Steph, il y a autre chose qui utilise la fonction inverter:
je regardai les paramètre sur la télécomande rc-3 mhi et j' avais 90hz pour le compresseur et temp. échangeur ext soit THO r1 et 2 inf. ou égal à -20°
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
à ce moment le compresseur a ralentit par palier de 2 en 2 jusqu' à 74hz
THI R1et2 = 41° temp. ext= 3 THI R3=65°
la temp. de l' échangeur ext. THO R1et2 apres plusieurs minutes est remonté à -18° et là le compresseur a de nouveau accéléré par palier de 2hz jusqu' à 90hz puis la régul elesta a éteint la pàc, l' eau était monté à 42°!
20mn plus tard, la pàc redémarre, l' eau était redescendu à 38/39° , le compresseur accélère normalement par palier( plus gros dans ce cas) jusqu' à 90hz, je surveille THO R1et2 et lorsque la valeur indique à nouveau inf. ou égal à -20°, pareil il ralentit jusqu' à 74hz THI R3 est monté doucement de 65 à 72°!
quand l' eau est arrivé à 42° la régul elestat a éteint la pàc.
Donc est que la température de l' échangeur peut influencer le compresseur
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
j' ai remarqué que le par. 36 ( defrost) est sur off!
peut être une erreur de configuration de l' installateur