panne démarreur progressif emerson ESC-255
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : ven. févr. 27, 2009 11:33 am
panne démarreur progressif emerson ESC-255
bonjour
J'ai un problème avec ma pac eau-eau isara R st 10 france géothermie.Le compresseur ne démarrait pas malgré la demande .Après avoir démonté le boitier du démarreur électronique et manœuvré les thyristors manuellement le problème a été résolu mais rebelote un mois plus tard .Nouveau démontage , un coup de bombe à contact et c'est reparti.Avez vous des retours d'expérience sur cette panne et peut on le remplacer par un autre modèle plus fiable ?
merci
J'ai un problème avec ma pac eau-eau isara R st 10 france géothermie.Le compresseur ne démarrait pas malgré la demande .Après avoir démonté le boitier du démarreur électronique et manœuvré les thyristors manuellement le problème a été résolu mais rebelote un mois plus tard .Nouveau démontage , un coup de bombe à contact et c'est reparti.Avez vous des retours d'expérience sur cette panne et peut on le remplacer par un autre modèle plus fiable ?
merci
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
On voit des traces de produit sur ce qui ressemble fort à des relais. Si ce sont eux les coupables, on doit pouvoir trouver assez facilement des modèles équivalents. Et malgré la présence d'un peu d'enrobage, je pense que le dépannage est possible pour beaucoup de pannes. Sauf composant introuvable, peu probable ici, ou programmé, comme un processeur. Mais les pannes doivent concerner la partie puissance la plupart du temps.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjour
Il ne semble pas y avoir de Thyristor apparent dans ce module, les 2 boitiers noirs possédent des interrupteurs, ce sont sans doute eux que vous manoeuvrez.
Le seul thyristor présent n'est pas accessible mais incorporé au module marque RoHS, qui est un module de démarrage à rampe progressif, probablement en relation avec la grosse capacité incorporée.
Il ne semble pas y avoir de Thyristor apparent dans ce module, les 2 boitiers noirs possédent des interrupteurs, ce sont sans doute eux que vous manoeuvrez.
Le seul thyristor présent n'est pas accessible mais incorporé au module marque RoHS, qui est un module de démarrage à rampe progressif, probablement en relation avec la grosse capacité incorporée.
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir. Je n'ai jamais eu encore l'occasion de remplacer ce fameux "démarreur". Mais quand on voit ce qu'il y a dedans, on peut tout de même se dire que 700 €, c'est très cher. 2 relais, un condensateur de démarrage, et quelque composants électronique à quelques centimes d'euro. J'aimerais tout de même savoir comment l'intensité de démarrage est diminuée avec un tel appareil. IL serait intéressant d'avoir le schéma électronique de ce démarreur, pour savoir comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'en fait, il y a seulement un condensateur de démarrage, une tempo et une signalisation en cas de non démarrage, le tout pour 700 €. Je dis cela, car avec un démarrage direct, il n'y a qu'un condensateur permanent en série avec l'enroulement auxilliaire, alimenté directement par le contacteur. Le système d'ajout d'un condensateur de démarrage lorsqu'il y a un condensateur permanent sur l'enroulement auxilliaire, ça existe depuis longtemps en froid. Mais ce n'est pas électronique, c'est avec un petit dispositif électromécanique que l'on appelle un relais de démarrage. C'est en général utilisé sur les compresseur de plus d'un cheval en monophasée.
Si quelqu'un peut nous éclairer sur cet appareil, ça serait bien.
G32
Si quelqu'un peut nous éclairer sur cet appareil, ça serait bien.
G32
Modifié en dernier par Georges32 le jeu. févr. 17, 2011 10:02 pm, modifié 1 fois.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : ven. févr. 27, 2009 11:33 am
C'est ce que j'ai fait , j'ai fait sauter les capots des 2 relais et j'ai nettoyé les contacts.Pour le prix du boitier complet j'ai appelé Emerson france qui m'a renvoyé chez un distributeur frigoriste à Avignon "GFF"qui m'a annoncé un prix de 578€ ht !!!
Vu que pour l'instant çà fonctionne , j'attends la fin de l'hiver et j'amènerai le boitier complet aux électroniciens de mon boulot pour voir si on ne peut pas changer les 2 relais.
Vu que pour l'instant çà fonctionne , j'attends la fin de l'hiver et j'amènerai le boitier complet aux électroniciens de mon boulot pour voir si on ne peut pas changer les 2 relais.
Salut,
Comme le decrit G32 c est de l arn.... pure et dure.
Sur les capots y avait pas de references ?
Vous avez controlé les soudures des relais ? (soudures seches, defois on cherche "midi a 14 heure" je dis ca je dis rien....)
Sinon prendre les dimensions/brochage/ I Max(400V)/Tension bobinage et soit les changer soit les monter dans un boitier externe/support externe => c est le plus simple parce que vous ne serez pas limité par la taille des bestioles.
Rien ne vous empeche de les remplacer par de simple relais d interface et de piloter des relais de puissance externes. Vos collegues electroniciens sauront....
700 roros ....pour un demarrage "prehistorique" Je croyais avoir tout vu mais la j ai faillis tomber de ma chaise.
Cdlt
Disco
Comme le decrit G32 c est de l arn.... pure et dure.
Sur les capots y avait pas de references ?
Vous avez controlé les soudures des relais ? (soudures seches, defois on cherche "midi a 14 heure" je dis ca je dis rien....)
Sinon prendre les dimensions/brochage/ I Max(400V)/Tension bobinage et soit les changer soit les monter dans un boitier externe/support externe => c est le plus simple parce que vous ne serez pas limité par la taille des bestioles.
Rien ne vous empeche de les remplacer par de simple relais d interface et de piloter des relais de puissance externes. Vos collegues electroniciens sauront....
700 roros ....pour un demarrage "prehistorique" Je croyais avoir tout vu mais la j ai faillis tomber de ma chaise.
Cdlt
Disco
-
- Très assidu
- Messages : 193
- Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:08 pm
- Localisation : Alpes
Bonjour,
oui, ce n'est pas donné!
D'une manière générale, ces démarreurs progressifs sont l'un des "points faibles" dans la durée pour les PACs installées en France. Et je ne crois pas qu'une marque soit mieux lotie que les autres: Emerson n'est pas considéré comme de la camelote...
C'est également le résultat de notre "exception française" , car pour autant que je sache, presque tous les autres pays européens installent du triphasé et, de ce fait, n'ont pas besoin de ces démarreurs progressifs.
Bonne réparation!
oui, ce n'est pas donné!
D'une manière générale, ces démarreurs progressifs sont l'un des "points faibles" dans la durée pour les PACs installées en France. Et je ne crois pas qu'une marque soit mieux lotie que les autres: Emerson n'est pas considéré comme de la camelote...
C'est également le résultat de notre "exception française" , car pour autant que je sache, presque tous les autres pays européens installent du triphasé et, de ce fait, n'ont pas besoin de ces démarreurs progressifs.
Bonne réparation!
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
BonjourGeorges32 a écrit : J'ai l'impression qu'en fait, il y a seulement un condensateur de démarrage, une tempo et une signalisation en cas de non démarrage, le tout pour 700 €. Je dis cela, car avec un démarrage direct, il n'y a qu'un condensateur permanent en série avec l'enroulement auxilliaire, alimenté directement par le contacteur. Le système d'ajout d'un condensateur de démarrage lorsqu'il y a un condensateur permanent sur l'enroulement auxilliaire, ça existe depuis longtemps en froid. Mais ce n'est pas électronique, c'est avec un petit dispositif électromécanique que l'on appelle un relais de démarrage.
Vu le matériel embarqué dans ce boitier, l'analyse que tu fais du produit est bonne, sur ce démarreur progressif, la seule différence notable est que le relais de démarrage auxiliaire est remplacé par un module électronique à rampe progressive, cela permet de limiter le courant, donc la capacité en série avec l'enroulement auxiliaire.
C'est effectivement un système connu depuis longtemps, mais remis au goût du jour, cela ne vaut certainement pas 700 €, mais plutôt 200€TTC, il y en a qui se font de la marge Il y en a parfois à 36,50 € sur Ebay (ce qui doit être un prix fabricant, gloups, chercher la marge ??)
Les moteurs triphasés ont également le même problème d'appel en Intensité au démarrage, c'est pour cela que l'on a inventé le démarrage "Etoile/Triangle" et ensuite les démarrages progressifs à variation d'angle de phase.Alain P a écrit :C'est également le résultat de notre "exception française" Rolling Eyes, car pour autant que je sache, presque tous les autres pays européens installent du triphasé et, de ce fait, n'ont pas besoin de ces démarreurs progressifs.
Le net plus ultra, c'est d'utiliser des démarreurs progressifs à variation de fréquence mono/tri, c'est ce qui est fait sur les modèles Inverter, mais effectivement, c'est plus compliqué à dépanner.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : ven. févr. 27, 2009 11:33 am
Sur ce lien on trouve le shéma électrique pour ce démarreur progressif
http://www.emersonclimate.eu/Literature ... _35055.pdf
Peut on by-passer ce démarreur vu que certaine pompe à chaleur n'en possède pas ?
Sachant que la puissance absorbée est de 2.7 KW
merci
http://www.emersonclimate.eu/Literature ... _35055.pdf
Peut on by-passer ce démarreur vu que certaine pompe à chaleur n'en possède pas ?
Sachant que la puissance absorbée est de 2.7 KW
merci
-
- Resp. Section
- Messages : 3600