Bonjour,
J'ai un doute sur la température seuil de déclenchement des resistances de ma PAC.
Pour accéder à cette info depuis le boitier de la PAC (Vitocal 100-A, Invensys 210), il me faut un code entre 000 et 999. J'ai trouvé les codes pour d'autres modèles (47, 77) mais pas pour ma vitocal 100.
Est ce que quelqu'un peut me fournir ce code ?
Voir même celui d'un autre modèle de chez viessmann pour essayer.
Merci
Xavier
Vitocal 100 - code accés aux param de PAC -> RESOLU
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 8:32 pm
- Localisation : Toulouse
Vitocal 100 - code accés aux param de PAC -> RESOLU
Modifié en dernier par xave31 le mar. nov. 29, 2011 7:15 pm, modifié 1 fois.
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 8:32 pm
- Localisation : Toulouse
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Re: Vitocal 100 - code accés aux paramètres du controleur de
Peut-être une pistexave31 a écrit :Bonjour,
J'ai un doute sur la température seuil de déclenchement des resistances de ma PAC.
Pour accéder à cette info depuis le boitier de la PAC (Vitocal 100-A, Invensys 210), il me faut un code entre 000 et 999. J'ai trouvé les codes pour d'autres modèles (47, 77) mais pas pour ma vitocal 100.
Est ce que quelqu'un peut me fournir ce code ?
Voir même celui d'un autre modèle de chez viessmann pour essayer.
Merci
Xavier
http://www.refrigeration-engineer.com/f ... 0-password
ou
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 100294658&
le 177 semble être le gagnant
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229