consommation WPL 16S
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. mai 31, 2008 2:40 pm
consommation WPL 16S
Bonjour
Ma PAC fonctionne depuis 3 ans très bien sauf qu’actuellement la consommation électrique est très forte et la PAC fonctionne il me semble beaucoup plus qu'avant (7500 Kw/an les 3 1er année et la je suis sur une base de 9500 Kw/an)
Je pense a un manque de liquide dans le circuit froid mais on me dit que si je ne vois pas de bulle dans le circulateur tout est OK, es-ce exact ?
Je sis preneur de tous les conseils
Merci
Ma PAC fonctionne depuis 3 ans très bien sauf qu’actuellement la consommation électrique est très forte et la PAC fonctionne il me semble beaucoup plus qu'avant (7500 Kw/an les 3 1er année et la je suis sur une base de 9500 Kw/an)
Je pense a un manque de liquide dans le circuit froid mais on me dit que si je ne vois pas de bulle dans le circulateur tout est OK, es-ce exact ?
Je sis preneur de tous les conseils
Merci
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Comment peux tu dire sur une base de ?
As tu un compteur dédié a la PAC ?
Perso je consomme moins que les 1° années en ayant changé 2 radiateurs et donc modifié la courbe.
Comment peux tu dire sur une base de ?
As tu un compteur dédié a la PAC ?
Perso je consomme moins que les 1° années en ayant changé 2 radiateurs et donc modifié la courbe.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Bonsoir,
Ce n'est pas dans le circulateur que tu dois voir des bulles, mais dans le voyant hygroscopique de la machine. Il se trouve sur le circuit frigo, et ressemble à une petite fenêtre.
Les bulles anormal doivent être visible en fonctionnement, et 1 minutes aprés le démarrage du compresseur. (Des bulles au démarrage c'est normal).
Ce n'est pas dans le circulateur que tu dois voir des bulles, mais dans le voyant hygroscopique de la machine. Il se trouve sur le circuit frigo, et ressemble à une petite fenêtre.
Les bulles anormal doivent être visible en fonctionnement, et 1 minutes aprés le démarrage du compresseur. (Des bulles au démarrage c'est normal).
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. mai 31, 2008 2:40 pm
Conso PAC WPL16S
Bonsoir
Oui j'ai un compteur dédié propre à la PAC et j'effectue régulièrement des relevés.
exemple ce jour: conso 69 Kw pour une temp. extér. qui n'est pas descendue en dessous de 2.9°C au moment le plus froid
Autant pour moi c'est bien dans le voyant et non le circulateur que je vérifie le passage éventuel de bulles.
Oui j'ai un compteur dédié propre à la PAC et j'effectue régulièrement des relevés.
exemple ce jour: conso 69 Kw pour une temp. extér. qui n'est pas descendue en dessous de 2.9°C au moment le plus froid
Autant pour moi c'est bien dans le voyant et non le circulateur que je vérifie le passage éventuel de bulles.
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. mai 31, 2008 2:40 pm
Conso PAC WPL16S
Bonjour
Le dépanneur me propose de remplacer le condensateur de démarrage qui d’après lui est source de mauvais fonctionnement du compresseur (le relai colle sans démarrage = conso)
Je doute un peu de son diagnostic
Par ailleurs il me conseille un thermostat d'ambiance à distance (Fe7 ou autre ) régulant le fonctionnement du circulateur
Bonne journée
Le dépanneur me propose de remplacer le condensateur de démarrage qui d’après lui est source de mauvais fonctionnement du compresseur (le relai colle sans démarrage = conso)
Je doute un peu de son diagnostic
Par ailleurs il me conseille un thermostat d'ambiance à distance (Fe7 ou autre ) régulant le fonctionnement du circulateur
Bonne journée
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. mai 31, 2008 2:40 pm
Conso PAC WPL16S
RE
Il a contrôlé la delta température entrée et sortie air (4.7 à 5 °C -) et la pression sortie compresseur ( correcte également)
Il n'a pas contrôlé l'éventuel manque de gaz dans le circuit car d’après lui, vu qu'aucune bulle n'apparait dans le voyant le niveau est bon
Il a contrôlé la delta température entrée et sortie air (4.7 à 5 °C -) et la pression sortie compresseur ( correcte également)
Il n'a pas contrôlé l'éventuel manque de gaz dans le circuit car d’après lui, vu qu'aucune bulle n'apparait dans le voyant le niveau est bon
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Je ne vois pas en quoi un fe7 te ferais baisser ta conso si ta loi d'eau est correctement paramétrée.
