Pbm 7H-01 sur daikin altherma neuve
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. déc. 23, 2012 7:37 pm
- Localisation : St Cézaire - proche de Grasse - France 06
Pbm 7H-01 sur daikin altherma neuve
Bonjour,
on vient de m'installer une altherma 8k bi bloc nouvelle génération avec ecs intégré - module interieur: ehvx08s26c9w pour les intimes
elle est raccordée à un plancher chauffant de 130 m²
elle est neuve, installée il y a 10 jours
elle n'a jamais fonctionné.
nous avons l'erreur 7H-01 : problème de débit d'eau.
Ce problème intervient entre 10 et 30s après la mise en marche
le debit au capteur est de 8l/min, soit moins que les 11L/min supposés
j'ai un peu tout testé, je n'ai plus d'idée:
- purge du système
- nettoyage filtre
- pression testée entre 1 et 2,5 bar
- toutes les vannes sont ouvertes
L'installateur étant en vacances jusqu'au 7/01 ... est-ce que l'un d'entre vous à une idée ... on a froid
Merci d'avance.
Patrick.
on vient de m'installer une altherma 8k bi bloc nouvelle génération avec ecs intégré - module interieur: ehvx08s26c9w pour les intimes
elle est raccordée à un plancher chauffant de 130 m²
elle est neuve, installée il y a 10 jours
elle n'a jamais fonctionné.
nous avons l'erreur 7H-01 : problème de débit d'eau.
Ce problème intervient entre 10 et 30s après la mise en marche
le debit au capteur est de 8l/min, soit moins que les 11L/min supposés
j'ai un peu tout testé, je n'ai plus d'idée:
- purge du système
- nettoyage filtre
- pression testée entre 1 et 2,5 bar
- toutes les vannes sont ouvertes
L'installateur étant en vacances jusqu'au 7/01 ... est-ce que l'un d'entre vous à une idée ... on a froid
Merci d'avance.
Patrick.
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Erreur 7H : pb de débit d'eau dans le circuit chauffage.
Quelle est la pression eau statique de ton installation ?
La monter par la vanne d'alimentation eau de ville en principe sous l'U.I. entre 1,8 et 2kg/cm2 (voir le manomètre sur la façade de l'U.I. minimum 1,5kg).
Vérifier que TOUTES les vannes sont bien ouvertes (nourrices , entré/sortie PAC,...).
Chaque boucle a 2 robinets (un sur le nourrice départs et un de réglage sur la nourrice de retour) : ouvre les au maxi , tu reprendra leur réglage plus tard.
Sur les nourrices REHAU les vannes de réglages de débit ont un petit flotteur (et un ressort) qui monte dans un tube transparent de réglage et indique le débit lorsque le circulateur fonctionne.
Purger le circuit eau :
- purgeurs manuels ou automatique sur les nourrices
- purgeur en haut du ballon chauffage d'appoint (en principe plein d'eau) tout en haut à l'intérieur de l'U.I. , il faut déposer le carter pour y accéder. Dévisser le capuchon type valve de pneu afin que l'air sorte, a côté il y a le groupe de sécurité.
- vérifier s'il y a un purgeur automatique sur chaque point haut de l'installation.
- y a-t-il des purgeurs sur la partie eau PAC côté ballon ECS ?
Entends-tu le circulateur fonctionner?
Entends-tu le compresseur fonctionner et combien de temps?
Si tu produit l'ECS en principe prioritaire (et/ou programmé) , là aussi le débit d'eau PAC doit être assuré (voir le circuit hydraulique dans ta doc).
A+
Erreur 7H : pb de débit d'eau dans le circuit chauffage.
Quelle est la pression eau statique de ton installation ?
La monter par la vanne d'alimentation eau de ville en principe sous l'U.I. entre 1,8 et 2kg/cm2 (voir le manomètre sur la façade de l'U.I. minimum 1,5kg).
