Ce forum a justement besoin de PRO comme toi : technicien frigoriste confirmé spécialisé en installations de pompes à chaleur, l’expérience est très appréciée ici.
Je dois dire qu’au premier abord cela peut paraître, comme tu dis: un peu n’importe quoi.arnal.dz a écrit : si on commence a mettre des tampons de 500 l (et +) sur de l'inverter ... c'est un peu n’importe quoi
Pourrais-tu argumenter STP et donner tes raisons ?
Je t'expliquerai ensuite (sans aucune prétention) pourquoi je pense, (et je prouve) que l'utilisation d'un BT en inverter sur PC avec PAC air/eau, n'est pas si idiot que ça, surtout en mi-saison et dans le cas d'un sur dimensionnement.
C’est justement en saison intermédiaire qu’il est le plus utile dans le cas de court-cycle, mais peux-tu développer (avec arguments) pourquoi il y aurait de la difficulté à maîtriser la stabilité ambiante.arnal.dz a écrit : Au niveau de la réactivité du plancher chauffant en saison intermédiaire (soleil en journé + nuit fraiche) niveau variation de confort tu vas être servi !!!
Soit, j’ai donc trois questions :arnal.dz a écrit : Une inverter un peu surdimensionnée c'est pas la cata. Ton compresseur ne claquera pas pour autant.
1 Une moyenne de 70 démarrages par 24 Heures pour une PAC inverter n’est pas vraiment préjudiciable pour le compresseur ? (avec des pointes à plus de 120) oui, non ?
2 Quel est pour toi la limite raisonnable pour assurer la longévité du compresseur?
3 Quelles sont les préconisations (en général) des constructeurs de PAC inverter ?
Es ce que l’on peut dire à la fois :arnal.dz a écrit : Une programmation alternée d'un thermostat TOR (à adapter en fonction des saisons bien sur)
et loin d'être une idée stupide
"Une programmation alternée d'un thermostat TOR (à adapter en fonction des saisons bien sur) est loin d'être une idée stupide"
Et :
"sur de la régulation de confort maitrisée, le plancher chauffant c'est HAS BEEN !!!"
Il me semble plutôt que ce qui est obsolète, c'est justement vouloir réguler un PC RT2012 avec un thermostat TOR ?
La régulation d’un thermostat TOR n’est pas vraiment une régulation fine (on peut même dire que ce n'est pas une vrai régulation) par rapport à une régulation proportionnelle avec sonde d'ambiance, alors associer un thermostat TOR avec un PC qui par nature a une inertie importante : cela devient très problématique, non ?
Que la régulation d'un PC en RT2012 soit difficile à maîtriser: OK, mais avec un thermostat TOR ? cela devient très hard.
Es-tu vraiment sérieux ?arnal.dz a écrit :Et bien avec la RT 2012 et le BBC c'est peux être le retour des radiateurs !!!
Là je suis d’accord, sur les isolations type RT 2012 le air/air fonctionne très bien et le RSI est sans commune mesure avec la combinaison : PC -PAC air/eau.arnal.dz a écrit : Et le développement du AIR/ AIR aussi
Toutefois le confort n'est pas le même, et en plus tu fais une économie non négligeable de l'achat "charentaise".
Si tu as parcouru ce forum, si tu as consulté itow :
Tu as pu mesurer les nombreux problèmes de courts-cycles rencontrés avec des PAC inverter surdimensionnées.
Tu as pu voir aussi les diverses solutions proposées plus ou moins efficaces.
Devant de telles situations que tu as du rencontrer X fois en tant que PRO, qu’elles ont été tes solutions ?
Voilà, le but de ce forum est entre autre, d’essayer d’aider et de résoudre si possible les différents problèmes rencontrés.
Tes solutions seront bienvenues,
Cordialement,
Alain30.