Re,
Nuit courte Newlook
NewLook a écrit :,
Le mode "Tout ou rien" n'est pas du tout concluant, très gourmand en énergie, aucune modulation, l'inertie du plancher n'aide pas non plus.
Pas très étonné, mais tu aurais dut insister (un véritable essai doit être beaucoup plus long pour être représentatif)
NewLook a écrit :
Suis repassé en mode "Chronoproportionnel", et remis 2 cycles (confort et inconfort).
- 19.5° de 0h00 à 4h30
- 20,5° 4h30 > 8h (fin HC)
- 19,5° 8h00 > 16h30
- 20,5° 16h30 > 19h00
- 19,5° 19h00 > 0h00
As-tu la possibilité de baisser la T°C « inconfort » 18°C par exemple (pour essayer d’éviter ces courts-cycles)
NewLook a écrit :
Si on met de côté les cycles courts, c'est à mon sens la meilleure config.
J’ai l’impression que tu ne mesures pas l’importance d’un fonctionnement en court-cycle sur la durée de vie du compresseur
Si le mode Thermostat Chronoproportionnel avec sonde d'ambiance incorporée n’est pas une régulation en boucle fermée (comme le souligne Ummolae, je pensais que oui
) C’est-à-dire une vraie régulation , tu ne pourras arriver à un résultat probant.
Voir avec DD.
Pour faire simple de ce que je sais (Ummolae expliquera beaucoup mieux que moi quand il rentrera)
Boucle ouverte
Dans une boucle ouverte, Il n’y a pas de comparaison de l’ambiance souhaitée avec la consigne.
Et le contrôleur ne reçoit donc pas le signal de mesure.
Boucle fermée vrai régulation:
Pour réguler la température ambiante, le contrôleur reçoit en entrée la valeur effective de la température ambiante et la compare à la valeur de la température de consigne. S’il existe un écart, il va activer une action :
Soit sur la loi d’eau (comme chez Nelly30) et cela fonctionne assez bien.
Soit comme Ummolae sur la T°C de condensation. Mais pour que cela fonctionne bien il faut :
Que les T°C de condensation (transition gaz-liquide) et sortie eau soient presque identiques.
Que la T°C de condensation soit comprise entre 40-50°C et une sortie d’eau PAC 35-45°C ce qui n’est pas le cas sur ton installation RT2012 ou tu es proche de 26-32°C.
De plus la PAC d’Ummolae a une carte d’amplification du signal de la sonde de mesure de température d'ambiance.
Es ce que ta PAC permet l'ajout d'une telle carte ? si oui quel en est le coût.
Donc pour résumer ce que je ferais :
1 Dans l’attente des infos SAV DD, essayer des plages conforts « inconforts » comme indiqué plus haut.
2 Si DD donne la soluce ……….Bingo.
3 Quand Ummolae rentrera voir ce qu’il te propose de réaliste sur plan régulation.
4 Si les problèmes de court-cycles persistent, il ne reste plus que le BT.
Si tu restes avec un fonctionnement avec autant de courts-cycles, il est certain que la longévité du compresseur sera problématique.
Cordialement,
Alain30.