Comme mentionné dans un autre post, je viens d'installer un compteur électronique de marque SAGEM.
J'ai réussi a effectuer les différentes modifications de paramétrage pour qu'il soit a l'identique de mon compteur extèrieur.
Mon problème est que depuis son lancement aujourd'hui, cet aprés midi exactement, il mentionne 2 kwh en heures PLEINES et 1 Kwh en heures CREUSES, alors même que je suis a 4000 wh de consommation. Je ne comprends pas bien là, j'ai du louper quelque-chose
Ma question est comment effectuer mon branchement au tableau P.A.C pour comptabiliser les heures pleines et heures creuses?
Dois-je brancher les fils pilotes qui arrive,nt a mon tableau jusqu'à mon compteur P.A.C?
Paramètre 1 contact ouvert, 2 contact ouvert qui donne 1o 2o
Et mon habitation heures creuse de 22h00 à 06h00 il me semble.
Merci a vous
Installation Compteur SAGEM heures creuses et pleines
-
- Très assidu
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. nov. 18, 2011 9:55 pm
Installation Compteur SAGEM heures creuses et pleines
DAIKIN Altherma 11 KW Inverter 137M2 PC Gironde
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
Non, les compteurs électronique (Sagem ou Landys) n'ont pas besoin d'être reliés à ton relais HP/HC car il reçoivent l'information qui est modulée dans le courant.
Par contre, es-tu bien sûr d'avoir choisi la bonne plage sur ton sous-compteur (A,B, C ou D) ?
Enfin, comment sais-tu sur ton compteur principal que la PAC à consommée 4Kwh (4000 wh) ? N'y a-til pas une partie pour l'habitation ?
Sinon, ce différentiel d'1 Kwh peut aussi s'expliquer par un arrondi ou par une différence de quelques wh qui ont fait basculer à l'unité suivante.
Non, les compteurs électronique (Sagem ou Landys) n'ont pas besoin d'être reliés à ton relais HP/HC car il reçoivent l'information qui est modulée dans le courant.
Par contre, es-tu bien sûr d'avoir choisi la bonne plage sur ton sous-compteur (A,B, C ou D) ?
Enfin, comment sais-tu sur ton compteur principal que la PAC à consommée 4Kwh (4000 wh) ? N'y a-til pas une partie pour l'habitation ?
Sinon, ce différentiel d'1 Kwh peut aussi s'expliquer par un arrondi ou par une différence de quelques wh qui ont fait basculer à l'unité suivante.
-
- Très assidu
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. nov. 18, 2011 9:55 pm
Non, je parle du compteur SAGEM, que je viens d'installer pour contrôler ma P.AC Vincent.
Je ne comprends pas pourquoi il m'annonce ce décalage, et pourquoi il me compte des heures creuses, mais peut être que je me plante ds les branchements.
La question que je me pose est:
estce qu'il faut que je brance ces fils pilotes sur mon nouveau compteur de la P.A.C?
Merci
Je ne comprends pas pourquoi il m'annonce ce décalage, et pourquoi il me compte des heures creuses, mais peut être que je me plante ds les branchements.
La question que je me pose est:
estce qu'il faut que je brance ces fils pilotes sur mon nouveau compteur de la P.A.C?
Merci
DAIKIN Altherma 11 KW Inverter 137M2 PC Gironde
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonsoir,
Comme le dit Vincent pas de fil pilote à brancher, c'est un signal envoyé par EDF qui fait basculer le compteur en HP ou HC.
A la première connexion (du compteur) il peut y avoir un décalage du mode HP ou HC
jusqu'à l'envoi du premier signal après (s'ils sont paramétrés idem) les compteurs sont synchros.
Le raccordement électrique se fait sur le bornier supérieur:
L et N arrivée N' et L' départ vers PAC (L=phase N=neutre)
la télinfo sur I1 I2 en bas à gauche
Comme le dit Vincent pas de fil pilote à brancher, c'est un signal envoyé par EDF qui fait basculer le compteur en HP ou HC.
A la première connexion (du compteur) il peut y avoir un décalage du mode HP ou HC
jusqu'à l'envoi du premier signal après (s'ils sont paramétrés idem) les compteurs sont synchros.
Le raccordement électrique se fait sur le bornier supérieur:
L et N arrivée N' et L' départ vers PAC (L=phase N=neutre)
la télinfo sur I1 I2 en bas à gauche