Voilà, en rentrant ce soir je me suis apercu que la PA26 affichait le code E02. J'ai donc aussitot ouvert la notice et fait qlq verif.
1°/ j'ai constaté une trop basse pression sur mon circuit de radiateur. Ayant fait une petite purge sur un de mes radiateurs ces derniers jours, j'en ai déduit qu'il manqué de l'eau au circuit. J'ai donc réinjecté de l'eau ds le circuit.
Aprés un OFF/ON sur la pac, elle a redémarré mais pour ensuite s'arreter au bout de qlq minutes (je n'ai pas chronometré).
Aprés avoir un peu fouillé sur le forum , j'ai donc vérifier les choses suivante:
T01: 25.2°c
T02: -0.1°c pas bon!!
T03: 8.6°c
T04: -0.1°c
echangeur + sonde:
![Image](http://img84.imageshack.us/img84/4885/18012011887.th.jpg)
![Image](http://img402.imageshack.us/img402/9973/18012011888.th.jpg)
Par contre, j'ai découvert ca ( voir photos ci-dessous) et ca ne me rassure pas!
![Image](%5Burl=http%3A//img403.imageshack.us/i/18012011886.jpg/%5D%5Bimg%5Dhttp://img403.imageshack.us/img403/9514/18012011886.th.jpg)
![Image](http://img218.imageshack.us/img218/508/18012011885.th.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
Qu'en pensez-vous? Est-ce dû à une fuite de gaz?
merci d'avance