bonjour à tous,
nous avons fait l'achat d'une pompe a chaleur alféa hybride duo 13 avec releve fioul. Notre maison est située dans le nord, fait 270m2 habitables, est isolée toiture, murs, fenetres double vitrage et date de 1927.
Apres de nombreux rebondissements avec l'installateur, qui ne voulait pas installer de groupe de sécurité malgré les directions du fabricant, aujourd'hui, on peut dire que ca fonctionne. Probleme, j'ai fait rentrer 250l de fioul mercredi apres l'installation de la cuve et celle ci est quasiment vide! on m'avait pourtant annoncé 100l de conso par an grand maximum. et pas 250l en 5 jours!!!
de plus mon thermostat d'ambiance annonce 18.3° por une demande de 20.5°.
la pac annonce une t°ext de 2.5° a la sonde alors qu'il fait -10° dehors
je precise que j'ai 2 radiateurs en fonte à la maison
merci de me donner des réponses, je n'en peux plus...
pompe a chaleur alfea hybride duo avec releve fioul
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2012 2:48 pm
- techniqueohcommercial
- Scotché au forum
- Messages : 440
- Enregistré le : mer. mai 13, 2009 10:17 am
- Localisation : 59500 Douai
Hello!
+1 avec RV45, plus d'infos pour cibler le problême. Mais à vue de nez je vois 2 possibilités :
Pente de chauffage mal réglée : La température maximum en sortie de chaudière est insuffisante et ne permet pas aux radiateurs d'atteindre les 20°C demandés, la chaudière tourne donc en permanence sans résultats.....
Solution : aller ds les parametres pour modifier la pente et augmenter la température de sortie de chaudière, voir sur la documentation utilisateur ou installateur.
2 ème possibilité (la pire) : la puissance de l'appoint fioul est insuffisant, la maison ayant actuellement plus que 24 kW de déperditions. si c'est ça ça craint....
Bon courage!
Cédric
+1 avec RV45, plus d'infos pour cibler le problême. Mais à vue de nez je vois 2 possibilités :
Pente de chauffage mal réglée : La température maximum en sortie de chaudière est insuffisante et ne permet pas aux radiateurs d'atteindre les 20°C demandés, la chaudière tourne donc en permanence sans résultats.....
Solution : aller ds les parametres pour modifier la pente et augmenter la température de sortie de chaudière, voir sur la documentation utilisateur ou installateur.
2 ème possibilité (la pire) : la puissance de l'appoint fioul est insuffisant, la maison ayant actuellement plus que 24 kW de déperditions. si c'est ça ça craint....
Bon courage!
Cédric