Régulation: priorité heure creuse
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Régulation: priorité heure creuse
Bonjour,
Certains m'ont posé la question : "Comment fais-tu pour avoir plus de 70% en heure creuse ?"
En fait, pour le mois de janvier c'est plus de 73% en HC.
Visible ici !
Tout d'abord, je profite des HC en deux périodes de 02h à 07h et de 14h à 17h.
Je précise également que je fonctionne sans thermostat d'ambiance, sans loi d'eau, uniquement avec une sonde d'ambiance CTN.
Ensuite, grâce à un petit montage, je leurre cette sonde d'ambiance en lui ajoutant une thermistance de 0.2kO. Cette thermistance peut être remplacée par une résistance.
Alors pourquoi une thermistance ? Parce que plus il fait froid à l'extérieur, plus la valeur Ohmique de la thermistance augmente faisant croire à la PAC qu'il fait plus froid dans la zone chauffée.
Ce montage relié aux bornes C1 et C2 du compteur permet au relais de basculer et ainsi ajouter la valeur de la thermistance/résistance à la valeur de la sonde d'ambiance. Il fait 1/2 degrés de moins en ambiance => la PAC démarre.
Certains m'ont posé la question : "Comment fais-tu pour avoir plus de 70% en heure creuse ?"
En fait, pour le mois de janvier c'est plus de 73% en HC.
Visible ici !
Tout d'abord, je profite des HC en deux périodes de 02h à 07h et de 14h à 17h.
Je précise également que je fonctionne sans thermostat d'ambiance, sans loi d'eau, uniquement avec une sonde d'ambiance CTN.
Ensuite, grâce à un petit montage, je leurre cette sonde d'ambiance en lui ajoutant une thermistance de 0.2kO. Cette thermistance peut être remplacée par une résistance.
Alors pourquoi une thermistance ? Parce que plus il fait froid à l'extérieur, plus la valeur Ohmique de la thermistance augmente faisant croire à la PAC qu'il fait plus froid dans la zone chauffée.
Ce montage relié aux bornes C1 et C2 du compteur permet au relais de basculer et ainsi ajouter la valeur de la thermistance/résistance à la valeur de la sonde d'ambiance. Il fait 1/2 degrés de moins en ambiance => la PAC démarre.
Modifié en dernier par elf le dim. janv. 24, 2010 12:32 pm, modifié 1 fois.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Régulation: priorité heure creuse
Bonjour ELFelf a écrit :Tout d'abord, je profite des HC en deux périodes de 02h à 07h et de 14h à 17h.
Je profite des mêmes heures creuses que toi avec le même principe que tu utilises, le seule différence est que j'utilise une simple résistance qui décale la mesure de 1°C, j'arrive bien loin derrière toi avec un ratio 53 % HP et 47 % HC.
Je ne pourrais sans doute pas faire mieux, car j'ai une maison avec beaucoup de baies vitrées et surtout un PC ancienne génération et radiateurs à l'étage, je n'ai pas voulu reconstruire pour améliorer mon score
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Re: Régulation: priorité heure creuse
Bonjour ummolae,
J'ai également de très grandes baies, c'est pratiquement une maison véranda mais sans véranda c'était çà l':idea:.
Quand on prend de la bouteille la luminosité est importante pour ne pas déprimer, n'est-ce-pas
ummolae a écrit :je n'ai pas voulu reconstruire pour améliorer mon score
J'ai également de très grandes baies, c'est pratiquement une maison véranda mais sans véranda c'était çà l':idea:.
Quand on prend de la bouteille la luminosité est importante pour ne pas déprimer, n'est-ce-pas
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Régulation: priorité heure creuse
Qui prend de la bouteille ici, avec le Tango, la déprime , connais pas, l'anti dépresseur des hommes (les vrais), il y en a qui on dit que c'était les femmes et le vin, je crois bien qu'ils ont raison avec du soleil, c'est encore mieux !!elf a écrit :Quand on prend de la bouteille la luminosité est importante pour ne pas déprimer, n'est-ce-pas
-
- Actif
- Messages : 29
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2007 2:14 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
Bonjour Elf et ummolae ,
je viens de tomber sur ce sujet qui m'intéresse bien. En effet j'ai cette même idée dans la tête depuis quelque temps qui est de chauffer un peu plus en heure creuse et profiter de l'inertie de chaleur en heure pleine. heure creuse 1.30h 7.3h et 12.3h 14.3h
Par contre au niveau technique je suis un peu limite.
Voila ce que j'ai comme commande sur mon installation Toshiba air/air gainable.
je pense que la thermistance de température est celle que l'on vois sur la photo suivante.
Mon probléme est donc est il concevable de mettre une autre thermistance en paralelle sur l'existante?
merci et @+ jbr60
je viens de tomber sur ce sujet qui m'intéresse bien. En effet j'ai cette même idée dans la tête depuis quelque temps qui est de chauffer un peu plus en heure creuse et profiter de l'inertie de chaleur en heure pleine. heure creuse 1.30h 7.3h et 12.3h 14.3h
Par contre au niveau technique je suis un peu limite.
Voila ce que j'ai comme commande sur mon installation Toshiba air/air gainable.
je pense que la thermistance de température est celle que l'on vois sur la photo suivante.
Mon probléme est donc est il concevable de mettre une autre thermistance en paralelle sur l'existante?
merci et @+ jbr60
Jean Benoit
PAC air/air Toshiba cop 4.48 11.2 KW installé en 2008 version gainable
PAC air/air Toshiba cop 4.48 11.2 KW installé en 2008 version gainable
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
-
- Actif
- Messages : 29
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2007 2:14 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
Re
je suis limite mais je me soigne.