Vérifier que TOUTES les vannes sont bien ouvertes (nourrices , entré/sortie PAC,...).
Chaque boucle a 2 robinets (un sur le nourrice départs et un de réglage sur la nourrice de retour) : ouvre les au maxi , tu reprendra leur réglage plus tard.
Sur les nourrices REHAU les vannes de réglages de débit ont un petit flotteur (et un ressort) qui monte dans un tube transparent de réglage et indique le débit lorsque le circulateur fonctionne.
Purger le circuit eau :
- purgeurs manuels ou automatique sur les nourrices
- purgeur en haut du ballon chauffage d'appoint (en principe plein d'eau) tout en haut à l'intérieur de l'U.I. , il faut déposer le carter pour y accéder. Dévisser le capuchon type valve de pneu afin que l'air sorte, a côté il y a le groupe de sécurité.
- vérifier s'il y a un purgeur automatique sur chaque point haut de l'installation.
- y a-t-il des purgeurs sur la partie eau PAC côté ballon ECS ?
Entends-tu le circulateur fonctionner?
Entends-tu le compresseur fonctionner et combien de temps?
Si tu produit l'ECS en principe prioritaire (et/ou programmé) , là aussi le débit d'eau PAC doit être assuré (voir le circuit hydraulique dans ta doc).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. déc. 23, 2012 7:37 pm
- Localisation : St Cézaire - proche de Grasse - France 06
Bonjour,
pressions statique actuelle: 1.8 bar, mais testé de 1 a 2,5 sans resultat.
j'ai purgé aux nourrices, à l'appoint chauffage, sur le circuit chauffage (robinet 3bar), meme l'ecs)
l'ecs est chaude 45°
le circulateur fonctionne 10 a 15 secondes avant l'erreur.
le compresseur ne fonctionne jamais, l'erreur arrive largement avant.
les nourrices ont bien un petit flotteur, mais le circulateur ne fonctionne jamais assez longtemps pour que je puisse les regler...
merci de ton aide.
Patrick.
pressions statique actuelle: 1.8 bar, mais testé de 1 a 2,5 sans resultat.
j'ai purgé aux nourrices, à l'appoint chauffage, sur le circuit chauffage (robinet 3bar), meme l'ecs)
l'ecs est chaude 45°
le circulateur fonctionne 10 a 15 secondes avant l'erreur.
le compresseur ne fonctionne jamais, l'erreur arrive largement avant.
les nourrices ont bien un petit flotteur, mais le circulateur ne fonctionne jamais assez longtemps pour que je puisse les regler...
merci de ton aide.
Patrick.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. déc. 23, 2012 7:37 pm
- Localisation : St Cézaire - proche de Grasse - France 06
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : sam. juil. 28, 2012 5:03 pm
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Mon gendre n'avait pas de filtre a boues et que des ennuis
regarde ici les conséquences
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
Mon gendre n'avait pas de filtre a boues et que des ennuis
regarde ici les conséquences
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. déc. 23, 2012 7:37 pm
- Localisation : St Cézaire - proche de Grasse - France 06
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonsoir
Content de t'avoir dépanné (c'était facile).
Quel crétin ce chauffagiste , il aurait mieux fait de tout laisser ouvert et au minimum essayer le circulateur : a-t-il fait une "Mise en Service"?
Demain tu devra revoir la purge d'air principalement au purgeur automatique (si le bouchon est fermé) à l'intérieur de l'U.I. tout en haut son le ballon d'appoint électrique comme déjà dit.
Tu habites en France : à Strasbourg ou à Biarritz ? Les PB ne sont pas les mêmes !!!
A+
Content de t'avoir dépanné (c'était facile).
Quel crétin ce chauffagiste , il aurait mieux fait de tout laisser ouvert et au minimum essayer le circulateur : a-t-il fait une "Mise en Service"?
