bardal a écrit :Bon, on commence par le début...
Dans ces conditions, qu'est-ce qui justifie l'installation d'une puissance de 7 kw ?
L'installation coûtera au bas mot 30 000€, soit, amortie sur 20 ans, 1500€ par an (plus les intérêts d'emprunt) soit plus de DIX fois la conso annuelle... N'y a-t-il pas une contradiction flagrante entre la modestie des besoins et l'énormité de l'investissement?
Sur 20 ans, un tel chauffage aura coûté 30 000€+(150x20)=33000€...
N'y-a-t-il aucune alternative, une installation plus légère (pac air-air multisplits) ou une autre énergie (poêle à pellets), tous deux inférieurs à 5000€ installés et ne dépensant pas plus, avec pour avantage pour la pac air-air de fournir une clim efficace en été?
J'ai l'impression que les chauffagistes n'ont pas intégré la nouvelle donne de la rt2012.
Pour ce qui est du choix de clim VS plancher chauffant ... Tout est affaire de gout !!!
alain 30 en a fait aussi le choix en connaissance de cause.
L'hiver c'est mieux d'avoir au plancher chauffant...
L'été c'est mieux d'avoir la clim ...
En ce qui concerne l'aspect purement pragmatique du prix :
J'ai vu un prix de 5000 euros pour la clim contre 30 000 pour le air/eau sur PC
Il semblerai que tu partes dans les extrêmes !!! clim de merde VS rool's sur PC ...
Je ne sais pas comment tu vas chauffer de façon homogène une maison de 170 m² avec une instal de air / air a 5000 euros .... Tu as un bi split de sous marque à ce prix là
Idem pour le poële !!!! Si appelle "chauffer une maison " avoir une pièce a 26 ° pour avoir la chambre opposé a 18 °c ... on ne parle pas de la même chose !!
pour en revenir au principal interessé :arnal.dz a écrit :si tu es en plancher chauffant alors une RP suffit.
La HRP c'est pour la réno et les régime d'eau a 60° avec maintien de puissance. (Le zubadan.)
Même si tu fait de l'ecs la RP (non zubadan) peut te chauffer de l'ecs à 55° sans PB.
Mais pour 170 m² + ecs en RT 2012 ;c'est pas une RP 100 qu'il te faut ... mais une RP 75 en duo qui s'appelle désormais PUHZ-SW75 VHA (7 kw à -7°).
La SW 50VHA2 + résistance pourrait aussi suffir mais il vaut mieux mettre la 75.
la SW 50 VHA2 ne fait plus que 4.4 kw par -7° (ça passe avec les résistance)
la SW 75 VHA2 fait 7 kw par -7 °
J'opterait pour la SW 50 VHA2 ( d'après les calcul de déperdition) .
c'est déjà plus cohérent que la 11 kw en haute température que sont installateur voulais refourgué !!!