Cela fait un moment que je pase sur le forum, sans même poster un message. J'ai décidé aujourd'hui de partager mon expérience aux forumeurs, afin de pouvoir comparer nos installations et de répondre aux différents soucis éventuels.
Configuration de la maison :
Maison neuve toit plat de 140m² habitable (shon 182m²) sur cave en béton banché sur radier, le tout non isolé.
RDC en briques avec ITE et 1er étage en Ossature bois.
Pas de combles aménageables car maison toit plat.
Orientation de la maison sud-ouest avec de grandes baies vitrées. Peu de fenêtre au nord.
Situation géographique :
Maison en Alsace à 475m d'altitude, Température de référence : ?, DJU : ?
Isolation :
- Dalle sur cave en poutrelle/hourdis simple isolé de 6cm polyuréthane projeté et chape liquide de 6cm (entreprise Technochape) accueillant un chauffage au sol hydraulique.
- Dalle sur RDC en dalle pleine (entreprise Rector) avec PU projeté 6cm et chape liquide 6cm accueillant le chauffage au sol hydraulique avec dalle du balcon solidaire mais avec rupteur de pont thermique thermo-prédalle Rector.
- Murs du RDC sont en briques traditionnelles (briqueterie de Rouffach) de 4 alvéoles avec une isolation extérieure Knauf Xtherm 32 SE de 12cm.
- Murs de l'étage en ossature bois avec 20cm de laine de bois steico entre montant (λ = 0,038 W/(m*K)). Bardage imitation bois Fundermax 6mm sur latte à toit et lame d’air ventilé. OSB 12mm en contreventement.
- Toiture plate en ossature bois avec 10cm de PU sous étanchéité et 30cm de laine de bois entre solives et uniquement 30cm de laine de bois sous le faux toit en zinc.
Chauffage :
Le chauffage est une PAC air/eau erset sirocco 13kW pour le plancher chauffant des 2 étages sans ECS, avec ballon tampon de 200L.
Ballon thermodynamique France Air de 300L pour l'ECS dans local cave non isolé.
Un poêle à bois sera installé en appoint au cas où.
Ventillation :
Pas de ventilation pour le moment.
Menuiseries :
Fenêtres en DV 4/18/4 argon en bois/alu Bieber Ug=1,2 Uw=je ne sais plus
Autres : Pas d'appuis de porte fenêtre, isolant extérieur devant pour supprimer le pont thermique. Terre extérieur non remblayé.
Place aux différentes photos :
![Image](http://media1.forumconstruire.com/photo/large/426142.jpg)
Vue de la maison, réelle et projet
![Image](http://media1.forumconstruire.com/photo/large/433957.jpg)
Ballon ECS thermodynamique de 300L
![Image](http://media1.forumconstruire.com/photo/large/433958.jpg)
Groupe extérieur posé sur des équerres
![Image](http://media1.forumconstruire.com/photo/large/433956.jpg)
Installation de la PàC - L’électricité est en attente
![Image](http://media1.forumconstruire.com/photo/large/427579.jpg)
Voici le détail de notre consommation d'électricité globale. Mais il faut savoir que :
Novembre : PAC démarrée, chauffage entier en partant de 10°
Décembre : Problème de ventilateur bruyant, aucune conso chauffage de nuit, donc peu d'HC
Janvier : Toujours ce problème de ventilo jusqu'au 20 janvier.
Février : Là il a fait très froid en Alsace, des -20° la nuit, je regrette de ne pas avoir installé un poêle cette hiver, ça sera pour le prochain (et là il ne fera pas froid, la poisse)