Demain tu devra revoir la purge d'air principalement au purgeur automatique (si le bouchon est fermé) à l'intérieur de l'U.I. tout en haut son le ballon d'appoint électrique comme déjà dit.
Tu habites en France : à Strasbourg ou à Biarritz ? Les PB ne sont pas les mêmes !!!
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
C'est un beau cadeau de Noël pour Patt .............
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour et Joyeux Noel
J'ai pensé tout à coup que tu n'avais peut-être jamais chauffé ton P.C. !
Si sa réalisation est récente il faut respecter un programme de séchage et démarrer à basse température pendant quelques jours (23 à 25°C) afin de sécher l'eau de la chape liquide sans prendre le risque de la casser de façon irréversible.
Fonctionner à température fixe sur l'U.I. : le symbole A entouré de 4 flèches est éteint , utiliser le bouton de gauche ayant ce symbole , a chaque appui on bascule de T° fixe à T° variable suivant "loi d'eau" (température eau=fonction de la température extérieure).
Tu passera plus tard en "loi d'eau" avec les paramètres 1-00 à 1-03
Si tu as froid utilise un chauffage électrique direct pendant quelques jours.
A+
J'ai pensé tout à coup que tu n'avais peut-être jamais chauffé ton P.C. !
Si sa réalisation est récente il faut respecter un programme de séchage et démarrer à basse température pendant quelques jours (23 à 25°C) afin de sécher l'eau de la chape liquide sans prendre le risque de la casser de façon irréversible.
Fonctionner à température fixe sur l'U.I. : le symbole A entouré de 4 flèches est éteint , utiliser le bouton de gauche ayant ce symbole , a chaque appui on bascule de T° fixe à T° variable suivant "loi d'eau" (température eau=fonction de la température extérieure).
Tu passera plus tard en "loi d'eau" avec les paramètres 1-00 à 1-03
Si tu as froid utilise un chauffage électrique direct pendant quelques jours.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. déc. 23, 2012 7:37 pm
- Localisation : St Cézaire - proche de Grasse - France 06
Cher tous, vous m'avez déjà bien aidé pour la mise en service de ma PAC ... merci beaucoup ...
voilà la suite des évènements.
la PAC a fonctionné 3 jours en T constante = 25° (pour parfaire le sechage de la dalle coulée il y a 1 mois)
puis 3 jours en loi d'eau (paramétrage d'usine)
la consommation m’inquiète beaucoup ... voilà quelques infos, merci de votre avis:
surface: 136 m², plain pied, chauffage au sol uniquement
Je suis dans le sud (06) a 420 m d'altitude.
le thermostat d'ambiance n'est pas branché
construction visant BBC, ossature bois, grande baie vitrée au sud
indicateurs actuels instantanés à 17h aujourd'hui
temperature dans la maison : 20,5
Temperature ext: 4.5
Temperature eau départ : 28°
temperature eau retour : 23°
debit moyen: 11l/h; chaque boucle prenant environ 1l/h
energie consommée sur 24h: 50 KW
votre avis ?
Patrick.
voilà la suite des évènements.
la PAC a fonctionné 3 jours en T constante = 25° (pour parfaire le sechage de la dalle coulée il y a 1 mois)
puis 3 jours en loi d'eau (paramétrage d'usine)
la consommation m’inquiète beaucoup ... voilà quelques infos, merci de votre avis:
surface: 136 m², plain pied, chauffage au sol uniquement
Je suis dans le sud (06) a 420 m d'altitude.
le thermostat d'ambiance n'est pas branché
construction visant BBC, ossature bois, grande baie vitrée au sud
indicateurs actuels instantanés à 17h aujourd'hui
temperature dans la maison : 20,5
Temperature ext: 4.5
Temperature eau départ : 28°
temperature eau retour : 23°
debit moyen: 11l/h; chaque boucle prenant environ 1l/h
energie consommée sur 24h: 50 KW
votre avis ?
Patrick.
