Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
je pourrai pas t'aider pour ton code (du chinois pour moi!!)
mais pour disculper ton (code+librairie) , tu pourrais utiliser le freeware "ModbusRequestPro" et tester lecture,écriture avec les mêmes adresses registres et même données ; celui-ci j'ai testé avec ECH210BDT sans aucun pb.
sinon 4vince a aussi écrit du code et te renseignera sur la trame rtu , de même que Hd31 mais lui c'est plutôt des trames tcp/ip je crois
sinon ce lien http://www.modbus.org/tech.php
salut
je pourrai pas t'aider pour ton code (du chinois pour moi!!)
mais pour disculper ton (code+librairie) , tu pourrais utiliser le freeware "ModbusRequestPro" et tester lecture,écriture avec les mêmes adresses registres et même données ; celui-ci j'ai testé avec ECH210BDT sans aucun pb.
sinon 4vince a aussi écrit du code et te renseignera sur la trame rtu , de même que Hd31 mais lui c'est plutôt des trames tcp/ip je crois
sinon ce lien http://www.modbus.org/tech.php
salut
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Bonjour
un petit retour d'expérience sur des modifs testées cet hiver pour paramétrage régul ECH210BDT
1)D06,D07
retard à inversion V4V impeccable; pas de bruit infernal à l'inversion cycle frigo;
pas d'erreur E44,HP,BP mais il n'y en avait déjà pas avant (avec D06=D07=0);
j'espère ainsi prolonger la durée de vie de la V4V et aussi du compresseur
2)R01..R015
j'ai testé,avant d'éteindre la pac,le régulateur des résistances d'appoint qui existe dans ECH210BDT mais dont Technibel a interdit l'accès (ils ont l'Aquaset pour gérer appoint ou relève)
son activation se fait par H24=0 (résistance appoint) ou H24=2 (chaudière relève)
son paramétrage config se fait par R01..R06
son paramétrage process se fait par R07..R15
tout ça est expliqué dans 8MA10065
la sortie du relais résistance(chaudière) se trouve sur la carte interface A1 sorties 47,48 (idem resist fond de cuve)
le régul suit cette logique:
si ç'a donne des idées pour ne pas investir dans Aquaset
salut
un petit retour d'expérience sur des modifs testées cet hiver pour paramétrage régul ECH210BDT
1)D06,D07
retard à inversion V4V impeccable; pas de bruit infernal à l'inversion cycle frigo;
pas d'erreur E44,HP,BP mais il n'y en avait déjà pas avant (avec D06=D07=0);
j'espère ainsi prolonger la durée de vie de la V4V et aussi du compresseur
2)R01..R015
j'ai testé,avant d'éteindre la pac,le régulateur des résistances d'appoint qui existe dans ECH210BDT mais dont Technibel a interdit l'accès (ils ont l'Aquaset pour gérer appoint ou relève)
son activation se fait par H24=0 (résistance appoint) ou H24=2 (chaudière relève)
son paramétrage config se fait par R01..R06
son paramétrage process se fait par R07..R15
tout ça est expliqué dans 8MA10065
la sortie du relais résistance(chaudière) se trouve sur la carte interface A1 sorties 47,48 (idem resist fond de cuve)
le régul suit cette logique:
si ç'a donne des idées pour ne pas investir dans Aquaset
salut
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
Bonjour à tous , je suis avec attention le fil de ce post , car je suis propriétaire d'une RO.9.Mt avec un ECH210BDT
j'ai acheté cet adaptateur
http://cgi.ebay.fr/USB-SERIAL-TO-RS232- ... 3741698961
que j'ai connecté sur le ECh (démonté de la pompe ) alimenté avec gnd , +5V , Rx et TX croisé .
je n'arrive pas à dialogé avec l'ECH , avec Mbusrequepro, mdbusdoctor, ou mdbus poll par exemple ( H26 =1, H44=0 et H45 =1)
J' ai aussi essayé avec l'ECH sur la pompe en enlevant le +5v
je seche , j'ai peut etre loupé kelchose .
Merci
j'ai acheté cet adaptateur
http://cgi.ebay.fr/USB-SERIAL-TO-RS232- ... 3741698961
que j'ai connecté sur le ECh (démonté de la pompe ) alimenté avec gnd , +5V , Rx et TX croisé .
je n'arrive pas à dialogé avec l'ECH , avec Mbusrequepro, mdbusdoctor, ou mdbus poll par exemple ( H26 =1, H44=0 et H45 =1)
J' ai aussi essayé avec l'ECH sur la pompe en enlevant le +5v
je seche , j'ai peut etre loupé kelchose .
Merci
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonsoir
un test simple à faire qui est communément appelé "test de loopback" ("gogol" doit pouvoir vous aider)
ça vous permettra de savoir si votre adaptateur fct correctement avant de le connecter à ECH
ça nécessite uniquement l'utilisation d'un soft de test de com sur port série
Hyperterminal fait ça très bien d'une façon minimaliste sur XP mais sous seven?
il doit exister des freewares qui font ça aussi (realterm..)
1) régler Hyperterminal pour com 9600 bd, ....
2) désactiver l'écho des caractères de frappe
3)relier ensemble sur adapteur usb/ttl les broches Rx et Tx
4)lancer connection et les caractères frappés au clavier sont affichés à l'écran
le même test sans strap entre Rx et TX ne renvoie rien à l'écran
Si vous n'observez jamais rien ,c'est que l'adaptateur ne fonctionne pas
un autre truc bête aussi :
après la modif H26,H44,H45 il faut couper alim sur l'ECH avant de le rallumer (validation modif config) mais vous avez dû le faire
sinon...
a plus
un test simple à faire qui est communément appelé "test de loopback" ("gogol" doit pouvoir vous aider)
ça vous permettra de savoir si votre adaptateur fct correctement avant de le connecter à ECH
ça nécessite uniquement l'utilisation d'un soft de test de com sur port série
Hyperterminal fait ça très bien d'une façon minimaliste sur XP mais sous seven?
il doit exister des freewares qui font ça aussi (realterm..)
1) régler Hyperterminal pour com 9600 bd, ....
2) désactiver l'écho des caractères de frappe
3)relier ensemble sur adapteur usb/ttl les broches Rx et Tx
4)lancer connection et les caractères frappés au clavier sont affichés à l'écran
le même test sans strap entre Rx et TX ne renvoie rien à l'écran
Si vous n'observez jamais rien ,c'est que l'adaptateur ne fonctionne pas
un autre truc bête aussi :
après la modif H26,H44,H45 il faut couper alim sur l'ECH avant de le rallumer (validation modif config) mais vous avez dû le faire
sinon...
a plus
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
Bonjour
j'ai testé l'interface avec Putty sous win 7 , et il fonctionne ,
modification de H26,H44,H45 avec mise hors tension de L'ech , sur la pompe et essai sans la pompe.
Cet interface est livré avec différent soft qui permettent de vérifié la programmation en interne , test de vitesse , ouverture du port .....
Je vais vérifier la connectique : peut etre un problem de contact sur la carte de l'ech .
Je vais essayer avec un pc Xp , défois que win 7 /64 pose probleme .
Merci
j'ai testé l'interface avec Putty sous win 7 , et il fonctionne ,
modification de H26,H44,H45 avec mise hors tension de L'ech , sur la pompe et essai sans la pompe.
Cet interface est livré avec différent soft qui permettent de vérifié la programmation en interne , test de vitesse , ouverture du port .....
Je vais vérifier la connectique : peut etre un problem de contact sur la carte de l'ech .
Je vais essayer avec un pc Xp , défois que win 7 /64 pose probleme .
Merci