BONJOUR;
je me permet de demander votre aide. Mon problème est le suivant: j ai une PAC ecodan avec production ECS. mon chauffage est a l'arrêt en ce moment et je fais fonctionner que mon ECS. le problème est que la machine se met a faire l'eau chaude sanitaire, mais une fois fini elle s'arrête ce qui est normal. après un puisage d'eau ma température descend en dessous de 45 degrés valeur de démarrage que j'avais reglé et a laquelle ma pac devrais se mettre en route sauf que elle se met jamais en route, obligé de disjoncter et remettre le disjoncteur pour que ça demarre. pas de defaut constaté sur le groupe exterieure. sachant que les techniciens se sont deja deplacer a plusieurs reprises changement de vanne d'inversion de la carte principale, la carte PCMCIA DE L'AFFICHAGE rien n'a changé.
mes temperatures sont : tmax ecs: 54 , tdemarrage ecs: 45.
j'ai besoin de votre aide si quelqu'un a deja rencontré le cas
merci
probleme ECS ECODAN
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 8:09 pm
probleme ECS ECODAN
et hop
- Al-
- Accro
- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
Bonjour Lil-ste,
N'aurais tu pas programmé des plages horaires pour ta production d'eau chaude et ne serais-tu pas en dehors de ces plages ?
Sinon essaie de baisser la température de démarrage pour voir si cela change quelque chose (mauvais étalonnage des sondes ?).
Sinon je ne vois pas, de mon côté la température de démarrage est également 45°, la t° d'arrêt est 55°, j'ai demandé une durée de production d'ECS de 30 minutes maxi et j'ai désactivé la programmation horaire ainsi que les résistances et tout fonctionne impec.
N'aurais tu pas programmé des plages horaires pour ta production d'eau chaude et ne serais-tu pas en dehors de ces plages ?
Sinon essaie de baisser la température de démarrage pour voir si cela change quelque chose (mauvais étalonnage des sondes ?).
Sinon je ne vois pas, de mon côté la température de démarrage est également 45°, la t° d'arrêt est 55°, j'ai demandé une durée de production d'ECS de 30 minutes maxi et j'ai désactivé la programmation horaire ainsi que les résistances et tout fonctionne impec.
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. nov. 12, 2023 3:21 pm
Re: probleme ECS ECODAN
Bonjour avez vous eut une réponse à votre problème, j’ai le meme soucis que vous . Cdlt
-
- Actif
- Messages : 18
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2023 2:03 pm
Re: probleme ECS ECODAN
Bonjour,
une fois la température ECS max est atteinte, combien de temps après passez vous à la température mini ?
une fois la température ECS max est atteinte, combien de temps après passez vous à la température mini ?
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. nov. 12, 2023 3:21 pm
Re: probleme ECS ECODAN
J’ai le même soucis chez un client même après remplacement ftc et sondes sanitaires
La pac a une tempo de 30mn et consigne 55C et redémarrage 45C, la pac desfois démarre à 38C desfois moins (23C..)
Mitsu est perdu et idem pour moi
La pac a une tempo de 30mn et consigne 55C et redémarrage 45C, la pac desfois démarre à 38C desfois moins (23C..)
Mitsu est perdu et idem pour moi
-
- Actif
- Messages : 18
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2023 2:03 pm
Re: probleme ECS ECODAN
Une fois la température ECS max atteinte la PAC priorise le chauffage et ne redémarrera pas avant 30mn (paramètre réglable) pour réchauffer l'ECS si elle repassait en dessous de la valeur mini.