-
- Scotché au forum
- Messages : 442
- Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm
bonsoir
effectivement tes conso sont inquiètantes, personnellement je consomme en moyenne 25kw/h/jour avec une 16kw Ht + ECs sur radiateurs avec t° ext, un peu près identique au tiennes avec une superficie de 200m2. Mais cela dit, passe un bon réveillon de fin d'année, comme vous tous d'ailleur.............
effectivement tes conso sont inquiètantes, personnellement je consomme en moyenne 25kw/h/jour avec une 16kw Ht + ECs sur radiateurs avec t° ext, un peu près identique au tiennes avec une superficie de 200m2. Mais cela dit, passe un bon réveillon de fin d'année, comme vous tous d'ailleur.............
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonsoir
Ta dalle coulée il y a un mois n'est probablement pas sèche : normal que ta consommation soit élevée car il te faut faire évaporer l'eau contenue dans le béton (chape ravoirage et chape liquide P.C./carrelage) et cela pendant quelques semaines.
La loi d'eau constructeur est probablement trop haute et risque la surchauffe du P.C. avec 1-02 = 40 , mettre plutôt 30 ° ou 35 si tu as froid(évaporation).
Chez ma fille BBC 130m2 (Chapes coulées en Avril et Mai 2012) la loi d'eau est :
1-00 = -10
1-01 = +12
1-02 = +29 (il fait encore trop chaud à -5° extérieur , pas de T.A. dommage)
1-03 = +25 (c'est au minimum, j'aimerai moins)
T° de non chauffage 4-02 = +15 (c'est au minimum)
Joyeuses fêtes à tous
A+
Ta dalle coulée il y a un mois n'est probablement pas sèche : normal que ta consommation soit élevée car il te faut faire évaporer l'eau contenue dans le béton (chape ravoirage et chape liquide P.C./carrelage) et cela pendant quelques semaines.
La loi d'eau constructeur est probablement trop haute et risque la surchauffe du P.C. avec 1-02 = 40 , mettre plutôt 30 ° ou 35 si tu as froid(évaporation).
Chez ma fille BBC 130m2 (Chapes coulées en Avril et Mai 2012) la loi d'eau est :
1-00 = -10
1-01 = +12
1-02 = +29 (il fait encore trop chaud à -5° extérieur , pas de T.A. dommage)
1-03 = +25 (c'est au minimum, j'aimerai moins)
T° de non chauffage 4-02 = +15 (c'est au minimum)
Joyeuses fêtes à tous
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. déc. 23, 2012 7:37 pm
- Localisation : St Cézaire - proche de Grasse - France 06
merci de tous vos conseils.
j'ai repris la loi d'eau suivant tes parametres jld82 ... je mets sur surveillance ma consommation et reviendrai vers toi au fur et a mesure de l'evolution.
nouvelle question ... je sais, j'abuse ...
j'ai 2 collecteurs dans mon install, l'un est au pied de la PAC, dans le garage
l'autre est dans le bureau.
les tubes du 2eme collecteur (qui vont du garage au bureau) passent dans le vide sanitaire
le tube aller est calorifugié avec un manchon de mousse noire
le tube retour n'est pas calorifugié (tube blanc)
c'est grave docteur ?
J'ai l'impression que oui
merci encore de votre aide
patrick.
j'ai repris la loi d'eau suivant tes parametres jld82 ... je mets sur surveillance ma consommation et reviendrai vers toi au fur et a mesure de l'evolution.
nouvelle question ... je sais, j'abuse ...
j'ai 2 collecteurs dans mon install, l'un est au pied de la PAC, dans le garage
l'autre est dans le bureau.
les tubes du 2eme collecteur (qui vont du garage au bureau) passent dans le vide sanitaire
le tube aller est calorifugié avec un manchon de mousse noire
le tube retour n'est pas calorifugié (tube blanc)
c'est grave docteur ?
J'ai l'impression que oui
merci encore de votre aide
patrick.