J'ai fait mes 2 circuits port série pour mes teleinfonewire made in Elf et ça marche.
la ou je bloc c'est dans le choir de la thermistance ou résistance à mettre en // si j'ai bien compris le montage . Donc comment prendre les valeur sur ma thermistance.
Je pense qu'il faut la désouder bon ok ; mesurer sa valeur de base la c'est plus flou : ( juste la résistance? ) ( j'ai quand meme un fluke ) . et ensuite choisir un composant et la : quelle valeur ? .
Voila pour être un peut plus concis.
@+
je suis limite mais je me soigne.
J'ai fait mes 2 circuits port série pour mes teleinfonewire made in Elf et ça marche.
la ou je bloc c'est dans le choir de la thermistance ou résistance à mettre en // si j'ai bien compris le montage . Donc comment prendre les valeur sur ma thermistance.
Je pense qu'il faut la désouder bon ok ; mesurer sa valeur de base la c'est plus flou : ( juste la résistance? ) ( j'ai quand meme un fluke ) . et ensuite choisir un composant et la : quelle valeur ? .
Voila pour être un peut plus concis.
@+
Jean Benoit
PAC air/air Toshiba cop 4.48 11.2 KW installé en 2008 version gainable
PAC air/air Toshiba cop 4.48 11.2 KW installé en 2008 version gainable
-
- Très assidu
- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
Salut à tous, je ne comprends pas tout !
Sur quoi agit ta sonde extérieur ?
Merci.
Sergio.
elf dit :
Je précise également que je fonctionne sans thermostat d'ambiance, sans loi d'eau, uniquement avec une sonde d'ambiance CTN.
Ensuite, grâce à un petit montage, je leurre cette sonde d'ambiance en lui ajoutant une thermistance de 0.2kO. Cette thermistance peut être remplacée par une résistance.
Alors pourquoi une thermistance ? Parce que plus il fait froid à l'extérieur, plus la valeur Ohmique de la thermistance augmente faisant croire à la PAC qu'il fait plus froid dans la zone chauffée.
Sur quoi agit ta sonde extérieur ?
Merci.
Sergio.
elf dit :
Je précise également que je fonctionne sans thermostat d'ambiance, sans loi d'eau, uniquement avec une sonde d'ambiance CTN.
Ensuite, grâce à un petit montage, je leurre cette sonde d'ambiance en lui ajoutant une thermistance de 0.2kO. Cette thermistance peut être remplacée par une résistance.
Alors pourquoi une thermistance ? Parce que plus il fait froid à l'extérieur, plus la valeur Ohmique de la thermistance augmente faisant croire à la PAC qu'il fait plus froid dans la zone chauffée.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
A défaut de référence de la sonde, il sera nécessaire de la dessouder et de faire 2 mesures afin d'établir une pseudo droite qui la caractérise:jbr60 a écrit :Re Donc comment prendre les valeur sur ma thermistance.
Je pense qu'il faut la désouder bon ok ; mesurer sa valeur de base la c'est plus flou : ( juste la résistance? ) ( j'ai quand meme un fluke )
1 - la mettre dans de la glace fondante et faire une mesure à 0°C
2 - faire une mesure à température ambiante en mesurant également la température
Ces 2 valeurs d'impédance vont nous donner une droite de décroissance en fonction de la température, en fonction de cette pente, on calculera ensuite une valeur de résistance à placer en série avec la sonde afin de décaler la consigne de 1 ou 2°C pour faire travailler préférentiellement la machine en HC.
Pour cela , un relais commandé par le contact HC/HP du compteur viendra shunter ou mettre en service cette résistance.
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Elle n'agit sur rien elle ne fait que rajouter sa valeur à la sonde d'ambiance.sergio26750 a écrit : Sur quoi agit ta sonde extérieur ?
Après c'est le thermo Inverter qui se débrouille
Ex:
- sonde d'ambiance = 25 kiloOhms à 20° ambiant
- thermistance ou résistance extérieure = 1 kiloOhms
25 + 1 = 26 kO soit 19° ambiant
cf tableau colonne A
- vinnyl
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. déc. 22, 2007 10:38 am
- Localisation : 61, Mortrée
Bonjour ELF,
Utilises tu un ballon tampon pour permettre de ne pas chauffer pendant plusieurs heures? ou bien tu as une maison très bien isolée?
Utilises tu un ballon tampon pour permettre de ne pas chauffer pendant plusieurs heures? ou bien tu as une maison très bien isolée?
Vincent - Basse-Normandie
PAC air/eau DaikinRZQ125/AJtech + fioul - 80m² PC + 80m² 6 radiateurs fonte
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5796
Mes consos : http://vinnyl.website.org/domotique/tiow/
PAC air/eau DaikinRZQ125/AJtech + fioul - 80m² PC + 80m² 6 radiateurs fonte
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5796
Mes consos : http://vinnyl.website.org/domotique/tiow/
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
- Al-
- Accro
- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
Bonsoir Elf,
Je suis d'une ignorance crasse, je ne suis pas sûr de comprendre : Le leurre est bien destiné à déclencher des cycles de chauffe seulement lorsque le compteur est en HC ? Il n'agit pas lorsque le compteur est en HP et c'est le raccordement sur les bornes C1 et C2 qui permet cette manip car elles donnent l'information HC, c'est ça ou suis-je définitivement largué (dur dur d'être un newbie) ?
Je suis d'une ignorance crasse, je ne suis pas sûr de comprendre : Le leurre est bien destiné à déclencher des cycles de chauffe seulement lorsque le compteur est en HC ? Il n'agit pas lorsque le compteur est en HP et c'est le raccordement sur les bornes C1 et C2 qui permet cette manip car elles donnent l'information HC, c'est ça ou suis-je définitivement largué (dur dur d'être un newbie) ?
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :