Après mon absence ,je suis confronté à un nouveau problème.
L'Artisan qui était venu contrôler mon installation,m'a signalé que contrairement
à ce qui était prévu et facturé,ma résistance d'appoint n'est pas de 3 kW mais de 6 kW. et a fait disjoncter lors d'un test de fonctionnement ,car il avait été demandé à l'électricien de faire une alimentation de 16 A avec des fils de 2,5.
Alors qu' il aurait faire cette alimentation de 32 A avec des fils de 6.
Jusqu'a ce jour, nous n'avons pas apparemment utilisé cette résistance d'appoint,car le réglage était à une température de -10 pour son déclenchement.
Est il possible de réduire la puissance de ma résistance du circulateur Ajtech mod 125 / TID 2 - 125 - 1000 - 0601109 .
Je vous adresse trois photos de ma résistance.
Il y a 6 fils blancs + 2 fils en spirale .
Est ce que ces 6 fils sont : 6 fils de 1 kW chacun et peut on en déconnecter sans provoquer un problème à l'installation ?
Merci de votre aide et conseils afin que je ne sois pas obligé de faire modifier l'installation , car EDF peut changer le compteur et non le modifier , pour une puissance de 15 kW ,avec une hausse importante du kW !!!!!
Cordialement
Aimé