De plus le module de commande te permet de régler les journées de chauffe,ainsi que celles ECS.
Perso j'ai essayé de régler les heures chaque jours et j'y ai vite renoncé car le gain est négligeable et il faudrait connaitre exactement les jours d'absences de la maison.
Je ne vois pas en quoi un fe7 te ferais baisser ta conso si ta loi d'eau est correctement paramétrée.
De plus le module de commande te permet de régler les journées de chauffe,ainsi que celles ECS.
Perso j'ai essayé de régler les heures chaque jours et j'y ai vite renoncé car le gain est négligeable et il faudrait connaitre exactement les jours d'absences de la maison.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. mai 31, 2008 2:40 pm
Conso PAC WPL16S
Bonjour
Stiebel viens de m'indiquer l'adresse d'un technicien dans mon secteur.
Pour info:
- courbe 1.45
- consigne temp. 24
- température dans la maison ~21
PAC WPL16S mono
- relève de chaudiere fioul (température de bivalance 4°C)
- 13 radiateurs
Stiebel viens de m'indiquer l'adresse d'un technicien dans mon secteur.
Pour info:
- courbe 1.45
- consigne temp. 24
- température dans la maison ~21
PAC WPL16S mono
- relève de chaudiere fioul (température de bivalance 4°C)
- 13 radiateurs
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
regarde ta courbe elle plafonne à 51° pour 8° max dehors donc entre 8 et 4 que ce passe t il avec ta chaudière ?
Tu as un mauvais dimensionnement de ta PAC ou radiateurs ou relève.
La pente pour moi est trop importante.Qui l'a réglée comme ca ?
Il vaudrait mieux la réduire et mettre la chaudière en fonction plus tot ou alors remplace quelques radiateurs par des basses températures.
J'ai une wpl18 pour 9 radiateurs
regarde ta courbe elle plafonne à 51° pour 8° max dehors donc entre 8 et 4 que ce passe t il avec ta chaudière ?
Tu as un mauvais dimensionnement de ta PAC ou radiateurs ou relève.
La pente pour moi est trop importante.Qui l'a réglée comme ca ?
Il vaudrait mieux la réduire et mettre la chaudière en fonction plus tot ou alors remplace quelques radiateurs par des basses températures.
J'ai une wpl18 pour 9 radiateurs
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. mai 31, 2008 2:40 pm
Conso PAC WPL16S
bonjour
D'abord merci et bravo pour toutes les explications en ligne sur le site.
Par contre je comprends pas pourquoi tu penses que ma courbe est limitée à 51
C'est pas le cas
exemple en ce moment :
- temp.ext 7°C
- consigne retour 49.9
- temp. départ 53
- cons. dép. 58
C'est moi qui ai réglé la pente à ce niveau avec une consigne à 24°C
Mais c'est vrai qu'avec cette pente j'ai une température intérieure comme souhaité ( ~21°C) par temps très froid (en dessous de 2/3 °C) alors qu'actuellement avec 7/8 °C j'ai du mal à atteindre la bonne température intérieure
D'abord merci et bravo pour toutes les explications en ligne sur le site.
Par contre je comprends pas pourquoi tu penses que ma courbe est limitée à 51
C'est pas le cas
exemple en ce moment :
- temp.ext 7°C
- consigne retour 49.9
- temp. départ 53
- cons. dép. 58
C'est moi qui ai réglé la pente à ce niveau avec une consigne à 24°C
Mais c'est vrai qu'avec cette pente j'ai une température intérieure comme souhaité ( ~21°C) par temps très froid (en dessous de 2/3 °C) alors qu'actuellement avec 7/8 °C j'ai du mal à atteindre la bonne température intérieure