Phildelyon a écrit : Mais quand il a interrogé Daikin sur la charge de gaz la réponse a été 4,3 kg pour les systeme mono split , cette variation de charge est a prendre en compte uniquement pour les multisplit .... Va donc t' y retrouver ...
Salut,
Faux, la variation de charge n'est pas valable uniquement pour les multisplits, prenons l'exemple d'une gamme altherma BT 14kw, qui pourtant est du monosplit egalement avec un groupe extérieur quasi similaire a un groupe RZQ.
Quel sera la charge sur une distance de liaison frigorifique comprise entre 5 et 10 mètres en sachant que le groupe est prechargé d'usine à 3,7kg?
Un retrait d'1kg de R410a sera pourtant nécessaire alors que se n'est pas du multisplit, soit 2,7kg dans l'installation....