir duquelle tu ne chauffe plus. 20° d'origine mais tu peut être amené à la baisser.
Paramètre 161 : Température de base de référence de ton lieu d'habitation. Par exemple chez moi c'est -7°. Vérifier sur l'outil d'ELF si c'est -10° chez toi
Paramètre 162 : Température d'eau que tu demande à ta PAC de produire pour ta température de référence pour chacun des circuits.
Dans ton cas tu demande à la PAC de produire une eau à 55° pour tes radiateurs et une eau à 40° pour ton PC.
Hors tu m'a dis que tes radiateurs étaient sur-dimensionnés; si c'est le cas ils devraient se contenter d'une eau à 45° pour ta température de référence.
Lors de l'étude de ton plancher chauffant tu as du avoir un document reprennant les calculs et il doit te donner la température nécessaire à ta température de référence (Chez moi 35°, chez Freeman512 43° par exemple). Tu rentre cette valeur pour ton paramètre 162 K2. Il n'y a aucune nécessité d'avoir 20° d'écart entre les 2 valeurs
Au niveau du paragraphe 2.4.6 c'est la possibilité d'affiner ta température ambiante en plus ou en moins sans avoir besoin de modifier ta courbe de chauffe.
C'est actif si ton paramètre 167 est à 2. Si tu as trop chaud tu baisse et inversement.
Ce qu'il faut savoir concernant la puissance des Modulo, c'est que Yack ne prends pas en compte les dégivrages. Pour une eau à 55° à -10° extérieur, la MODULO 40 G produit à peine 5 Kw de puissance; ce qui je pense seras insuffisant chez toi.
Si tes courbes de chauffe actuelles sont bonnes ( -10 et 55/40) et que ta PAC tourne déja en continu avec vitesse compresseur à 90 Hz pour 0° extérieur, alors il y a de fortes chances que ta PAC soit sous-dimensionnée.
Attention, la puissance des radiateurs est donnée pour une différence de température de 50° (Delta T) entre l'eau qui y rentre dedans et la température intérieure. Si tu veux travailler en basse température il faut diviser cette puissance par 2.5.
Ex : un radiateur de 1000 W Delta T 50 ne restitue plus que 400 W avec un Delta T de 25 (Température eau 45° - Température ambiante 20°)
Stéphane